現在好多配電房都是設置在地下室的,。前幾天遇到一項目2000Kva干式變壓器進配電室,,變壓器基礎離地300mm,,變壓器銘牌自重4.8T,。請教一下如何安裝?人防工程,。吊車吊裝下去,。機械叉車進不去。買了個5T的地拖車,。路邊不平,,又不好拖。大家出出主意有什么好辦法,,哪怕做個什么支架,。難道非要用原始的鋼管鋪路推進去,三腳架倒鏈提上去嗎,?
如圖,,原設計于變壓器出口處,即N排和PE排的前面?,F(xiàn)業主要求更換為PE排與接地點處避開不平衡電流的測量,,是否合適?
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-27 16:16 編輯 04D201-3 室外變壓器安裝
我想請教各位,變壓器和高壓柜在安裝過程中要做哪些調試或測試那,?規范上列了很多項,,但我看別人在實際中好象并沒有做那么多測試
請問變壓器過程是怎樣安裝的,?我看到很多圖上變配電室門的寬度都比變壓器尺寸要小,那請問大家都知道變壓器是怎樣安裝的,?是不是先把變壓器放到變配電室再砌墻,?
變壓器室標準圖集中附設式變壓器室,變壓器高式,低式安裝均有. 同容量的低式肯定土建造價比高式低. 高式還有采用的必要嗎? 實際運行通風差距導致的影響大嗎? 大家設計時是否優先選低式?
大家給看看,預算是否合理..
一本變壓器的書[ 本帖最后由 npicdlc 于 2010-7-6 23:14 編輯 ]
干式變壓器安裝問題,,新建住宅小區安裝變壓器,距建筑物有5m遠的距離,可小區內的住戶不讓安裝說怕高壓輻射呢,,變壓器能輻射多大范圍,?有沒有具有說服力的資料。
1,、 變壓器電源電壓變化范圍在其額定值的±5%以內時,,其額定容量不變。不論電壓 分接頭在任何位置,,所加一次電壓不應超過其相應額定值的105%,。 2、 對于Y/Y,。-12接線的變壓器,,其中性線電流不得超過低壓相線額定電流的25%。 3,、 油浸式變壓器上層油溫允許值應遵守制造廠家的規定,,為了防止變壓器繞組線圈的 絕緣老化,上層油溫不得超過85℃,,溫升不超過60℃,。 4、 裝有風冷裝置變壓器的上層油溫達到55℃時,,應啟用風扇,。變壓器在停運后,風扇 應繼續運行1小時,。 5,、 新裝或大修后的變壓器新投入運行時,應空載運行24小時之后才能帶負荷運行,。 6,、 無載調壓的變壓器載變換分接開關位置后,應測量各相的直阻,,所測得的值相差不 應超過2%,。備用及并列運行變壓器的分解開關位置應與運行中變壓器的分接開關位置相同。 7,、 采用熔斷器保護的變壓器,,100KVA以下者一次側熔絲的額定電流為變壓器一次額 定電流的2~3倍;100KVA以上者一次熔絲的額定電流為變壓器一次電流的1.5~2倍,。二次熔絲的額定電流等
當一個交流電壓U1接到初級繞組的線圈時,,由于交流電的強度和極性是不停地正,、負交替變化,,因此初級繞組的線圈所產生的磁力線數目也不停改變。由于磁場強度的不斷變化,促使纏繞在同一鐵芯上的另一端線圈產生感應電動勢U2 .變壓器是變換交流電壓,、電流和阻抗的器件,,當初級線圈中通有交流電流時,鐵芯(或磁芯)中便產生交流磁通,,使次級線圈中感應出電壓(或電流),。變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,,其中接電源的繞組叫初級線圈,,其余的繞組叫次級線圈。 理想變壓器 : 不計一次,、二次繞組的電阻和鐵耗,, 其間耦合系數 K=1 的變壓器稱之為理想變壓器 描述理想變壓器的電動勢平衡方程式為 e1(t) = -N1 d φ/dt e2(t) = -N2 d φ/dt 若一次、二次繞組的電壓,、電動勢的瞬時值均按正弦規律變化,, 則有 不計鐵芯損失,根據能量守恒原理可得 由此得出一次,、二次繞組電壓和電流有效值的關系 令 K=N1/N2,,稱為匝比(亦稱電壓比) U1/U2=N1/N2 ,即對同一變壓器的任意兩個線圈,,都有電壓和匝數成正比,。 P入=P出,即無論有幾個副線圈在工作,,變壓器的輸入功率總等于
各位大俠: 請教關于請教變壓器戶外桿上安裝問題:變壓器桿上安裝,,在10KV終端桿上安裝了戶外避雷器,變壓器低壓側(0.4KV)采用架空出線,,是否要裝有避雷器,?如圖。[ 本帖最后由 aita1680 于 2013-1-21 11:54 編輯 ]
大家覺得這個電房的變壓器安裝得怎么樣?
在110KV變電所施工中,,主變壓器安裝流程是很關鍵的,,現把主變壓器安裝流程圖貼上,供網友參考,、討論,。