關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.
變壓變頻器內部變壓器的作用是將輸入電壓進行變壓,,從而實現對輸出電壓的調節。這是因為變壓變頻器需要將輸入電源的電壓轉換為適合電機工作的電壓,,同時還需要根據需要調節輸出電壓的大小,。內部變壓器可以根據輸入電壓和輸出電壓的差異來實現這種變壓調節的功能。
高手給解釋下這張圖,,進線均為20KV高壓,,先接入一個移相變壓器,然后接入高壓變頻器,,然后又接入一個變壓器(變成6.6KV),。然后出線接是高壓電機,請問各位移相變壓器如何選擇,,作用是什么,,為什么又加一個變壓器呢?
高壓變頻器內的移向變壓器的標準,,這種特種變壓器與普通變壓器的驗收標準有什么區別我想問的是交接試驗的標準,,特別是高低壓繞組的變比的誤差范圍是不是跟普通電力變壓器一樣,都是0.5%,,急等,!
最近有一個工程,設計院設計為一臺MM430/18.5KW變頻器帶七臺2.2KW空調風機,每臺風機要求有手動自動控制,請教有誰這樣做過沒有,是否能行?變頻器的自動調節信號如何提取?
我們 有個項目 是關于噴灌的,水專業的提出說在水池里設置一臺水泵,,在它的供電線路上加裝變頻器,,來保證噴灌水管里的水壓恒定,就是說開10個噴灌點,,水壓也是這么大,,開30個噴灌點,水壓還是恒定的,。這個衡壓供水好象是比較簡單,。他選的水泵是7.5KW的,我要選多大的變頻器呢,?我們的水泵都在室外,,水泵的配電箱也放在室外,變頻器對于配電箱有什么要求嗎,?我看了其他的帖子,,說變頻器需要散熱,配電箱要通風,,可是又怕灰塵進去,,怎么辦呢?
供應安川變頻器
提到變頻器技術,,搞計算機與計算機控制的就很擔心干擾問題,。談到變頻技術往往就與計算機死機問題聯系在一塊,但是,,現代化工業都離不開計算機,。問題是:1. 有人說,變頻器不會產生干擾。這種說法對嗎,?2. 變頻器產生干擾問題果真那么厲害嗎,?3. 如何應對來自變頻器的干擾?
今天我們的電梯出現了一種故障:剛送電的時候,給變頻器供電的接觸器吸合,,但是也就是兩三秒的時間,就釋放了,,自保不住,。因為撷銢]有給電梯廠付完款,對方不給任何資料,。電壓正常,,感覺是變頻器保護了,但是不應該沒有電阿,,請高手們賜教,。謝謝
各位同行,在這里有個問題想個大家探討一下,。如:由于電壓等級為6000V的變頻器造價過于昂貴,,那么我就采用一個電壓等級為400V的變頻器,后面接一個升壓變壓器(400V/6000V),,最后再接電機,。這樣的接法是否可以行得通?
例如一臺90KW的離心式水泵,,運行時電流表測出電流為100A。此時電機的有功,,無功分別為多少,?如果流量等條件都不變,給電機加上變頻器,,變頻的輸入功率多少,,此時的有功,無功分別為多少,?不知道問的是不是很準確
圖紙簡介: 此圖紙是PLC接線圖,,內容有:plc詳細接線圖,,還有變頻器,電極座,,變壓器等各個模塊接線圖,,可以提供給大家參考。 投稿網友: daitianhua 上傳時間: 2013-12-24
請問變壓器什么時候要用在變頻器里面?。渴遣皇窃谧冾l器200KW以上時就用變壓器???另外國內都有哪些比較大的廠家是做變頻器的啊,特別是在四川和重慶這個地方,?
圖紙簡介: 此圖為陜西某項目2臺350KW高壓變頻器控制原理圖,,共有14張圖紙,均為系統原理圖,,內容表達很齊全,。 投稿網友: q657544495 上傳時間: 2014-05-20
有一套生產設備,六臺電機,,其中三臺是變頻控制,。當最大的一臺變頻器(ERG800-132G/160P 160KW)啟動時現場的壓力變送器受干擾顯示出錯,而且儀表柜上的指示燈全亮(被干擾),,加了輸出電抗器問題依舊,。其它變頻器啟動都沒有干擾現象,儀表柜遠離啟動柜100M,,所有進柜線除了電源線都用屏避線,,布線也沒跟強電一起布,,問干擾從那里進來?怎處理,?
變頻器的挑選跟衣服的挑選一樣,,不僅僅要是適合自己使用的號碼,還要是能為自己帶來切實收獲的獨特機型,。從變頻器選用的觀點出發,,需考慮機械負載的性能。如機械轉矩有正負之分,,其定義如下:凡電動機驅動生產機械即電動機輸出機械功時轉矩為正,,絕大多數場合都是這種情況;反之則為負,即生產機械對電動機作功(機械能轉換成電能),,如電動機車下 坡行駛,。定義負轉矩,這種情況不是大多數機械設備都有的,。速度有正負之別,,則是人為決定的。例如常用轉向為?,偶爾用之的反向為負;如果只有一個方向運行,,則可無正負之別。
本帖最后由 bao8850525 于 2014-4-16 10:46 編輯 6KV供電,,800KW和400KW的電機,,選用什么品牌和型號的變頻器。
在現場變頻柜用鉗表測量了一臺30HZ水泵用施耐德變頻器的進線電流A11/C7,,但在配電室內上游開關下口測量為15/14/14,,多功能電表也是這樣顯示。水泵是配電盤專用的,,沒有別的負載。請教幾位有遇到這樣怪事的嗎,?謝謝,!
打開變頻器你會發現里面有以下組件:逆變模塊、整流模塊,、整流橋,、控制板、驅動板,、主回路板,、電源板、分線板,、制動電阻,、電解電容器,、金屬膜電容器、電阻器,、繼電器,、接觸器、快速熔斷器,、RS485接口,、RS232接口、電流傳感器,、散熱風機,、散熱器、充電電阻,、光耦,、溫控開關、電源厚膜組件,、頻率厚膜組件,、缺相厚膜組件、快速三極管,、主回路端子排,、控制回路端子排、接線端子,、充電指示燈,、壓敏電阻等。變頻器在維修中經常要用到上述配件,。除此之外,,外部部件還有:制動單元、輸入電抗器,、輸出電抗器,、直流電抗器、標準鍵盤,、遠控鍵盤,、遠控電源、遠控電纜,、自動控制專用接口板,、RS232/RS485總線適配器、RS232總線分配器,、RS232總線電纜,、RS485通信電纜、機殼、機箱,、機柜,、變頻器說明書等。變頻器原理介紹變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置,。我們現在使用的變頻器主要采用交—直—交方式(VVVF變頻或矢量控制變頻),,先把工頻交流電源通過整流器轉換成直流電源,然后再把直流電源轉換成頻率,、電壓均可控制的交流電源以供給電動機,。變頻器的電路一般由整流、