我所在的廠子最近拉來一臺30干瓦的不并網自備發電機,按規定我們安裝的時候應該將它的零線單獨的可靠接地?,F(xiàn)在我看了廠里所有建筑物的總配,發現它們都做了可靠的重復接地,。那請教各位,像這種情況發電機的零線不倣單獨的接地可以嗎?望各位談談各自的看法?/p>
1,。請問發電機變壓器中性點在接地方式,,作用有什么不同?2,。發電機中性點為什么要接地,?3。接地變壓器及接地濾波器或者接地接地電阻柜起做什么樣的作用,?4,。發電機110kV以上等級中性點為什么都要求直接接地?5。電抗器需要工作接地嗎,?謝謝解答,!
用萬用表測量勵磁回路接地情況時,測量同一點,,用數字表測量正極對地為100V,,因此判斷負極接地(正負級電壓為110V),而用機械表測量同一點卻為15V,,因此判斷絕緣良好,。換多個萬用表測量還是同樣結果。不知道到底哪個是正確的結果,?
前幾天我廠的發電機轉子一點接地報警而且軸與地之間的電壓為10V左右,,劉廠說是“爬油”的原因但一直未解決這幾天電壓還是有的可是不報警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而還有別的原因,?
各位前輩: 我的廠區采用電網和發電機雙電源供電,,他們兩者之間的零線是否能直接相連? 如果不行,,直連之后有什么后果,? 是否有相關的規范可查詢?,? 謝謝,,不勝感激!
請問在IT系統的應急發電機不引出中性線的情況下,由應急發電機供電的單相負荷的零線從哪里來,,使用TN-S系統的零線,?請大家幫肘答?/p>
施工臨時用電,柴油發電機位于臨電變壓器附近,,請問可以與臨電變壓器的接地系統共用嗎,?還是必須設置獨立的接地網,。有相關規范要求嗎,?謝謝!,!
發電機接1#變壓器低配電柜,用4極的ATS開關,但1#變壓器和2#變壓器的零線被后端的其他用戶誤接在一起了,。如果1#變壓器停電時,,發電機啟動就和2#變壓器共同一條零線,請有會不會出現什么安全隱患,?
發電機檢修規程
發電機正常運行時,,勵磁回路對地之間有一定的絕緣電阻和分布電容,它們的大小與發電機轉子的結構,、冷卻方式等因素有關,。當轉子絕緣損壞時,就可引起勵磁回路接地故障,,常見的是一點接地故障,,如不及時處理,還可能接著發生兩點接地故障,。勵磁回路的一點接地故障,,由于構不成電流通路,對發電機不會構成直接的危害,。對于勵磁回路一點接地故障的危害,,主要是擔心再發生第二點接地故障。因為在一點接地故障后,,勵磁回路對地電壓將有所增高,,就有可能再發生第二個接地故障點。 發電機勵磁回路發生兩點接地故障的危害表現為: 1,、轉子繞組一部分被短路,,另一部分繞組的電流增加,這就破壞了發電機氣隙磁場的對稱性,,引起發電機的劇烈振動,,同時無功出力降低。
本帖最后由 faqinting 于 2016-5-23 19:21 編輯 一臺60MW發電機,,進行微機保護改造,,請問:發電機中性點PT是否必須安裝,發電機中性點是否必須與發電機出線PT一次側中性點用高壓電纜連接,,用于發電機定子接地保護及匝間短路保護,? 我公司一臺10KV 50MW發電機組,因?yàn)槌鼍€(xiàn)是PT柜,,PT一次中性點與發電機中性點連接電纜用的是10KV,,而PT柜內用于PT一次側中性點連接用的電線是1KV、插頭是690V,,與電纜電壓等級不符,,是否合適?
我公司有臺5.5kva單相交流發電機(220v),。在發電機零線為做接地情況下。發電機的零線怎么保持零電位的嗎,?請大俠們幫幫我,。。,。
多大容量的發電機定子接地需要跳機端開關,、滅磁開關呢?先說說我廠機組概況:18MW發電機,,6.3KV額定電壓,。定子接地保護采用機端PT開口三角電壓構成基波零序過壓保護。定值為6V,。動作結果為5秒跳機端開關和滅磁開關,。在DL/T684-1999大型發電機變壓器組繼電保護定值計算導則里介紹,我國發電機中性點接地方式分三種方式:1,、當機端單相金屬性接地電容電流小于允許值時,,發電機中性點應不接地,單相接地保護帶延時動作與信號,。2,、若Ic大于允許值,宜以消弧線圈接地,,補償后殘余容性電流小于允許值時,,保護仍延時發信。3,、發電機中性點經配電變壓器高阻接地時,,接地故障電流大于√2Ic時,一般情況下均大于允許值,,所以單相接地保護應帶時限跳機,,其時限應與系統接地保護相配合。后面附錄里標注國產汽輪發電機容量為50MW,,額定電壓10.5KV,,單相接地電容電流為1.43A。而表A2注明50MW以下,,額定電壓6.3KV的發電機故障電流允許值為4安,。那么,,是不是說,,設計上中性點不接地的發電機,單相定子接地不用跳機端開關和滅磁開關呢?
各位幫忙分析一下啊:我廠新投運的135MW發電機,保護用許繼的發變組保護,單元接線方式,起機后發"定子三次諧波接地"信號,我們查中性點接地變壓器二次輸出為零,查接線都正確,不知道哪位老大能夠解釋此類問題,或者碰見過啊
各位高手我想請教一個實際問題:發電機大修,自并勵可控硅勵磁系統的勵磁變(與勵磁PT共用一個刀閘)可不可以不裝設接地線呢,?發電機的勵磁PT和測量PT要不要裝地線呢?請給出要裝與不裝的理由或者依照某規程規定等,。先謝了,等待回音,。
在通信樞紐樓中,,柴油發電機作為備用電源供通信設備負荷。以前做的設計中柴油發電機中性點都是接地的,,但是有的廠家不建議用戶在安裝時采用中性點接地,,原因是:1)實踐中發現中性點接地機組的雷電故障率偏高。2)接地質量要求較高,、一般用戶無法辦到,。不安全的工作接地不如不接地。3)中性點接地的機組會掩蓋負荷的漏電故障及接地錯誤,,而這些故障和錯誤在市電大電流供電情況下無法暴露,。問題是:作為備用電源的時候,柴油發電機到底要不要中性點接地呢,?如果中性點不接地,,就構成了IT系統,IT系統供電可靠性要高,,這個時候是不是要加絕緣監測器呢,?如果加,加在什么地方呢,?
大家對四極開關和發電機獨立接地討論較多,,我也談談看?!一、如柴油發電機采用IT系統,,有中性線引出則需要采用四級轉換開關,。IT中性線是不接地的,當然不需要獨立接地了,!二,、如采用TN系統,不管采用獨立接地還是共地,,發電機PE和市電PE始終在轉換屏,、箱處要搭接在一起,獨立是不可能的,,只會增加一條接地故障的通路,,會增加雜散電流,。(當然新設計一種“五極開關”可以達到獨立的要求;) 這種情況推薦采用在變壓器低壓屏處一點接地,。三,、當市電系統的高壓側接地出現的“轉移電位”會通過PE、N傳到發電機N和PE線上,。不管采用三極和四極都無濟于事,,除非“五極”,但目前沒這種通用產品,。這些問題靠等電位聯結手段比討論所謂的三,、四、五極更有效和簡潔,。四,、目前建筑電氣中發電機和市電變壓器一般在同一建筑內,獨立接地條件一般不容易具備,,即使不在同一建筑內,,相隔較遠距離,如若柴油發電機采用TN系統,,主備用系統接地也無法分開,,對此也推薦采用一點接地。 綜合結論:一,、獨立接地沒有必要,;二、除考慮所謂的雜散電流影響,,四極在TN-S系統中沒有必
發電機轉子接地是發電機勵磁回路絕緣下降后出現的,,而其兩點接地后,會破壞轉子定子間的氣隙平衡,,使發電機發生震動,,轉子間的大電流還有可能燒毀轉子,引起發電機停運的大事故,。我想問的是,,轉子接地保護用的接地點也是防止軸電壓產生的大軸接地點,這二者之間有沒有什么聯系,,比如說,,轉子接地后,破壞氣隙平衡后,,會不會軸電壓也上升,,有沒有個因果關系。大家各抒己見,,說說看,!
一臺三相12KVA的柴油發電機,,TN-S系統發電機定子繞組N線與機殼連接,3P+N+PE五線給一個配電箱供電配電箱出線帶的所有負載設備外殼均和發電機機殼做等電位連接還需要從發電機機殼往地下打接地極嗎,?
發電機零線接地
發電機零線接地專題,為您提供發電機零線接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與發電機零線接地 相關的專業交流討論,,更多發電機零線接地相關內容請?jiān)L問