請教一下,蘇州市對箱式變壓器容量大小的使用有規定嗎,?如果有的話,,最大允許使用多大的容量以及規定的出處!??!謝謝!??!
我不是電氣專業,,對你們那些電氣真的不懂,,可是我真的需要各位的幫助。上海市已經對箱變距離有了明確規定,,國家以后會不會也對此有規定呢,?有沒有人給我點希望啊。
我單位為施工用電選擇了一臺500KVA的箱變,高供高計,裝予付費表,不用負控裝置,選用干變,最后報價為19萬,是否過高,請高手指教.
論文簡介:10KV箱式變壓器技術資料電壓等級在10KV 獨立式成套 投稿網友:lizhixing01 上傳時間: 2012-12-31
我現在有一個住宅項目,因為地下車庫會被洪水淹的問題,,而考慮要把變配電所做在地上,。但甲方因為想節約占地。想做箱變,并考慮把箱變做到住宅一層的架空層里面,。 但是住宅建筑電氣設計規范里4.2.2說:“配變電所[url=]不應設在[/url]住戶的正上方,、正下方、貼鄰和住宅建筑疏散出口的兩側”,,是否意思就是說,,如果在架空層一層做箱變的話,那么對應的上面的二層的位置不能有住戶,,也要架空,? 我的問題是:1、是否也就是說:在上面正對的位置要空出一戶來,?2,、如果我一層的層高有6m,我在對應的位置上面,,做一個夾層,,是否滿足
箱式變壓器基礎,就是在周圍管道鋪設完成以后,,針對每臺箱式變壓器建設的一個底部建筑結構,,一般是結構外邊框和箱變外邊框等長等寬,磚砌,,頂部鋼筋砼圈梁,,上面和四角設有預埋件,上平面必須光滑平整,,內外水泥粉光壓實,。深度各個廠家要求不同。許繼的深度要求是2.3米,,創新的要求是1.8米,,祥和的要求是2米。因為后期電纜的接入和維修需要人下到箱變底部配合,,所以箱變底部都設有人孔,,人孔的位置還需要設爬梯。這個結構的整體,,就叫做箱式變壓器基礎,。大型的組合式箱變,一般采用幾間連續結構的基礎工程,,具體都有相應的安裝設計圖紙,。
你說的箱式變壓器應該是箱式變電站嗎,?通常里面放置有高壓環網柜,、變壓器(10/0.4)和低壓配電柜。箱式變電站一般是用于戶外,。配電箱相對簡單很多,,里面是放一些塑殼開關用于分配電能,也有些只安裝按鈕,、指示燈等元件,。配電箱應該是電網中最終端的設備了。
箱式變壓器分歐式(European style)和美式(American style),,美式體積(Volume0)小,,負荷能力較低,供電可靠性不高,,歐式體積較大,,負荷能力與供電可靠性都比美式強,在我國一般用的都是歐式箱變,。組合式變壓器(俗稱美式箱變也叫箱式變壓器)是將變壓器,、高壓受電部分的負荷開關及保護裝置、低壓配電裝置,、低壓計量系統和無功補償裝置組合在一起的成套變配電設備,。組合式變壓器(俗稱美式箱變)組合式變壓器(俗稱美式箱變)主要特點:全密封,、全絕緣,、結構緊湊、外形美觀,、體積僅為箱式變電站(歐式箱變)的1/3左右,。無須配電房,可直接安放在室內或室外,,也可安放在街道兩旁和綠化帶內,,可靠地保證了人身安全,既是供電設施,,又可裝點環境,。組合式變壓器(俗稱美式箱變也叫箱式變壓器)可用于終端供電和環網供電,轉換十分方便,,保證了供電的可靠性,、靈活性。采用雙熔絲全范圍保護方式,,大大穩博變壓器降低了運行成本,。10kV套管電纜頭可在200A負荷電流下多次插拔,在緊急情況下作負荷開關使用,,并具有隔離開關的特點,。組合
安徽35kV箱式變壓器采購招標符離、海安、江華風電場110kV工程35kV箱式變壓器采購招標招標編號:0773-1241GNFD12505開標時間:2012-08-29所屬行業:其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:安徽 1. 受天津協合華興風電裝備有限公司(以下簡稱“招標人”)委托,,就符離,、海安、江華風電場110kV工程35kV箱式變壓器采購項目所需設備及相關服務進行公開招標采購,,現邀請具有獨立法人資格的合格投標人參加本次招標,。2. 招標范圍包括: 包號 項目名稱 內容 容量 單位 數量 到貨時間包1 埇橋符離風電場項目工程 35kV箱式變壓器(美式) 2150kVA 臺 24 第一批:2012年11月30日第二批:2012年12月15日站用變 250kVA 1 2012年11月30日包2 江蘇海安協合風電場工程 35kV箱式變壓器(美式) 2150kVA 臺 12 第一批:2012年12月15日
大家好,我不是做建筑電氣的,,很多東西不太懂,,現在有個技術問題請教各位高手,現在有個小區要做箱式變壓器供電,,供14棟樓,,7棟小高層,7棟多層,。甲方決定采用箱式變壓器供電,,現在規劃設計院給出電1力外線是兩路10kv進線,配有高壓開關柜,,雙母線,,高壓環網供電。低壓側也是環網供電,。甲方采用箱式變壓器的本意是節省成本,,請問大家1:低壓側需要采用環網供電嗎?低壓側的環網供電就是指單個箱式變壓器內部的環網嗎,?2:高壓側的開關柜必須采用嗎,?可不可以把開關都安裝在箱式變壓器內。3:1棟樓可不可以由兩個箱式變壓器聯合供電,?因為是想節省箱變的數量,。謝謝大家!?。,。?/p>
兄弟剛接觸電力輸配電行業,,目前做銷售,,懇請高手指點,箱式變壓器和箱式變電站是一回事嗎,?YXBW-12/0.4-1250KVA終端箱式變壓器,;
圖紙簡介: 新建簡易箱變一座,容量為315kVA,。箱變電源引自110kV變電站10kV天大線3#高分箱接電,,在3#高分箱旁邊新建1座1進4出的高分箱,,由新建的高分箱向東北敷設高壓電纜約100米經新建的1#桿到用戶新建315KVA簡易箱變。接電桿安裝真空斷路器和高壓計量箱等設備,。計量采用高供高計,,計量裝置安裝在新建接電桿的高壓計量箱內,計量電能采用全電子多功能表,,并加裝斷相計時儀和計量采集終端,。計量的變比為20/5A。圖紙8張,,含高分箱電氣主接線圖,、315kVA簡易箱變電氣主接線圖、平面布置圖,、高壓組合計量箱及真空斷路器安裝圖,。 <
圖紙簡介: 包括80kVA~1000kVA箱式變壓器方案圖、低壓出線柜接線圖,、電容柜一次原理圖,、接線圖、630箱變高壓布置圖,、630箱變低壓布置圖等 投稿網友: eddaqo 上傳時間: 2014-07-16
廣東地區常用箱變基礎及配電圖,。
做一個酒店工程,,預計變壓器的安裝容量在5000KVA左右,甲方想用箱變,,請問箱式變壓器與干式變壓器的比較,,有什么優缺點?
小弟電氣方面能力較弱,,其他專業出身,如文字上有小白還請諒解,。某別墅小區,,面積較大,設計院設置12臺500VA箱式變壓器,,分布在小區各個地方,。目前老板對箱變較多,部分破壞小區景觀有些微詞,,小弟在此向各位大大請教如下問題,,小弟本身也在查規范及設計手冊加以了解。1,、據設計院表示,,箱變較多在于:變電所深入負荷中心,,用電負荷供電半徑控制在150m內,以減少電纜負荷損耗,。疑問:本條是否有規范依據,,如果擴大供電范圍,改換更大的箱變是否有可能性,。2,、小弟以前做單體建筑較多,小區接觸少,,是否目前小區(尤其是大型小區)設計均采取箱變模式,,統一設置變電所的做法很少。如果小區內有1地下車庫,,我是否可以將部分箱變移至地下車庫內,,改為普通變電所,沒有車庫的區域仍然保留箱變,。3,、小弟盡管非電氣出身,但覺得應該是沒有埋地式箱變的(大家千萬別笑話我的奇思妙想),。那么箱變與景觀協調方面,,大家在以前的工程中有沒有什么建議。非常感謝大家,!
請教:箱式變壓器的幾個細節是否合理記得有一條規范:變壓器中性點接地不能直接接在箱變外殼(然后接地),,中性點接地應有獨立性。這個箱變中似乎不合規范要求啊[ 本帖最后由 pirate_boy 于 2012-6-11 21:18 編輯 ]
歐式箱變的正式名稱叫高低壓預裝式變電站美式箱變得正式名稱叫組合式變壓器歐變更側重一個完善的,,周全的保護,,以及功能的齊備。美變則側重結構簡單,,成本低廉,。
圖紙簡介: 本設計為一臺630kVA箱變成套施工圖,圖紙內容包括:外線圖,、設計說明,、一次圖、二次原理圖,、基礎詳細圖紙,,希望對大家有所幫助 投稿網友: lxxzz16 上傳時間: 2014-06-30