    電力變壓器論壇http://etran.5d6d.com/bbs.php從設計、制造,、試驗到運行維護,,應有盡有...雖剛剛起步,,不過考慮到其專業性,相信能更好的解決大家關于變壓器的問題

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1,、變壓器是怎樣變換電壓的,?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,,沒有任何電的聯系,如圖所示,。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),,把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊),。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線,。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,,使線圈兩端出現電壓,。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的,。而且頻率與電源頻率完全相同,。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,,電壓就越高。因此可以看出,,次級線圈比初級線圈少,,就是降壓變

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎,?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電,。大家給點意見,,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎,?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用,?

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,,功率因數0,。45,變壓器多大,?若做電容補償,250W高壓鈉燈,,如何做,?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,,賜教

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,,也有的是兩個配一個,,那我如果想幾個射燈一個回路,,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的,?如果有的話,,最大支持到多少W呢?貴不貴呢,?

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎,?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢,?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢,?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,,S9的要小于S7的,,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低,?一直以來都有這個疑問,,希望高人解答!

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎,?

    220kV自藕變壓器,因?20kV站內設備改造,,低壓側負荷無法調出,,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎,?都存在哪些問題和風險,?應該如何避免或者是降低風險?

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,,在變壓器上緊螺絲,,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,,大家說說 學要換這個瓷套嗎,,還是買點膠粘上啊,? 大家各抒己見,。

  • 三臺變壓器如何聯絡????

    一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺,。請教三臺變壓器如何聯絡,?最好有圖紙。謝謝,。

  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常,。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動,。

  • 開關變壓器的好壞如何判斷

    在檢查繞組電阻還是通路的情況下,判斷開關變壓器的好壞,,有四個辦法:1,、代換法 , 用好的變壓器代換試驗?;蛴脩岩蓧牡?,裝到其它電路上試驗,得出判斷,;2,、用電壓/電流瞬時法檢測,同時測量兩只變壓?,?duì)比檢測數據,。在二次繞組用1.5V電池瞬時接入,測量一次繞組的(感應)短路電流值,;對比感應電流值嚴重偏小的,,變壓器即是壞的。3,、變換兩種測量方法 , 如2方法,,測量得出感應電流值后,

  • 變壓器本體受潮如何處理

    變壓器絕緣狀況的優劣和安全運行水平將直接影響整個電力系統的供電可靠性,。在進行預防性試驗中,著重檢測與變壓器是否受潮有關的幾項數據,如絕緣電阻,、吸收比,、極化指數、介質損耗,、繞組泄漏電流,、油中微水分析等。那么,當檢測到變壓器的絕緣降低本體受潮時應該怎么處理呢,?根據電老虎平臺多年的經驗,,可采用離線和在線2種方法處理變壓器受潮。 離線處理變壓器干燥的方法是:加熱升溫和排潮,,根據變壓器容量大小和結構形式的不同而決定,,現場進行變壓器干燥時加熱升溫的方法,可采用油箱鐵損或短路鐵損及熱油噴淋方法進行,。排潮方法分為抽真空和不抽真空2種,。但離線干燥處理易受現場條件限制,往往難以實施,,停電時間較長,,也易造成變壓器絕緣的非正常老化。 在線處理變壓器受潮的方法是:利用變壓器正常運行時產生的空載損耗和負載損耗作為變壓器干燥處理的發熱源,,變壓器絕緣紙中的水分逐

  • 如何診斷變壓器內部故障

    變壓器在電力系統中是最重要的設備之一,,更是電網系統中的核心元件,變壓器的故障會直接對整個電網的可靠性和系統的正常運行產生嚴重影響,。因此,,開展變壓器故障早期診斷,對保證變壓器長期安全可靠運行,,減少不必要的停用,,防止設備燒損事故,避免重大經濟損失具有極為特殊的意義,。 我國電力系統使用的主變壓器多為油浸式變壓器,, 其內部故障一般可分為兩類:即過熱故障和放電故障,過熱故障按溫度高低,,可區分為低溫過熱,,中溫過熱與高溫過熱三種情況;放電故障又可依據能量密度的不同,,可分為高能量放電,、低能量放電和局部放電三種類型。至于機械性故障及內部進水受潮等,,將最終發展為電性故障而表現出來,。 電老虎平臺總結了以下幾種常用的變壓器內部故障診斷方法: 1.測定故障特征氣體含量(分析數據)并與油中溶解氣體含量的注意值進行比較。若氣體濃度達到注意值(總烴、氫注意值均為150ppm,,乙炔的注意值為5ppm),,就應引起注意加強跟

  • 諧波與變壓器容量的問題

    今天和設計院商量諧波的問題,部分小的變頻設備無需增加濾波器,,原因是功率小對變壓器的影響小可以忽略不計,,請問國家在這方面有何標準?是諧波電流不得超過變壓器額定電流的5%嗎,?

  • 接地變壓器的作用是什么?

    一座66變電所,,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,,10KV側又單獨裝了接地變壓器,請問接地變壓器起什么作用,?什么時候會用到接地變壓器,?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的?

  • 變壓器的這些數據分別是什么意思啊

    變壓器的這些數據分別是什么意思啊

    安裝容量是1600KVA,,計算電流是2431A ,。這個計算電流是怎么算出來的啊,?

  • 有關牽引所整流變壓器的

    有關牽引所整流變壓器的

    設計里說“牽引整流機組由整流變壓器和整流器組成,,兩臺整流變壓器二次側輸出電壓相位角相差15°,并聯運行構成等效24脈波直流電源,?!?連接組別:Dy5/Dd0(順時針移相7.5°),Dy7/Dd2(逆時針移相7.5

點擊加載更多

變壓器論壇

變壓器論壇專題,,為您提供變壓器論壇相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與變壓器論壇 相關的專業交流討論,更多變壓器論壇相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

變壓器的安裝

單端輸出變壓器制作