最近看王老的書,,說中性線不能重復接地,不然中性線電流會通過并聯通路形成雜散電流,,但PEN線可以重復接地,。我就想PEN線包含得有N線,,這也相當于中性線重復接地呀,這究竟是知怎么回事兒???
別墅區電力配套,采用tncs接地系統,,由箱變引4芯電纜至電纜分接箱,,分接后引4芯電纜至每戶住宅,pen線入戶處做重復接地,。但問題是有部分住戶是單相入戶,,是不是也采用引2芯電纜至住宅,然后pen線做重復接地?
知識點:重復接地
請教:TN-S系統是否需要重復接地?審圖的說TN-C-S系統才需要,按民規14.5.3.1規定以及我對重復接地的理解(PE線重復接地能降低其對地電阻,對一相接地故障有利)我覺得PE線也應該重復接地,TN-S應該重復接地?
零母線通過4P智能型萬能式斷路器后是否還能做重復接地
有人認為將N 線重復接地后, 強制使N 線為零電位, 并用大地通路替代中斷的N 線作為返回電源的通路, 可避免發生燒毀設備事故。根據相量分析和計算可知這是不可能的,。因為, N 線阻抗以若干毫歐計, 而大地通路阻抗卻以若干歐姆計,“斷零”后三相電壓依舊不平衡, 只是程度稍輕,并未解決問題,防止“斷零”應采用其它技術措施-------------我在相關電氣雜志上,,看到一篇專門分析N線重復接地的問題,他認為相關國標是沒有硬性規定的我對上面一段話,,不是很理解,,有人能解釋一下么???我這里一直要求N重復接地的,他的話說,N線重復接地對三相電壓不平衡不起多大作用...???
一個低壓系統中,,采用保護接零的用電設備,,此時設備外殼直接接零線,如果主零線較長需重復接地,,那么不就相當于設備外殼又與重復接地體相連,,用電設備又采用了保護接地嗎。這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,,請大家不吝解釋 (重發了草圖,,應該比較清楚,很急?。,。。,。?/p>
我老家從領居那引來220V電源,,本來想N線重復接地,但分不清那根才是火線,,如果,,是把火相重復接地后,有什么后果,,領居那沒裝漏電的
因本人不是電氣專業畢業,,想請教各位:從變壓器出來的主電纜,工地已采用三相五線制,,采用TN-S系統,。 1、一級配電箱需要外殼重復接地,,二級箱需要嗎,? 2、開關箱(三級)是否需要外殼重復接地,? 3,、接開關箱的用電設備比如電焊機,、鋼筋彎曲機、攪拌機之類的用電設備是否需要進行 重復接地,。 4、總配電箱,、二級配電箱,、三級開關箱的里面的開關配備有無特殊要求,各個開關的保護有什么要求,。 最好能有規范條文說明,。
三相五線TN-S 或 三相四線 TN-C-S 進建筑物總配電箱時,因為中性線要作重復接地,PE線也要接地,那么能不能在配電箱里把 N端子和 PE端子接起來,,再從PE端子接線至室外接地極,?還是各自引一根線到接地極? 小弟急用,請各位不吝賜教 先多謝
在TN系統中,進戶處做了等電位連接,我認為等電位連接和重復接地的效果是一樣的,重復接地就是為了當PE線過長時,在可能發生意外PE線斷裂,那還需做重復接地嗎?
我在平時看的圖紙中,遇到一些問題,,想請教一下 1.看到好多都是在進線處進行中性線重復接地.但是在看住宅規范的時候,,住宅在進線處要設漏電保護.在設有漏電保護的地方不是不能再中性線重復接地嗎?這是不是就說,在進線處中性線重復接地只針對除住宅外的建筑? 謝謝啦!
請教一個接地的問題: 某小工程僅電梯為二級負荷兩路電源.主電源采用TN-C-S系統,入戶處做重復接地等電位連接。那么備用電源是否可以采用TN-C(或TT)系統,就是備用電源在入戶處是否可以不進行重復接地,轉為TN-C-S系統,,而直接進入機房雙電源箱>
問題一,什么叫重復接地,,怎么定義的,?問題二,重復接地的作用是什么,?問題三,,在什么樣的情況下需要做重復接地?
中性線為什么要重復接地,?作用又是什么呢,?想必大部分電氣人員都是云里霧里的。其實在我們電氣設計中一般不需要重復接地的,,但如果是民用電,,配電線路太長,為了避免不平衡電流在中性線上形成過高的電壓,,在配電箱那里中性線再接地,,保證用電安全,即使零線斷也不會發生危險,。這就是它的作用了,,總的來說就是為了用電安全和可靠。
我們公司有時候會做一些箱變這樣的小工程,每次做接地的時候假設是一臺400變壓器,,一臺高壓柜,,4臺低壓柜,在低壓柜做接地一般是做兩路重復接地,,我想問下做重復接地的具體做用是什么,,還有根據低壓柜數量重復接地的數量是怎么推算出來的。求大俠賜教,,萬望詳細,。小弟在此感謝。
在JGJ46-2005中規定,,TN系統中的保護零線除必須在配電室或總配電箱處做重復接地外,還必須在配電系統的中間處和末端處做重復接地,。請問這里配電系統的中間處和末端處是指二級配電箱和末端開關箱嗎,?還是指一個距離的概念?,?
有一個廠房,,從配電所出來是三相四線制,用的3x240+1x120,,PEN線為120.N線為120.到了用電配電箱處,,做重復接地,三相五線制,,4x240+1x120.N線變成240,,變大了。請問是否允許這樣,?
如圖,住宅2個單元動力配電箱這樣T接,,干線是4X120,,每個單元配電箱單獨做重復接地和浪涌保護(注意從第一個配電箱出來后還是4x120),這樣做有問題嗎
重復接地