本帖最后由 mantou1hao 于 2013-8-10 13:32 編輯 以保護人身安全為目的,,把電氣設備不帶電的金屬外殼接地或接零,叫做保護接地及保護接零,。1,、保護接地 在中性點不接地的三相電源系統中,,當接到這個系統上的某電氣設備因絕緣損壞而使外殼帶電時,如果人站在地上用手觸及外殼,,由于輸電線與地之間有分布電容存在,,將有電流通過人體及分布電容回到電源,使人觸電,,如圖6-7-13所示,。在一般情況下這個電流是不大的。但是,,如果電網分布很廣,,或者電網絕緣強度顯著下降,這個電流可能達
小弟不才,,搞不明白為什么保護接地與保護接零不能在同一個低壓系統里混用,?網上查了,也是說的不明不白,,請高手們解解晚輩的困惑啊,,保護接地與保護接零的區別是什么啊
設備金屬外殼與地網相連叫保護接地,與中性線相連叫保護接零,。保護接地適用于不接地的電網,。在這種電網中,無論環境如何,,凡由于絕緣破壞或其他原因而可能呈現危險電壓的金屬部分,,除另有規定外,都應采取保護接地措施,,主要包括:1.電機,、變壓器、開關設備,、照明器具及其它電氣設備的金屬外殼,、底座及與其相連的傳動裝置;2.戶內外配電裝置的金屬構架或鋼筋混凝土構架,,以及靠近帶電部分的金屬遮攔或圍欄,;3.配電屏、控制臺保護屏及配電柜(箱)的金屬框架或外殼,;4.電纜接頭盒的金屬外殼,、電纜的金屬外皮和配線的鋼管;此外,,某些架空電力線路的金屬桿塔和鋼筋混凝土桿塔,、互感器的二次線圈等,也應予以接地,將設備外殼導電部份與系統零線相聯接,,在熔斷器Fu的配合下,,當設備漏電時,該相與零線短路,,巨大的短路電流可使熔斷器迅速動作,,從而切斷故障部分電源。
目前普通住宅,,究竟是采用保護接地還是保護接零,?看到配電箱內都是2P的斷路器,一個火線一個工作零線,,那么保護零線是接到總配電系統的零線上嗎,?另外既然做了保護接零,為什么還要用漏電保護器呢,?新手問,,見笑了。
電氣設備因絕緣下降或損壞時,,會引起正常情況下不帶電的金屬外殼帶電,,人體一旦觸及就會發生觸電事故,為了保障人身安全,,需要采取保護接零或保護接地措施,。將電氣設備在正常情況下不帶電的金屬外殼與接地裝置進行良好的連接,叫做保護,,簡稱接地,。有了保護接地,當人體觸及到帶電的金屬外殼是時,,由于人體電阻與接地電阻并聯,,且人體電阻(約1千歐左右)遠比接地電阻(約4歐)大,所以通過人體的電流要比流過經接地裝置的電流小得多,,對于人的危險程度就顯著地減小了,。保護接地通常用于中性點不接地的電力系統,也可用于中性點接地的電力系統,。
電氣 設備究竟應采用保護接零,,還是采用保護接地方式,,主要取決于 配電系統的中性點是否接地、低壓電網的性質以及電氣設備的暫定電壓等級,。 在中性點有良好接地的低壓配屯系統中,,應該采用保護接零方式,。大多數工廠企業都由單獨的配電 變壓器供電,故均屬此類,。但下列情況除外:城市公用電網(即由同一臺配電變壓器供給好些用戶用電的低壓網絡)應采用統一的保護方式,;所有農村配電網絡,皆因不便于統一與嚴格管理等原因,,為避免接零與接地兩種保護方式混
問題實際上就是我們所說的TN低壓配電系統,這個系統有三個分支系統,,既:TN-C,、TN-C-S和TN-S系統。三個系統有相同點也有明顯區別,,如下圖: TN系統圖 通過上圖可知,,TN-S系統是三相五線制供電系統,它的PE(保護地線)和N(零線)在變壓器的工作接地點或者低壓配電房處,,它們是相連的,,然后才獨自單獨敷設至供電用戶和電氣設備,PE線需要做重復保護接地TN-C-S系統也是我們常見的,,特別是共用變壓器的市電的敷設線路基本上都是這個系統,,既PE和N有部分是重疊一起,一部分是單獨敷設,,也就是
我是學水的,,現在要搞電,,最近看保護接地接零的看的頭暈,特此請教各位前輩一些問題,,希望各位能給以解答:1,、我現在搞的小區圖紙上說接地采用TN-C-S系統,電源重復接地,,這話是什么意思?。縏N-C-S的意思我懂,,但是接地是怎么采用這個系統的就不懂了,!2、總等電位箱和配電箱里的N線和PE線接起來就可以了吧,?和鋼筋還要不要接到一起呢,?又該怎么接呢?3,、1-5層插座用漏電保護,,閣樓層可能觸電的地方為什么不用漏保而用接地保護呢,,這個接地保護又該怎么接?還有開關,、插座,、燈里的線該怎么接,里面有沒什么PE線或中性線呢,?4,、XL、XM符號代表什么東東,,單相和三相的電器分別有哪些?。?!誰能幫忙解答解答啊,,在下萬分感謝啦先!
我有個問題想請教各位高手,一個三相四線的設備,它的接地和接零一樣的嗎?如果出現漏電時,都能跳閘保護嗎?那它的保護原理是怎么樣呢?謝謝
.車間采用TN-C系統供電,在車間四周打一圈扁鐵,N線在車間配電盤前與扁鐵連接,;每臺電機與扁鐵相連,。請問這屬于保護接地還是保護接零?或是屬于TN-C 系統的局部TT 連接,?
保護接地和保護接零都是防止電氣設備意外帶電,,造成觸電事故的安全技術措施。 1,、保護接地 保護接地就是將電氣設備正常情況下不帶電的金屬外殼或構架等,,用接地裝置與大地作可靠的電氣連接。 保護接地適用于電源中性點不接地的低壓電網,。它的作用是在電氣設備的絕緣損壞而使金屬外殼帶電時,,由于接地裝置的接地電阻很小,金屬外殼對地電壓因此大大降低,,當人體與漏電外殼接觸時,,則外殼與大地、人與大地間形成兩個并聯支路,,這時電氣設備的接地
問題1:TN系統中,,電機應急有保護接零,那么電機外殼的接地是保護接地嗎,?如果不是,,那么它的作用是什么?問題2:TN系統中,,所說的”負荷側電氣裝置的外露可導電部分“是指什么,?電機算嗎?問題3:什么是保護接地,?以上問題期待高手解惑,,謝謝,!
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-6 15:00 編輯 此問從“關于三孔插座和接地型式等的探討 ”引申出的“保護接地”與“保護接零”的區別http://bbs.co188.com/thread-8773730-1-1.html一直以來我所認識的“保護接地”與“保護接零”被反駁了,。我的理解文字描述:1:保護接地電氣裝置外露導電部分通過PE線與就地設置的人工接地極相連接,,故障電流返回的通路為大地,即為保護接地的做法,??梢岳斫鉃門T系統2:保護接零電氣裝置外露導電部分通過PE線連接至變壓器測的PE總干線
各位好,防雷接地和保護接地 1,、防雷接地,,我看有的屋面都有鍍鋅圓鋼筋繞一圈的,有的就是樹立幾條鍍鋅圓鋼的,。別墅的坡屋面要怎么弄,?高低不同的。又是屋脊又是檐口的,。到底是繞一圈還是在高出樹立幾條鋼筋呢,?謝謝指教。暗裝法好看,,怎么暗裝法,? 2、保護接地:是進戶線中的PE線重新接地吧,?還是N 線重新接地,?保護接地是要和等電位箱連接的吧?浴室所有金屬外露的東東都要和等電位箱有聯通,。這怎么連?。慷佳b修好了,,磚都貼了,,難道要把磚打掉重新暗裝條PE線不成?這樣接也太難了吧,? 謝謝,,問題有點啰嗦,望得到解決,。在此感謝,,多謝,!
知識點:接地導體
保護接地和保護接零的區別
保護接地和保護接零的區別專題,,為您提供保護接地和保護接零的區別相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與保護接地和保護接零的區別 相關的專業交流討論,,更多保護接地和保護接零的區別相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題