干式變壓器安裝問題,,新建住宅小區安裝變壓器,距建筑物有5m遠的距離,,可小區內的住戶不讓安裝說怕高壓輻射呢,,變壓器能輻射多大范圍,?有沒有具有說服力的資料。
單位有一臺630KVA干式變壓器,,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常,。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動,。
1,、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同,?2,、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,,但說法各異,,在這里請各位前輩指點!
04D201-3室外變壓器安裝
現在好多配電房都是設置在地下室的,。前幾天遇到一項目2000Kva干式變壓器進配電室,,變壓器基礎離地300mm,變壓器銘牌自重4.8T,。請教一下如何安裝,?人防工程。吊車吊裝下去,。機械叉車進不去,。買了個5T的地拖車。路邊不平,,又不好拖,。大家出出主意有什么好辦法,哪怕做個什么支架,。難道非要用原始的鋼管鋪路推進去,,三腳架倒鏈提上去嗎?
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,,比如計算公式,,可以查到的規范書等。謝謝各位大神,!
干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
(1)前期準備 1)變壓器安裝施工圖手續齊全,并通過供電部門審批資料,。 2)應了解設計選用的變壓器性能,、結構特點及相關技術參數等。 (2)設備及材料要求 1)變壓器規格,、型號,、容量應符合設計要求,其附件,,備件齊全,并應有設備的相關技術資料文件,以及產品
這幾天設計一臺干變SCB9-2000/10,用戶要求在外殼內安裝避雷器,,比較特殊不知道哪位大哥有類似的經驗,?如何安裝接線?避雷器的對地距離要求多少,?
知識點:干式變壓器
干式變壓器室內抬高安裝基礎槽鋼的選擇 根據99D201-2 P31A安裝圖,安裝基礎槽鋼規格由施工定,。問過變壓器廠家,,安裝基礎槽鋼應該比變壓器底座槽鋼大一個規格,哪位知道變壓器底座槽鋼的規格,?
按照新規,,如果10kV帶殼干式變壓器遠離中央變電所中壓出線柜,應在其高壓側加裝避雷器,。通常的做法是在前端加一環網柜(帶避雷器),,如果受地方限制,直接在墻上裝避雷器,,各位大俠有類似經驗不,,怎么做的,請教,。
小區原開發時申請了1臺630KVA干式箱式變壓器,,現小區施工將近完成,,想利用原來變壓器,能否將變壓器移進變小區變電所內進行安裝,,需要什么配套設施,?
本人需要<<干式變壓器安裝>>99D201-2的電子版或PDF版,請問哪位仁兄有,麻煩共享一下,或發到我郵箱:[email protected],十分感謝!!!
澆注型干式變壓器與油浸式變壓器、浸清漆型干式變壓器相比,,維修和檢查簡單,,可靠 性 也髙,不易發生故障,。但是,,變壓器是電氣線路中的主要設備,,一旦發生故障而斷電,有關 用電設備就會停止工作,,造成極大影響,。因此,為了保證變壓器正常運轉,,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,,同時即使是很小的也可事先發現,避免事故,。 ―,、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,往往會發生危險,,必須充分注意安全,。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面,。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,,觸及后有危險。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,,必須嚴 格遵守,。 2、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,,應核使變樂器和有關用電設備已切斷電源,。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,切斷操作電源及聯鎖等安全措施,。 〔3〕接受
如圖,,原設計于變壓器出口處,即N排和PE排的前面?,F(xiàn)業主要求更換為PE排與接地點處避開不平衡電流的測量,,是否合適?
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-27 16:16 編輯 04D201-3 室外變壓器安裝
復電 干式變壓器巡視檢查內容 1. 電抗器線圈絕緣層完好,,相色正確清晰,。 2. 電抗器周圍及風道整潔,無鐵磁性雜物,。
維修中的英國礦用變壓器