一個低壓系統中,,采用保護接零的用電設備,,此時設備外殼直接接零線,,如果主零線較長需重復接地,,那么不就相當于設備外殼又與重復接地體相連,,用電設備又采用了保護接地嗎,。這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,,請大家不吝解釋 (重發了草圖,,應該比較清楚,,很急啊?。,。。?/p>
請教實際工程的一個問題:別墅小區每八戶裝設一個總的250A In=0.1A的3P+N梅蘭日蘭漏電保護開關,但進戶處零線做了重復接地,萬用表測得進戶零線與地線連通,但用電正常,漏電沒跳閘.就我對漏電保護的了解,漏電開關后零線和地線必須嚴格分開,所以零線就不能在重復接地了,但實際運行又沒跳閘.令我不解!
以前上學沒有好好學習 對接地不是很懂 研究了好長時間 也沒研究明白這幾個接地 所以請教大家問題1:我把圖中的幾個電容去掉 不就形不成回路了嗎 那人是不是安全了,?這個是IT系統吧,?IT系統的這幾個經電容接地是什么意思?
我在平時看的圖紙中,,遇到一些問題,,想請教一下 1.看到好多都是在進線處進行中性線重復接地.但是在看住宅規范的時候,住宅在進線處要設漏電保護.在設有漏電保護的地方不是不能再中性線重復接地嗎?這是不是就說,在進線處中性線重復接地只針對除住宅外的建筑? 謝謝啦!
高低壓開關柜是電氣中的主要設備,,對于其安裝以及保護設備的要求都比較高,,而保護接地與重復接地是重點。這種方法用于三相電源中性點不接地系統,,如圖13一10所示,。其作用是一旦電器設備絕緣損壞漏電時,人體接觸帶電外殼,,此時,,人體電阻遠大于接地體電阻(40),大量點流通過金屬外殼泄人大地,,對地電壓可降至安全電壓36V以下,,從而保證人身安全。
收錄于話題
前段時間我施工的一個商住樓配電工程,進戶電纜是4X120,我在進戶總箱處將N線作了重復接地,將系統轉為TN-C-S系統供電,但供電部門來供電時競將我作重復接地的連接線拆除,請問各位大蝦,是我的做法有錯嗎?
是不是只有在TN系統里面才有 保護接零的說法呢? TN系統里面沒有保護接地的說法和做法,?保護接零和保護接地不能同時存在是什么意思呢,?在那種情況下是這種情況呢?比如施工現場TN-S系統的開關箱處的 PE線在開關箱內做重復接地(PE線和接地線接一起),,和設備的金屬外殼直接接地 (PE線和接地線沒在開關箱內接一起)都是一樣的嗎,?都叫重復接地嗎?是不是此處開關箱必須要重復接地呢,?
從箱變電纜三相四線到低壓配電柜后,,是不是零線需要重復接地,?請教各位師傅了、外網電工只是綁了個10PING方的銅線和箱柜接地了
別墅區電力配套,,采用tncs接地系統,,由箱變引4芯電纜至電纜分接箱,分接后引4芯電纜至每戶住宅,,pen線入戶處做重復接地,。但問題是有部分住戶是單相入戶,是不是也采用引2芯電纜至住宅,然后pen線做重復接地,?
最近看王老的書,說中性線不能重復接地,,不然中性線電流會通過并聯通路形成雜散電流,,但PEN線可以重復接地。我就想PEN線包含得有N線,,這也相當于中性線重復接地呀,,這究竟是知怎么回事兒啊,?
1,、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2,、保護零線可以理解為接地線嗎,?
知識點:重復接地
零母線通過4P智能型萬能式斷路器后是否還能做重復接地
請教:TN-S系統是否需要重復接地?審圖的說TN-C-S系統才需要,按民規14.5.3.1規定以及我對重復接地的理解(PE線重復接地能降低其對地電阻,對一相接地故障有利)我覺得PE線也應該重復接地,TN-S應該重復接地?
保護零線重復接地