處理廠區設計的是室外變電箱柜,,三相五線的TN-C-S系統,,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,配電箱需要重復接地嗎,?如需要重復接地,,是否接到配電間的環形扁鐵上面?
配電系統的防雷與接地應從工程設計階段就認真加以考慮,根據各地的實際情況,,采取切實可行的防雷方案,,本文簡要介紹配電系統的防雷與接地。 雷電的危害,,大家是有目共睹的,。然而,,近幾年隨著電網的改造,,特別是城網改造和變電所 自動化系統的建設,,大家可能對這些設備的防雷接地保護還是認識不足,以致造成了多起雷害事故,,造成自動化系統的癱瘓和一些電網設備事故,損失是比較嚴重的,。因此,我們有必要探討一下供,、配電系統的防雷接地問題,為設計和施工人員提供一定的幫助,。 1,、 電力線路的防雷與接地 1
之前做過的工程,,電纜溝內支架采用金屬支架,,因此,,接地需要沿著電纜溝做通長的接地扁鋼,最終與配電室內接地干線連接到一起,,設備的外殼及變壓器底座,可就近連接到電纜溝內扁鋼上?,F(xiàn)在接手一個工程,,電纜支架采用非金屬材料,請問,,是否還需要敷設通長的接地扁鋼,如果不需要,設備外殼,,變壓器底座,中性點是否可直接外引至明敷設的一圈接地干線上,,做接地處理,?正確的處理方式是什么?
在大樓內的配電室接地怎么處理,?有的不可能單獨敷設接地網和打獨立的接地極,能不能把配電室接地線和大樓的柱子里的鋼筋焊接,?這樣處理合適嗎,?聽說有個什么規定,,好像是大樓的防雷接地線不能和配電室的接地網不能接在一起,有這規定嗎,?如果這樣,大樓內的配電室接地如何處理???請大家提供資料,謝謝
在同事那邊拿過來的,,在接地這塊講的比較詳細,,希望能對大家有幫助,!
在民用建筑中通常采用TN-C-S系統,,這就要求在低壓配電室進線處PEN重復接地,,即PEN先接PE端子排,再有PE排引至MEB(總等電位端子箱)一連接線,,請問這根連接線是不是等電位連接線,,按照王厚余老師的電氣五百問上分析,答案是肯定的,,但我個人認為:PE母線排是按照PE線的選擇的,,而接地至MEB用的連接卻是最大為25的等電位連接線,是不是出線了瓶頸問題,,末端的線路的PE遠大于接地用的引下線
現在工業區做的廠房比較大,,綠化比較少,,接地沒地方打.請問,一棟廠房里建有10000KVA的配電房,,其接地能否與防雷接地共用,,重復接地呢?截面和接地電阻各有什么要求呢,?
變壓器 低壓柜的接地線都是從接地箱引來的 那么那一圈明敷的接地帶還起什么作用啊,。?我是菜鳥 請高手指教
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
小弟想問一下,配電室一圈接地扁鋼和電井里面通長敷設的接地扁鋼該如何固定呢,?是用膨脹螺栓固定還是有專門的固定卡子(就像防雷接地接閃帶的支持卡),?如果用螺栓怎樣固定,?如果專門的固定卡,那么固定卡學名叫什么,?有沒有圖片,?
各位大神,配電室的保護接地如何做呢?是不是圍著配電室用40X5的接地扁鋼明敷一圈,,然后和接地主干線連接,用不用預留接地板,?預留幾個?配電為做了接地干線,,還用等電位端子箱嗎,?
知識點:防雷配電裝置
在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,,TN-C-S的接法中,,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎,?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,,那MEB還接到地網嗎,?4.變壓器的工作接地,,圖集選擇銅芯線,規格是否有要求,?用扁鋼是否合適(原來作法),?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.
有一個新建的變配電室,,要放置在一個已經建好多年的建筑物中,,這個變配電室的接地該如何布置,,還要和整個建筑物的主接地網不知道一起嗎,?
哪位專家解答一下.變配電室的接地干線是埋在地下還是在地上呢?我看有個施工細則墻邊的干線是在地上設的.可是中間的呢.還有變壓器中性點接地有什么作用呀,應該用電纜還是扁鋼?線徑又是怎么選的呢?
大家在作低壓配電室接地的時候,,是設計一個等電位端子箱還是直接接地啊,?1,、如果是新建配電室,,是不是在室內距地300的地方設置接地端子板,,然后在室內設置距地300的環形接地扁鋼嗎?2,、設置等電位端子箱,。3、把接地扁鋼引到室外,,跟接地極連接,。大家常用的是哪種方式?
防雷和接地的知識在建筑領域應用很廣,,在這里我們主要討論變配電所的防雷與接地設計知識。以城區新建的10kV配電室為例,,一般安裝避雷網和避雷帶防止電氣設備受直擊雷的侵襲,。
本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 編輯 圖紙上要求在配電室電纜夾層內距頂0.5米明敷80*5的扁銅,。請問再哪里能夠查到具體做法或圖集,?
廠里有兩個配電室,一個是主要裝置區的大配電室,,管全廠百分之八十的用電,,還有一個小配電室,,主要是給鍋爐房的設備供電的,,是一臺800的變壓器,每次要是遇到打雷閃電的極端天氣,,這個鍋爐房的小配電室就會出現變頻器呀,,軟啟動器呀這些設備故障停機,甚至是變壓器出線斷路器,,但是那個大配電室的所有設備都很正常,,兩個配電室都是出自一個10KV母線。對于這種情況,,你們有什么好的建議或者意見,,到底是什么原因引起的,從那些方面下手能解決這個問題,,謝謝了