  • 有沒有35KV的8000KVA干式變壓器

    網上查了35KV的8000KVA變壓器都是油浸式的,現在要做一個35KV開關站平面布置圖,,里面有8000KVA的35KV變10KV干式變壓器,,需要查下設備的尺寸以便布置使用,知道的朋友請講一下,。

  • 有沒有S11-MR-35/0.4的變壓器?

    有沒有S11-MR-35/0.4的變壓器,?現在不是說都讓用S11的變壓器了,,不過好像只有S9-35/0.4的變壓器啊,?S11-35/0.4的我找不到啊,。S11-MR-35/0.4的變壓器有沒有?給個樣本吧,。順便知道的說一下50~500kVA的報價,。我的郵箱[email protected]

  • 變壓器容量報告有沒有問題,?

    變壓器容量報告有沒有問題?

    想咨詢下,,變壓器容量報告這樣有沒有問題的,?有沒有朋友做過變壓器容量分析的報告,能否給一份詳細的報告參考下,,多謝了,!

  • 有沒有30kVA的SCB10(箔繞)干式變壓器,?

    據說30kVA的干式變壓器不能作成SCB型(箔繞),,只能做成線繞,如SC10,,請問是這樣嗎,?用在KYN28A的高壓柜里的所用變。謝謝,!

  • 高層變壓器安裝有沒有噪音上的規范?

    我們小區的高層變壓器安裝在地下室,運轉時產生的低頻噪音會影響到樓上的業主,有時會達到十幾層.不知道這樣算不算合格.國家有這方面的規范沒有?希望能賜教.

  • 有沒有好的方法清洗戶外式變壓器

    今天廠里停電,,利用該機會清洗10.5/6kv 變壓器,用皮老虎吹風,,整個變壓器室都沸騰了,。不知道有沒有好的方法清洗變壓器啊,,是否可以用水沖洗?變壓器是戶外式的

  • 有沒有5000KVA 10/0.4KV的變壓器

    有沒有5000KVA 10/0.4KV的變壓器,,計算負荷大約3000KVA,,石化廠,應該采用幾臺變壓器配電,,什么樣的主接線形式,,能滿足一級負荷的可靠性要求

  • 空調系統有沒有必要設單獨變壓器

    現在在做一個項目,本想把空調系統單獨設一臺800的變壓器,,但業主說增加投資,,叫我不要設。但有個問題不好解決,,非空調季節(本空調系統只用來制冷)如果通過調整,,把一臺變壓起關掉 這樣消防負荷怎么保證雙電源供電(他說非空調季節會關掉一臺變壓器的) 請問下你們 做的時候 是怎么考慮這樣的問題的呢?

  • 變壓器對人體有沒有危害?高手請進,,急~~

    本人自建房,,在三層安裝250KV變壓器一臺,因當時對這些不了解,,將住房留在了4層,,剛好是變壓器的上方,住了之后發現噪音很大,,另外妻子懷孕,,還擔心變壓器對身體有影響。請教高手,,變壓器的噪音如何解決,?對身體有沒有影響?不勝感激~~

  • 如何屏蔽變壓器電磁輻射,?

    我們公司最近做了一個變配電工程,變壓器室旁邊就是網吧,,現在變壓器一通電,,隔壁網吧靠近變壓器那一排的很多電腦的顯示器無法開機,或者閃爍很厲害,,請教一下如何屏蔽掉變壓器的這種輻射。如果是用鍍鋅板貼墻阻隔的話,,要用多厚的鍍鋅板,?是不是需要另外再做一套有效可靠接地,,除此以外還有沒有其他辦法?

  • 變壓器距住房多遠才不會對人體有輻射,?

    變壓器距住房多遠才不會對人體有輻射,?

    最近公司里陸續有人買房,,都向我咨詢變壓器離住房很近,會不會對人體有害的問題,,我知道變壓器是有躁聲和電磁波的干擾,,但是離人體多遠才不會有危害呢,這里有沒有知道的,?

  • 目前有沒有廠家生產S9-2000/10的變壓器

    請問各位同行:目前有沒有廠家生產S9-2000/10 D,yn11, 11±5%/0.4kV的油浸式變壓器,,我查了一些資料,S9,,10±5%/0.4kV的變壓器最大容量都是1600KVA,。如果有,請提供相關資料給我,,謝謝,!EMAIL:[email protected]或者上傳也行。

  • 1250變壓器帶200電機啟動有沒有問題,?

    小弟在做一個車間,設備容量1699KW,,由于電機很少滿負荷運行,,且有些備臺,故需要系數和同時系數取經驗值0.57,,cosφ=0.75,,Pj=968,Qj=854,,補償后到0.92,,Qb=441,補償后S=1052,,選1250KVA油變一臺,。不過設備中有兩臺200KW的電機,而且有可能同時啟動,,采用軟起,,請教各位大俠1250KVA能否帶起來,啟動時母排壓降會有多少,?怎樣計算,?謝謝,!

  • 有沒有了解大容量脈沖中頻變壓器設計的,?

    有了解這個的嗎?容量500kVA+,頻率300-3000Hz,,電壓為脈沖電壓,。這類變壓器設計需要注意什么?鐵心材料如何選???正常的鐵心設計公式還適合嗎?

  • 液阻柜有沒有輻射,對人體有沒有影響,?

    某技術員從事電氣行業二十多年,,長期接觸液阻柜,進相器,,環網柜,,高壓開關柜……各種電氣設備,對人體有沒有危害,,

  • 變壓器對人體有沒有影響?高手請進~~急~~·

    本人自建房,,在三層安裝250KV變壓器一臺,,因當時對這些不了解,將住房留在了4層,,剛好是變壓器的上方,,住了之后發現噪音很大,另外妻子懷孕,,還擔心變壓器對身體有影響,。請教高手,變壓器的噪音如何解決,?對身體有沒有影響,?不勝感激~~

  • 相線和零線取自不同變壓器的末端,,可以嗎,,有沒有隱患

    我單位同一高壓進線,兩臺變壓器分開運行,,低壓配電房有聯絡開關(發電機時使用);一臺供A樓(1000KVA),,一臺供B樓(600KVA)?,F(xiàn)在要增加一路負荷:從A樓的末端的配電箱引了3根相線,從B樓末端的配電箱引1根零線,。這樣可以嗎,?有沒有安全隱患?

  • 35KV變壓器圖紙沒有計量柜

    接個圖紙,,SCB10-1000KVA 35/0.4 ,,圖紙有高壓柜、電容柜負荷開關,。電纜選用的3*50,,可是圖紙上沒有計量柜。請問這個圖紙是不是有問題,?另外1000KVA的變壓器選用3*50的電纜是不是小了點?。空埜呤种更c?。,。?/p>

  • 路燈專用變壓器可以輻射多長范圍,?

    路燈專用變壓器可以輻射多長范圍?路燈變壓器只對路燈供電,,每臺半徑1公里可以嗎,,左右各1公里由一臺變壓器供電可以嗎,有住宅區好象才500米,,有沒相關標準,、規范?