有一個廠房,從配電所出來是三相四線制,,用的3x240+1x120,,PEN線為120.N線為120.到了用電配電箱處,做重復接地,,三相五線制,,4x240+1x120.N線變成240,變大了,。請問是否允許這樣?
一個低壓系統中,,采用保護接零的用電設備,,此時設備外殼直接接零線,如果主零線較長需重復接地,,那么不就相當于設備外殼又與重復接地體相連,,用電設備又采用了保護接地嗎。這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,,請大家不吝解釋 (重發了草圖,,應該比較清楚,很急?。,。。,。?/p>
某建筑低壓配電柜內安裝DT8型三相四線電度表,,引出四芯電纜到另一建筑,, 請問此電纜零線是否可以在另一建筑 入戶處做重復接地,?
當電源側(變壓器或發電機)或者負載側為星形接線時,,三相線圈的首端(或尾端)連接在一起的共同接點稱為中性點,簡稱中點,。中性點分電源中性點和負載中性點,。由中性點引出的導線稱為中性線,簡稱中線,。
當電源側(變壓器或發電機)或者負載側為星形接線時,,三相線圈的首端(或尾端)連接在一起的共同接點稱為中性點,,簡稱中點。中性點分電源中性點和負載中性點,。由中性點引出的導線稱為中性線,,簡稱中線。 如果中性點與接地裝置直接連接而取得大地的參考零電位,,則該中性點稱為零點,,從零點引出的導線稱為零線。 通常220伏單相回路兩根線中的一根稱為"相線"或"火線",,而另一根線稱為"零線"或"地線",。"火線"與"地線"的稱法,只是實用中的一種俗稱,,特別是"地線"的稱法不確切,。嚴格地說,應該是:如果該回路電源側(三相配電變壓器中性點)接地,,則稱"零線",;若不接地,則應稱"中線",,以免與接地裝置中的"地線"相混,。 當為三相線路時,除了三根相線外,,還可從中性點引出一根導線,,即中性點,從而構成三線四線制線路,。這種線路中相線之間的電壓,,稱為線電壓,相線與零線之間的電壓稱為相電壓,。 中性點是否接地,,亦稱為中性點制度
請教實際工程的一個問題:別墅小區每八戶裝設一個總的250A In=0.1A的3P+N梅蘭日蘭漏電保護開關,但進戶處零線做了重復接地,萬用表測得進戶零線與地線連通,但用電正常,漏電沒跳閘.就我對漏電保護的了解,漏電開關后零線和地線必須嚴格分開,所以零線就不能在重復接地了,但實際運行又沒跳閘.令我不解!
前段時間我施工的一個商住樓配電工程,進戶電纜是4X120,我在進戶總箱處將N線作了重復接地,將系統轉為TN-C-S系統供電,但供電部門來供電時競將我作重復接地的連接線拆除,請問各位大蝦,是我的做法有錯嗎?
以前上學沒有好好學習 對接地不是很懂 研究了好長時間 也沒研究明白這幾個接地 所以請教大家問題1:我把圖中的幾個電容去掉 不就形不成回路了嗎 那人是不是安全了,?這個是IT系統吧?IT系統的這幾個經電容接地是什么意思,?
配電系統為三相四線制(TN-C系統),,進線空開型號為DZ47LE-63 C40,帶三相漏報,。 空開進線側為 A B C N 空開出線側為A1 B1 C1 N1 空開出線側帶380V插座一個,,220V三眼插座一個,220V兩眼插座一個,。 第一次維修:故障現象是 三相空調無法啟動,,三眼220V插座燒水不工作。打開配電箱的面板,,空開正常分合,,未跳閘,但有刺鼻焦糊味,。各個接線端子(L,、N)接線緊固,無松動,。零線從空開出線挑出,,并聯至各個插座零線端。 空開分,,用萬用表量電壓 A-B 380V A-N 220V B-C 380V B-N 220V A-C 380V C-N 220V 空開合上,,帶三相空調負載情況下 A1-B1 380V A1-N1 380V B1-C1 380V B1-N1 380V A1-C1 380V
從箱變電纜三相四線到低壓配電柜后,,是不是零線需要重復接地?請教各位師傅了,、外網電工只是綁了個10PING方的銅線和箱柜接地了
別墅區電力配套,采用tncs接地系統,,由箱變引4芯電纜至電纜分接箱,,分接后引4芯電纜至每戶住宅,pen線入戶處做重復接地,。但問題是有部分住戶是單相入戶,,是不是也采用引2芯電纜至住宅,然后pen線做重復接地,?
最近看王老的書,,說中性線不能重復接地,不然中性線電流會通過并聯通路形成雜散電流,,但PEN線可以重復接地,。我就想PEN線包含得有N線,,這也相當于中性線重復接地呀,這究竟是知怎么回事兒???
知識點:重復接地
零母線通過4P智能型萬能式斷路器后是否還能做重復接地
請教:TN-S系統是否需要重復接地?審圖的說TN-C-S系統才需要,按民規14.5.3.1規定以及我對重復接地的理解(PE線重復接地能降低其對地電阻,對一相接地故障有利)我覺得PE線也應該重復接地,TN-S應該重復接地?
有人認為將N 線重復接地后, 強制使N 線為零電位, 并用大地通路替代中斷的N 線作為返回電源的通路, 可避免發生燒毀設備事故,。根據相量分析和計算可知這是不可能的。因為, N 線阻抗以若干毫歐計, 而大地通路阻抗卻以若干歐姆計,“斷零”后三相電壓依舊不平衡, 只是程度稍輕,并未解決問題,防止“斷零”應采用其它技術措施-------------我在相關電氣雜志上,,看到一篇專門分析N線重復接地的問題,,他認為相關國標是沒有硬性規定的我對上面一段話,不是很理解,,有人能解釋一下么???我這里一直要求N重復接地的,他的話說,,N線重復接地對三相電壓不平衡不起多大作用...???
幾乎所有的書上都寫到,,三相四線供電零線不能斷開,解釋為零線能平衡各相電壓,,但是怎樣平衡啊,,當負 載不平衡時,各相的電壓和電流那個先變化,,怎樣變化,,過程是怎樣的,請不吝賜教,,多謝
我老家從領居那引來220V電源,,本來想N線重復接地,但分不清那根才是火線,,如果,,是把火相重復接地后,有什么后果,,領居那沒裝漏電的
我國普遍采用TN低壓配電系統,,從變壓器中性點引出的線叫中性線,,又叫零線,主要作用有,,用來接單相220V的負載,,傳載單相電流和三相不平衡電流。減小負載的中性點電位漂移。 在TN-C TN-C-S中還有接地和接零保護的功能,。 N線的阻抗在毫歐級上,其負載中性點不平衡電壓是N線電流在N線阻抗上的壓降,其值很小,即使三相負荷嚴重不平衡,,也足以將負載中性點電位鉗制在電源中性點電位上。 而接地電阻在歐姆級上,比N線阻抗要大幾百倍,根本就沒有可能將負載中性點電位鉗制到電源中性點電位上,。 1,、 所以N線斷后,當三相負荷嚴重不平衡時,,負荷中性點發生嚴重偏移是必然的,。 (低壓柜每路出線都會從零排上引出一根零線,在加上到了末端再分支,,系統中有無數零線,,若某處零
三相四線零線重復接地
三相四線零線重復接地專題,為您提供三相四線零線重復接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與三相四線零線重復接地 相關的專業交流討論,,更多三相四線零線重復接地相關內容請訪問