  • 什么是保護接零與保護接地

    什么是保護接零與保護接地

    問題實際上就是我們所說的TN低壓配電系統,,這個系統有三個分支系統,,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系統,。三個系統有相同點也有明顯區別,,如下圖: TN系統圖 通過上圖可知,TN-S系統是三相五線制供電系統,,它的PE(保護地線)和N(零線)在變壓器的工作接地點或者低壓配電房處,,它們是相連的,然后才獨自單獨敷設至供電用戶和電氣設備,,PE線需要做重復保護接地TN-C-S系統也是我們常見的,,特別是共用變壓器的市電的敷設線路基本上都是這個系統,既PE和N有部分是重疊一起,,一部分是單獨敷設,,也就是

  • 什么是工作接地,保護接地,防雷接地及阻值

    一、工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性,。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右,。當配電網一相故障接地時,,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,,發生一相接地故障時,,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓,。如有工作接地,,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,,在線電壓0.4kV的配電網中,。中性點對地電壓一般不超過50V,,另外兩相對地電壓一般不超過250V。 二,、保護接地,,是為防止電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架和線路桿塔等帶電危及人身和設備安全而進行的接地,。所謂保護接地就是將正常情況下不帶電,,而在絕緣材料損壞后或其他情況下可能帶電的電器金屬部分(即與帶電部

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的,?

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,,為0.0000*,當測試銅編織帶時,,為200,,總之遠遠大于4歐姆。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*。鋼管有無接地,,還沒有查清,。麻煩大家分析一下。

  • 電氣工程相關知識(什么是接地保護,?)

    接地保護是安全防護技術的主要措施之一,。出現故障時,,比如電氣設備絕緣被擊穿后,電氣設備不帶電的金屬外殼以及與之相連的機器,、管道等金屬部分可能呈現危險的對地電壓,、人體觸及時便可能發生觸電危險,。為保證人身安全、減少或避免觸電事故的發生,,將電器設備不帶電的金屬外殼與大地做電氣聯接,,稱為接地保護。采用了接地保護,,可使接觸電壓和跨步電壓遠小于設備故障時的對地電壓,,因而大大減輕了觸電危險。 不接地電網與大地沒有電氣聯接,,對地之間只有絕緣電阻和分布電容存在,,又稱對地絕緣電網或系統。10KV高壓系統多為這種運行方式,。低壓系統通常采用三相四線制,,如果其中性點不接地即屬不接地電網,又稱中性點不接地系統,。

  • 為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,,不知道采用那種方法好,?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,,在接地線上安裝ZCT,,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器,。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連,。不知道以上哪個方法比較靠譜?。空埓蠹?guī)兔o個意見,。,。

  • 什么是保護接零,、保護接地,?兩者可以混用嗎?看完終于知道了,!

    什么是保護接零、保護接地,?兩者可以混用嗎,?看完終于知道了!

    保護接地和保護接零都是保證人身安全的一種措施,。即將帶電的設備外殼可靠接地或接零,,故障時,迅速啟動保護設備切斷電源,,保證人身安全,。但是,在同一變壓器系統中,,兩者絕對不能同時用(在同一個設備上可以),,是什么原理呢?

  • 你知道什么是保護接零嗎,?

    知識點:保護接零

  • 什么是三級配電,、二級保護,?

    1.三級配電二級漏保總體要求 ★ 施工現場配電系統應采用三級配電,、二級漏電保護系統;

  • 關于接地故障保護(漏電保護)

    由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?

  • 有關35kv單項接地的 保護

    35kv系統一般為中性點不接地的系統,,當發生單相接地時可以運行1~2個小時,如果單相接地的電容電流過大就要加消弧線圈補償,,現在合肥凱立出了一種新產品它集中了PT,,消弧,消諧及小電流接地選線功能為一體接在母線上,,可以放在高壓開關柜里,,不知有誰用過這種設備?效果如何,?

  • 請問一些保護接地、接零的問題

    我是學水的,,現在要搞電,,最近看保護接地接零的看的頭暈,特此請教各位前輩一些問題,,希望各位能給以解答:1,、我現在搞的小區圖紙上說接地采用TN-C-S系統,電源重復接地,,這話是什么意思?。縏N-C-S的意思我懂,,但是接地是怎么采用這個系統的就不懂了,!2、總等電位箱和配電箱里的N線和PE線接起來就可以了吧,?和鋼筋還要不要接到一起呢,?又該怎么接呢?3,、1-5層插座用漏電保護,,閣樓層可能觸電的地方為什么不用漏保而用接地保護呢,這個接地保護又該怎么接,?還有開關,、插座、燈里的線該怎么接,里面有沒什么PE線或中性線呢,?4,、XL、XM符號代表什么東東,,單相和三相的電器分別有哪些?。?!誰能幫忙解答解答啊,,在下萬分感謝啦先!

  • 接地和接零對設備的保護

    我有個問題想請教各位高手,一個三相四線的設備,它的接地和接零一樣的嗎?如果出現漏電時,都能跳閘保護嗎?那它的保護原理是怎么樣呢?謝謝

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護。 那么,,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢?

  • 求助關于電器保護接地的方法.

    小區的房子都是三四層的單幢房子.變壓器出的電是三相四線的,再分別單相二線入戶.想請教各位高手,擔心電器外漏電,能不能加一條接地保護線,把鍍鋅鐵打入地下的那種.這種保護有沒有效果?:hug:

  • 智能樓宇的電氣保護與接地

    【摘 要】 本文通過對幾種供電接地系統的概括介紹,,篩選出適合作為智能樓宇的供電接地系統,,并對其所應采取的各類接地措施作了較為詳盡的說明與分析,對智能樓宇應采取的電氣保護與接地方法提出了適當的建議,。 【關鍵詞】 負荷平衡 電位基準點 TN-S 單點接地 防靜電接地 統一接地體 在建筑物供配電設計中,,接地系統設計占有重要的地位,因為它關系到供電系統的可靠性,,安全性,。不管哪類建筑物,在供電設計中總包含有接地系統設計,。而且,,隨著建筑物的要求不同,各類設備的功能不同,,接地系統也相應不同,。尤其進入90年代后,大量的智能化樓宇的出現對接地系統設計提出了許多新的內容,。在常用的幾種接地方式中,,哪一種能夠適合智能化樓宇呢?我們不妨分析一下下面幾種接地系統,。