  • 零線重復接地與保護接地

    零線重復接地與保護接地

    一個低壓系統中,,采用保護接零的用電設備,,此時設備外殼直接接零線,,如果主零線較長需重復接地,,那么不就相當于設備外殼又與重復接地體相連,,用電設備又采用了保護接地嗎,。這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,,請大家不吝解釋 (重發了草圖,,應該比較清楚,,很急啊?。,。。?/p>

  • 請教:漏電保護后端零線重復接地不跳閘

    請教實際工程的一個問題:別墅小區每八戶裝設一個總的250A In=0.1A的3P+N梅蘭日蘭漏電保護開關,但進戶處零線做了重復接地,萬用表測得進戶零線與地線連通,但用電正常,漏電沒跳閘.就我對漏電保護的了解,漏電開關后零線和地線必須嚴格分開,所以零線就不能在重復接地了,但實際運行又沒跳閘.令我不解!

  • 商住樓進戶電纜零線重復接地有錯嗎

    前段時間我施工的一個商住樓配電工程,進戶電纜是4X120,我在進戶總箱處將N線作了重復接地,將系統轉為TN-C-S系統供電,但供電部門來供電時競將我作重復接地的連接線拆除,請問各位大蝦,是我的做法有錯嗎?

  • 關于保護接地 零線重復接地的幾個小白問題

    關于保護接地 零線重復接地的幾個小白問題

    以前上學沒有好好學習 對接地不是很懂 研究了好長時間 也沒研究明白這幾個接地 所以請教大家問題1:我把圖中的幾個電容去掉 不就形不成回路了嗎 那人是不是安全了?這個是IT系統吧,?IT系統的這幾個經電容接地是什么意思,?

  • 零線是否重復接地,,才能形成TN-C-S系統

    從箱變電纜三相四線到低壓配電柜后,,是不是零線需要重復接地?請教各位師傅了,、外網電工只是綁了個10PING方的銅線和箱柜接地了

  • 關于tncs系統重復接地的問題

    別墅區電力配套,,采用tncs接地系統,,由箱變引4芯電纜至電纜分接箱,分接后引4芯電纜至每戶住宅,,pen線入戶處做重復接地,。但問題是有部分住戶是單相入戶,是不是也采用引2芯電纜至住宅,,然后pen線做重復接地,?

  • 關于PEN線重復接地的問題

    關于PEN線重復接地的問題

    最近看王老的書,說中性線不能重復接地,,不然中性線電流會通過并聯通路形成雜散電流,,但PEN線可以重復接地。我就想PEN線包含得有N線,,這也相當于中性線重復接地呀,,這究竟是知怎么回事兒啊,?

  • 什么是重復接地,有什么作用

    知識點:重復接地

  • 是否可以這樣做重復接地

    零母線通過4P智能型萬能式斷路器后是否還能做重復接地

  • 請教高手關于重復接地的問題!

    請教:TN-S系統是否需要重復接地?審圖的說TN-C-S系統才需要,按民規14.5.3.1規定以及我對重復接地的理解(PE線重復接地能降低其對地電阻,對一相接地故障有利)我覺得PE線也應該重復接地,TN-S應該重復接地?

  • 有關N線重復接地的問題???

    有人認為將N 線重復接地后, 強制使N 線為零電位, 并用大地通路替代中斷的N 線作為返回電源的通路, 可避免發生燒毀設備事故,。根據相量分析和計算可知這是不可能的,。因為, N 線阻抗以若干毫歐計, 而大地通路阻抗卻以若干歐姆計,“斷零”后三相電壓依舊不平衡, 只是程度稍輕,并未解決問題,防止“斷零”應采用其它技術措施-------------我在相關電氣雜志上,看到一篇專門分析N線重復接地的問題,,他認為相關國標是沒有硬性規定的我對上面一段話,,不是很理解,有人能解釋一下么???我這里一直要求N重復接地的,他的話說,,N線重復接地對三相電壓不平衡不起多大作用...???

  • 火線重復接地有什么后果

    我老家從領居那引來220V電源,,本來想N線重復接地,但分不清那根才是火線,,如果,,是把火相重復接地后,有什么后果,,領居那沒裝漏電的

  • 【電氣學院】零線的作用、斷零的危害及重復接地

    我國普遍采用TN低壓配電系統,,從變壓器中性點引出的線叫中性線,,又叫零線,主要作用有,,用來接單相220V的負載,,傳載單相電流和三相不平衡電流,。減小負載的中性點電位漂移,。 在TN-C  TN-C-S中還有接地和接零保護的功能,。 N線的阻抗在毫歐級上,其負載中性點不平衡電壓是N線電流在N線阻抗上的壓降,其值很小,即使三相負荷嚴重不平衡,也足以將負載中性點電位鉗制在電源中性點電位上,。 而接地電阻在歐姆級上,比N線阻抗要大幾百倍,根本就沒有可能將負載中性點電位鉗制到電源中性點電位上,。 1、  所以N線斷后,,當三相負荷嚴重不平衡時,,負荷中性點發生嚴重偏移是必然的。 (低壓柜每路出線都會從零排上引出一根零線,,在加上到了末端再分支,,系統中有無數零線,若某處零

  • 防雷接地體與零線重復接地體的間距是多大,?

    遇一建設單位非要求將防雷接地與零線重復接地分開設置,請問二者間的距離為多大,?另外,,將防雷接地與零線重復接地分開設置還需要注意什么?

  • 求教,,關于低壓柜重復接地的問題

    我們公司有時候會做一些箱變這樣的小工程,每次做接地的時候假設是一臺400變壓器,,一臺高壓柜,,4臺低壓柜,在低壓柜做接地一般是做兩路重復接地,,我想問下做重復接地的具體做用是什么,,還有根據低壓柜數量重復接地的數量是怎么推算出來的。求大俠賜教,,萬望詳細,。小弟在此感謝。

  • 關于施工用電重復接地的要求

    因本人不是電氣專業畢業,,想請教各位:從變壓器出來的主電纜,,工地已采用三相五線制,采用TN-S系統,。 1,、一級配電箱需要外殼重復接地,二級箱需要嗎,? 2,、開關箱(三級)是否需要外殼重復接地? 3,、接開關箱的用電設備比如電焊機,、鋼筋彎曲機,、攪拌機之類的用電設備是否需要進行 重復接地。 4,、總配電箱,、二級配電箱、三級開關箱的里面的開關配備有無特殊要求,,各個開關的保護有什么要求,。 最好能有規范條文說明。

  • 中性線為什么要重復接地,?作用是什么?

    中性線為什么要重復接地,?作用又是什么呢,?想必大部分電氣人員都是云里霧里的。其實在我們電氣設計中一般不需要重復接地的,,但如果是民用電,,配電線路太長,為了避免不平衡電流在中性線上形成過高的電壓,,在配電箱那里中性線再接地,,保證用電安全,即使零線斷也不會發生危險,。這就是它的作用了,,總的來說就是為了用電安全和可靠。

  • 請教一個重復接地的問題

    三相五線TN-S 或 三相四線 TN-C-S 進建筑物總配電箱時,因為中性線要作重復接地,PE線也要接地,,那么能不能在配電箱里把 N端子和 PE端子接起來,,再從PE端子接線至室外接地極?還是各自引一根線到接地極? 小弟急用,,請各位不吝賜教 先多謝

點擊加載更多

零線重復接地

零線重復接地專題,,為您提供零線重復接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與零線重復接地 相關的專業交流討論,,更多零線重復接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

變壓器零線接地

零線帶電