亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請問一些保護接地,、接零的問題

    我是學水的,現在要搞電,,最近看保護接地接零的看的頭暈,特此請教各位前輩一些問題,,希望各位能給以解答:1,、我現在搞的小區圖紙上說接地采用TN-C-S系統,電源重復接地,,這話是什么意思?。縏N-C-S的意思我懂,,但是接地是怎么采用這個系統的就不懂了,!2、總等電位箱和配電箱里的N線和PE線接起來就可以了吧,?和鋼筋還要不要接到一起呢,?又該怎么接呢?3,、1-5層插座用漏電保護,,閣樓層可能觸電的地方為什么不用漏保而用接地保護呢,這個接地保護又該怎么接,?還有開關,、插座、燈里的線該怎么接,,里面有沒什么PE線或中性線呢,?4、XL,、XM符號代表什么東東,,單相和三相的電器分別有哪些啊,?,!誰能幫忙解答解答啊,在下萬分感謝啦先,!

  • 這屬于保護接地還是保護接零?

    .車間采用TN-C系統供電,在車間四周打一圈扁鐵,N線在車間配電盤前與扁鐵連接,;每臺電機與扁鐵相連。請問這屬于保護接地還是保護接零,?或是屬于TN-C 系統的局部TT 連接,?

  • 保護接地與保護接零的區別

    小弟不才,搞不明白為什么保護接地與保護接零不能在同一個低壓系統里混用,?網上查了,,也是說的不明不白,,請高手們解解晚輩的困惑啊,保護接地與保護接零的區別是什么啊

  • 什么是保護接零與保護接地

    什么是保護接零與保護接地

    問題實際上就是我們所說的TN低壓配電系統,,這個系統有三個分支系統,,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系統,。三個系統有相同點也有明顯區別,,如下圖: TN系統圖 通過上圖可知,TN-S系統是三相五線制供電系統,,它的PE(保護地線)和N(零線)在變壓器的工作接地點或者低壓配電房處,,它們是相連的,然后才獨自單獨敷設至供電用戶和電氣設備,,PE線需要做重復保護接地TN-C-S系統也是我們常見的,,特別是共用變壓器的市電的敷設線路基本上都是這個系統,既PE和N有部分是重疊一起,,一部分是單獨敷設,,也就是

  • 關于保護接地和保護接零的問題

    目前普通住宅,究竟是采用保護接地還是保護接零,?看到配電箱內都是2P的斷路器,,一個火線一個工作零線,那么保護零線是接到總配電系統的零線上嗎,?另外既然做了保護接零,,為什么還要用漏電保護器呢?新手問,,見笑了,。

  • 接地,,接零和漏電保護的事情

    大家都知道接地和接零是不能夠共同使用的,,在接漏電保護器時候也要把地線接上,這樣才有保護的效果,,地線是主保護?,F(xiàn)在小弟有個問題很是困惑,是一個工程事例:有十幾個機床,,是動力電的(380V)沒有其他的單相回路,,控制也是380V的,現在要為這些設備加上漏電保護,,而這些設備沒有零線可接,,漏電保護器沒有地線和零線就不會動作,單位的供電系統是TN-S,,結構是鋼結構,,也沒有等電位聯結(設計原因),。不只到那位高手有好的辦法,還有這些方面的規范,,謝謝大家了,。

  • 保護接零與保護接地的區別是什么

    電氣設備因絕緣下降或損壞時,會引起正常情況下不帶電的金屬外殼帶電,,人體一旦觸及就會發生觸電事故,,為了保障人身安全,,需要采取保護接零或保護接地措施,。將電氣設備在正常情況下不帶電的金屬外殼與接地裝置進行良好的連接,叫做保護,,簡稱接地,。有了保護接地,當人體觸及到帶電的金屬外殼是時,,由于人體電阻與接地電阻并聯,,且人體電阻(約1千歐左右)遠比接地電阻(約4歐)大,所以通過人體的電流要比流過經接地裝置的電流小得多,,對于人的危險程度就顯著地減小了,。保護接地通常用于中性點不接地的電力系統,也可用于中性點接地的電力系統,。

  • 為什么必須分清“保護接地”與“保護接零”?

    為什么必須分清“保護接地”與“保護接零”,?

    所謂的保護接地和保護接零,都是出于三相四線制和三相五線制系統中,,對觸電防護的考慮,,設計者在力所能及的情況下,應該使設備漏電時施加于觸電者的接觸電壓盡量小,,故障持續時間盡量短,。而我們常常糾結的是三相系統中,保護接地和保護接零的方案取舍和性能比較,,尤其是有用接地保護替代接零保護的,,對安全用電有著極大的危害。1,、概念(1)保護接地:電氣設備的導體部分或者外殼用足夠容量的金屬導線或導體可靠的與大地連接,,當人體觸及帶電外殼時,人體相當于接地電阻的一條并聯支路,,由于人體電阻遠遠大于接地電阻,,所以通過人體的電流將會很小,,避免了人身觸電事故。(2)保護接零:電氣設備在正常情況下,,不帶電的金屬部分與零線做良好的金屬或者導體連接,。當某一相絕緣損壞致使電源相線碰殼,電氣

  • 電動機是保護接零還是保護接地

    最近惡補電工基本知識,,有點迷,,書上說在TN-C-S系統中,電動機外殼應該接零線,那就是保護接零,,可是在接地裝置一 章,,又說要將電動機外殼與接地干線連接在一起,而且還強調不能一部分設備保護接地,,一部分保護接零,,到底應該怎 樣接呢?

  • 保護接地或保護接零的安全技術措施

    機電之家-->電工園地欄目首頁-> 電工知識 -> 經驗交流 --> 保護接地或保護接零的安全技術措施保護接地或保護接零的安全技術措施低壓配電系統主要有下述五種 1,、TT系統:TT系統三相四線制中性點直接接地,,電源系統與電氣裝置的外露可導電部分分別直接接地的系統。一,、TT 方式供電系統 TT 方式是指將電氣設備的金屬外殼直接接地的保護系統,,稱為保護接地系統,也稱 TT 系統,。第一個符號 T 表示電力系統中性點直接接地,;第二個符號 T 表示負載設備外露不與帶電體相接的金屬導電部分與大地直接聯接,而與系統如何接地無關,。在 TT 系統中負載的所有接地均稱為保護接地,,1 )當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,由于有接地保護,,可以大大減少觸電的危險性,。但是,低壓斷路器(自動開關)不一定能跳閘,,造成漏電設備的外殼對地電壓高于安全電壓,,屬于危險電壓。2 )當漏電電流比較小時,,即使有熔斷器也不一定能熔斷,,所

  • 【整理】保護接地和保護接零的區別

    【整理】保護接地和保護接零的區別

    本帖最后由 mantou1hao 于 2013-8-10 13:32 編輯 以保護人身安全為目的,把電氣設備不帶電的金屬外殼接地或接零,,叫做保護接地及保護接零,。1、保護接地 在中性點不接地的三相電源系統中,當接到這個系統上的某電氣設備因絕緣損壞而使外殼帶電時,,如果人站在地上用手觸及外殼,,由于輸電線與地之間有分布電容存在,將有電流通過人體及分布電容回到電源,,使人觸電,,如圖6-7-13所示。在一般情況下這個電流是不大的,。但是,,如果電網分布很廣,或者電網絕緣強度顯著下降,,這個電流可能達

  • “保護接地”,“保護接零”根本就無需討論

    TT系統:是指將電氣設備的金屬外殼直接接地的保護系統,,稱為保護接地系統,。第一個符號T表示電力系統中性點直接接地;第二個符號T表示負載設備外露不與帶電體相接的金屬導電部分與大地直接聯接,,而與系統如何接地無關。在TT系統中負載的所有接地均稱為保護接地,。 TN系統:這種供電系統是將電氣設備的金屬外殼與工作零線相接的保護系統,,稱作接零保護系統,T表示變壓器中性點直接接地,,N表示負載設備外露不與帶電體相接的金屬導電部分與中性線直接聯接,,由于連接中性線方式的不同,又有TN-C,、TN-S及其演變的TN-C-S等,。TN-C方式供電系統,是用工作零線兼作接零保

  • 工作接地與保護接地及保護接零介紹

    工作接地與保護接地及保護接零三者有什么區別呢,,這是許多剛學習電工知識的朋友感到疑惑的一個問題,,電工之家就這三者的有關知識進行講解,希望讀者看過本文后,,能夠對工作接地與保護接地及保護接零有所了解,,清除三者之間的關系。 工作接地是指在正?;蚴鹿是闆r下,,為了保證電氣設備適當?shù)倪\(yùn)行方式而必須在電網上某一點進行接地,人們稱之為工作接地,。工作接地是出于對工作的需要所執行的一種接地方式,。例如發電機中性點接地、變壓器中性點接地等都屬于工作接地。工作接地可直接接地或經消弧線圈,、擊穿保險,、電抗等接地。 保護接地是指將電氣設備不帶電的金屬外殼或支架等(金屬部分)與接地裝置用導體作良好的電

  • 怎樣選擇保護接地和保護接零方式?

    電氣 設備究竟應采用保護接零,,還是采用保護接地方式,,主要取決于 配電系統的中性點是否接地、低壓電網的性質以及電氣設備的暫定電壓等級,。 在中性點有良好接地的低壓配屯系統中,,應該采用保護接零方式。大多數工廠企業都由單獨的配電 變壓器供電,,故均屬此類,。但下列情況除外:城市公用電網(即由同一臺配電變壓器供給好些用戶用電的低壓網絡)應采用統一的保護方式;所有農村配電網絡,,皆因不便于統一與嚴格管理等原因,,為避免接零與接地兩種保護方式混

  • 電氣設備接地,、接零保護技術

    一,、電氣設備下列金屬部分均應接地或接零(特殊情況除外) 1.電機、變壓器,、電器,、手持式及電動工器具的底座合外殼; 2.電力設備傳動裝置;

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,,因為已經發生過幾次事故了,,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的,。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,,從而切斷開關,。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,,2次側接電流繼電器,,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜???請大家幫忙給個意見。,。

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的,?

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,為0.0000*,,當測試銅編織帶時,,為200,總之遠遠大于4歐姆,。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*,。鋼管有無接地,,還沒有查清。麻煩大家分析一下,。