在工程中,,多個保護接地端子箱的進線要同時接到一個保護接地體上,,請問:是不是每個保護接地端子箱要單獨從接地體上引入接地線還是可以幾個接地箱公用一根接地線,?謝謝。
20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的,?
居配工程,,小區要交付,求教計量表計需要幾次接地,?接地扁鐵是否需要獨立的兩根通長電井內引上來,?還有樓棟公建部分是否需要零線重復接地保護?求指導,,小菜鳥求詳解
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,,因為已經發生過幾次事故了,,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,,在接地線上安裝ZCT,,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關,。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器,。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連,。不知道以上哪個方法比較靠譜啊,?請大家幫胦個意見,。。
今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,,為0.0000*,,當測試銅編織帶時,為200,,總之遠遠大于4歐姆,。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*,。鋼管有無接地,還沒有查清,。麻煩大家分析一下,。
35kV大截面電力電纜和66kV、110kV及以上電壓等級的電力電纜均為單芯電纜,,電纜金屬護層一端三相互聯并接地,,另一端不接地,當雷電波或內部過電壓沿電纜線芯流動時,,電纜金屬護層不接地端會出現較高的沖擊過電壓,,或當系統短路事故電流流經電纜線芯時,其護層不接地端也會出現很高的工頻感應過電壓。上述過電壓可能擊穿電纜外護層絕緣,,造成電纜金屬護層多點接地故障,,嚴重影響電力電纜正常運行甚至大幅減少電纜使用壽命。因此按照電力行業標準DL/T401-2002《高壓電力電纜選用導則》的規定須采用電纜護層保護器以限制電力電纜金屬護層(或金屬護套)上的感應電壓和故障過電壓,。 通常,,為限制電力電纜金屬護層上的感應電壓和故障過電壓,并避免在護層中形成環流,,電纜金屬護層一端直接接地,,另一端則須通過保護器接地。如果線路較
近期做一改造項目,,變電站gis通過單芯電纜與架空線路連接,,施工單位將保護接地箱安裝于架空線路側、直接接地安裝于gis側,。我按照dl/t620規范提出兩接地箱位置裝反了,。施工單位和業主問裝反了有何危害?遍查資料與規范未找到,,特來請教,。
問題實際上就是我們所說的TN低壓配電系統,這個系統有三個分支系統,,既:TN-C,、TN-C-S和TN-S系統。三個系統有相同點也有明顯區別,,如下圖: TN系統圖 通過上圖可知,,TN-S系統是三相五線制供電系統,它的PE(保護地線)和N(零線)在變壓器的工作接地點或者低壓配電房處,,它們是相連的,,然后才獨自單獨敷設至供電用戶和電氣設備,PE線需要做重復保護接地TN-C-S系統也是我們常見的,,特別是共用變壓器的市電的敷設線路基本上都是這個系統,,既PE和N有部分是重疊一起,一部分是單獨敷設,,也就是
35kv系統一般為中性點不接地的系統,,當發生單相接地時可以運行1~2個小時,,如果單相接地的電容電流過大就要加消弧線圈補償,,現在合肥凱立出了一種新產品它集中了PT,消弧,,消諧及小電流接地選線功能為一體接在母線上,,可以放在高壓開關柜里,不知有誰用過這種設備?效果如何,?
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護,??傔M(jìn)線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護,。 那么,,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢,?
我是學水的,,現在要搞電,,最近看保護接地接零的看的頭暈,特此請教各位前輩一些問題,,希望各位能給以解答:1,、我現在搞的小區圖紙上說接地采用TN-C-S系統,電源重復接地,,這話是什么意思?。縏N-C-S的意思我懂,,但是接地是怎么采用這個系統的就不懂了,!2、總等電位箱和配電箱里的N線和PE線接起來就可以了吧,?和鋼筋還要不要接到一起呢,?又該怎么接呢?3,、1-5層插座用漏電保護,,閣樓層可能觸電的地方為什么不用漏保而用接地保護呢,這個接地保護又該怎么接,?還有開關,、插座、燈里的線該怎么接,,里面有沒什么PE線或中性線呢,?4、XL,、XM符號代表什么東東,,單相和三相的電器分別有哪些?。?!誰能幫忙解答解答啊,,在下萬分感謝啦先!
我有個問題想請教各位高手,一個三相四線的設備,它的接地和接零一樣的嗎?如果出現漏電時,都能跳閘保護嗎?那它的保護原理是怎么樣呢?謝謝
【摘 要】 本文通過對幾種供電接地系統的概括介紹,,篩選出適合作為智能樓宇的供電接地系統,,并對其所應采取的各類接地措施作了較為詳盡的說明與分析,對智能樓宇應采取的電氣保護與接地方法提出了適當?shù)慕ㄗh,。 【關鍵詞】 負荷平衡 電位基準點 TN-S 單點接地 防靜電接地 統一接地體 在建筑物供配電設計中,,接地系統設計占有重要的地位,因為薖系到供電系統的可靠性,,安全性,。不管哪類建筑物,在供電設計中總包含有接地系統設計,。而且,,隨著建筑物的要求不同,各類設備的功能不同,,接地系統也相應不同,。尤其進入90年代后,大量的智能化樓宇的出現對接地系統設計提出了許多新的內容,。在常用的幾種接地方式中,,哪一種能夠適合智能化樓宇呢?我們不妨分析一下下面幾種接地系統,。
.車間采用TN-C系統供電,在車間四周打一圈扁鐵,N線在車間配電盤前與扁鐵連接,;每臺電機與扁鐵相連。請問這屬于保護接地還是保護接零,?或是屬于TN-C 系統的局部TT 連接,?
小區的房子都是三四層的單幢房子.變壓器出的電是三相四線的,再分別單相二線入戶.想請教各位高手,擔心電器外漏電,能不能加一條接地保護線,把鍍鋅鐵打入地下的那種.這種保護有沒有效果?:hug:
小弟不才,搞不明白為什么保護接地與保護接零不能在同一個低壓系統里混用,?網上查了,,也是說的不明不白,請高手們解解晚輩的困惑啊,,保護接地與保護接零的區別是什么啊
智能樓宇的電氣保護與接地 【摘 要】 本文通過對幾種供電接地系統的概括介紹,,篩選出適合作為智能樓宇的供電接地系統,并對其所應采取的各類接地措施作了較為詳盡的說明與分析,,對智能樓宇應采取的電氣保護與接地方法提出了適當?shù)慕ㄗh,。 【關鍵詞】 負荷平衡 電位基準點 TN-S 單點接地 防靜電接地 統一接地體 在建筑物供配電設計中,接地系統設計占有重要的地位,,因為薖系到供電系統的可靠性,,安全性。不管哪類建筑物,,在供電設計中總包含有接地系統設計,。而且,隨著建筑物的要求不同,,各類設備的功能不同,,接地系統也相應不同。尤其進入90年代后,,大量的智能化樓宇的出現對接地系統設計提出了許多新的內容,。在常用的幾種接地方式中,哪一種能夠適合智能化樓宇呢,?我們不妨分析一下下面幾種接地系統,。1.TN-C系統 TN-C系統被稱之為三相四線系統,該系統中性線N與保護接地PE合二為一,,通稱PEN線,。這種接地系統雖對接地故障靈敏度高,線路經濟簡單,,但它只適合用于三相負荷較平衡的場所,。智能化大樓內,單相負荷所占比重較大,,難以實現三相負荷平
保護接地箱
保護接地箱專題,,為您提供保護接地箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與保護接地箱 相關的專業交流討論,,更多保護接地箱相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題