某六層住宅,,防雷與電源共用基礎內鋼筋作為接地裝置,。總配電箱采用40*4鍍鋅扁鋼與共用接地裝置相連,。防雷引下線設有若干斷接卡子,。請問:1 總配電箱與共用接地裝置間是否必須設接地測試口?2 如設,,可否按防雷圖籍99D562(2-23)斷接卡子的做法去做,?請指教,! 以下是引用佶凌在2004-6-17 15:15:00的發言:"總配電箱與共用接地裝置間是否必須設接地測試口"是什么意思?我僅在引下線處設測試板電源重復接地對接地電阻有要求,,也就是說需要對接地電阻進行測試,。如測試,那不就得有測試口嗎,?難道在總配電箱里測試可以嗎,?在此例中,也許可以在防雷引下線處測試,。但在其它情況下,,如樓層很低沒有設防雷,那接地電阻在哪測呢,?以下是引用zz_zz在2004-6-18 14:21:00的發言:有總等電位箱就不用設測試口了,!建議設總等電位箱!可以嗎,?疑問中,!
接地電阻柜是如何命名的,? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,,主要用于控制接地電阻值,,保障電力系統的安全穩定運行。那么,,接地電阻柜是如何命名的呢,? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,另一部分是“柜”,。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,,用于衡量設備接地的良好程度。在電力系統中,,接地電阻的測量和控制非常重要,,可以確保電力系統的安全穩定運行,。 “柜”是指設備的外觀特征,,通常是一種柜式結構。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,,包括電阻測量,、信號處理,、控制等功能,。 綜合起來,,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,,用于測量和控制電力系統的接地電阻值。
有的變頻器開關電源,,會造成一定的干擾,電源線及電機線就是干擾器的天線,,地線接地不良則干擾信號,也可通過接在外殼的地線發出去,。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,也可干擾變頻器本身,。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,,變頻器不會經常誤動作,,一些偷工減料的變頻器,,則有時因干擾問題令你頭痛,如果你的控制系在使用變頻器的同時,,還有一些靠模擬信號,、脈沖信號通訊的電子設備,如電腦,,人機界面,、感應器等,在選購變頻器及布線時就要很小心,。 制動電阻柜要求耐高溫,,功率大,過電流大,,耐沖擊,。重要的感抗值,電感值要求很小,,否則放電時產生會產生巨大的沖擊,。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品,。大功率電源,,變頻電源,繼電器,,醫療器械及各類儀器,,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,,進行放電,,以消耗多余的功率,。 制動電阻柜在變頻調速系統中,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,,在頻率減小的瞬間,,電機的同步轉速隨之
第三類建筑的防雷接地,,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻???另外,,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,,同樣是第三類防雷,,接地電阻有寫不大于1歐姆的,也有10歐姆的,,還有30歐姆的,,到底應該是多少啊,?
某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?
有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆,?有哪位大蝦幫我計算一下,,最好能寫出計算過程,!謝謝啦!
采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米,、40米的距離就可以了!不知道各位高手們是怎么認為的,,兄弟我郁悶啊,!
TN-C-S系統在單元總進線箱處應該是PEN線接地的,此時PEN線對地電阻應該為零,,PE線和N線分開后,,則PE線對地電阻為零,N線此時對地應該是絕緣的啊,,是不是這樣理解,,一直不是很明白,!謝謝
最近看王老的書,說中性線不能重復接地,,不然中性線電流會通過并聯通路形成雜散電流,但PEN線可以重復接地,。我就想PEN線包含得有N線,,這也相當于中性線重復接地呀,,這究竟是知怎么回事兒?。?/p>
淺析降低接地電阻的方法
降低接地電阻的方式方法
在電力系統中,,接地電阻柜起著至關重要的作用,,特別是在接地故障或異常情況下,它能夠有效地保護設備和人身安全,。接地電阻柜同樣扮演著重要角色,,下面我們來詳細了解一下它的作用和應用。 接地電阻柜的主要作用是降低設備接地部分的接地電阻,,從而提高設備的安全性,。在電力系統中,設備接地是必不可少的環節,,而接地電阻柜則能夠有效地降低接地部分的電阻值,,保證設備在異常情況下能夠迅速地將電流引入大地,避免設備受到損壞,。 接地電阻柜的應用范圍非常廣泛,。例如,在電力系統的變電站中,,接地電阻柜被安裝在變壓器,、斷路器、隔離開關等重要設備上,,用于保護這些設備免受雷電過電壓,、操作過電壓等異常情況的影響。此外,,在通信系統,、計算機房、工業自動化控制系統等場合,,接地電阻柜也被廣泛應用于保護設備安全和數據可靠性方面,。 接地電阻柜的設計和結構也因應用場景的不同而有所差異。例如,,在電力系統中,,接地電阻柜需要具備高效降阻、耐腐蝕,、防水等性能特點,,同時還需要具備防火、防爆等功能,,以確保設備安全和人身安全,。而在通信系統,、計算機房等場合,接地電阻柜則需要具備低電感,、低電阻等性能特點,,以確
電阻柜接地電阻怎么測試 電阻柜接地電阻的測試一般需要使用電阻測試儀,具體步驟如下: 斷電:在測試之前,, 首先需要切斷電源,,確保電阻柜內部沒有電流通路,避免測試過程中發生意外,。 測試電阻:將電阻測試儀的兩個測試鉗分別夾在接地電阻的兩個引出端子上,, 然后按下測試按鈕進行測試。 記錄測試結果:待測試儀器自動完成測試后,,記錄測試結果,, 并與電阻柜的接地電阻標準值進行對比。如果測試結果符合標準要求,, 則接地電阻正常,;如果測試結果偏離標準值過大,,則需要進行維修或更換電阻柜,。 恢復電源:測試完成后,需重新接通電源,,確保電阻柜可以正常工作,。 需要注意的是, 接地電阻測試過程中,,應保持測試鉗與電阻柜接地電阻的引出端子良好接觸,, 并避免測試儀與其他電氣設備的干擾,以保證測試結果的準確性,。
標題:接地電阻柜的類型與選擇 在電氣系統中,,接地電阻柜起著至關重要的作用,它能夠確保電力設備安全運行,,同時防止潛在的電擊和火災風險,。那么,接地電阻柜有哪些類型呢,? 1. 手動型接地電阻柜 手動型接地電阻柜適用于各種電力設備,,如發電機、變壓器,、配電柜等,。它具有手動控制的功能,能夠根據需要手動調整接地電阻的大小,。這種類型的接地電阻柜操作簡單,,易于維護,,但需要人工干預,對于無人值守的設備可能存在一定的安全隱患,。 2. 自動型接地電阻柜 自動型接地電阻柜是一種智能化的設備,,它能夠自動檢測電力設備的接地狀態,并根據檢測結果自動調整接地電阻的大小,。這種類型的接地電阻柜能夠大大提高電力設備的安全性,,同時減少人工干預的需求。但是,,自動型接地電阻柜的價格相對較高,,對于一些小型企業可能存在一定的經濟壓力。 3. 防爆型接地電阻柜
當接地電阻柜安裝好后,打開前門,,檢查柜內的設備和接線的情況,,以下事項要注意: 1.所有的包裝材料必須從箱內取出,避免發生火災,。 2.檢查絕緣子,,套管有無損壞,如有任何問題應立即有運輸商和產品供應商聯系,。 3.檢查所有電氣連接,,確保連接牢固可靠。 4.檢查所有的固定螺栓是否全部緊固,。 5.接地電阻柜運行前試驗:測量電阻元件的阻值,,測量絕緣電阻,按照規定標準進行工頻耐壓試驗,。 6.關閉接地電阻柜柜門準備投入運行,。 中性點通過電阻器接地可以把故障電流限制到適當值,一方面使繼電保護有足夠的靈敏度和選擇性,,同時又使故障點僅可能發生局部輕微損傷,,把暫態過電壓限制到正常線電壓對中性點電壓的2.6倍,限制電弧的重燃,,防止弧光間隙過電壓損壞主設備,,同時對防止鐵磁諧振過電壓,也有顯著作用,。
知識點:檢修接地
知識點:重復接地
路燈燈桿及基礎接地電阻到底應該不小于多少才合適,?,?對于采用TN-S系統接地型式:武漢市道路照明設計規范給的是不大于10歐,,對TT系統:不大于4歐,王厚余的建筑電氣600問第24.109條明確提出,,路燈采用TT系統+RCD保護(100mA),,路燈接地電阻R<250歐,即可滿足在潮濕環境下R*ΔI=250X100mA=25V, 武漢市的標準是不是定的太高了,,還是他的TT系統沒加RCD保護的結果,。有沒有熟悉的討論一下。,。,。