現在工業區做的廠房比較大,,綠化比較少,接地沒地方打.請問,,一棟廠房里建有10000KVA的配電房,,其接地能否與防雷接地共用,重復接地呢,?截面和接地電阻各有什么要求呢,?
本帖最后由 daweibalang66 于 2013-11-17 10:15 編輯 請大師幫忙解答一下,,這是防雷接地用的嗎?為什么要向上伸出來?線形的不可以嗎,帶狀的太浪費了吧,!
配電系統的防雷與接地應從工程設計階段就認真加以考慮,,根據各地的實際情況,采取切實可行的防雷方案,,本文簡要介紹配電系統的防雷與接地,。 雷電的危害,大家是有目共睹的,。然而,,近幾年隨著電網的改造,特別是城網改造和變電所 自動化系統的建設,,大家可能對這些設備的防雷接地保護還是認識不足,,以致造成了多起雷害事故,造成自動化系統的癱瘓和一些電網設備事故,,損失是比較嚴重的,。因此,我們有必要探討一下供,、配電系統的防雷接地問題,,為設計和施工人員提供一定的幫助。 1,、 電力線路的防雷與接地 1
在同事那邊拿過來的,,在接地這塊講的比較詳細,,希望能對大家有幫助!
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。
知識點:防雷配電裝置
我們在處理地下室的接地時除了沿配電房做一圈距地300 的扁鋼外 還要做等電位端子箱目的都是一樣 做接地處理為什么會同是做兩個接地設備呢,?這樣做的目的是為什么呢,?望高手賜教 謝謝!
配電房接地扁鐵的實際相片,,覺得行的頂一下。
請教下各位大蝦,,有沒有哪本最新出版的接地裝置規范有寫明變壓器容量在1250kVA以上的變配電房主接地網要求用50*5的鍍鋅扁鐵的,?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
因為位置原因,,有一個配電房是建造在地下車庫上面,,預留的支撐柱內鋼筋作為接地連接,結構基礎底層內兩根不小于Ф12主筋通圈焊接與柱內防雷引下線主筋及樁基鋼筋焊接無Ф12主筋處用-50x6鍍鋅扁鋼焊接,。防雷接地點和設備接地點的柱外表面距室外地坪下0.8米處焊接一根40x4熱鍍鋅扁鋼伸出柱面1.5米,,供增加人工接地極用,在地坪上0.5米處預留(焊)接100x100x5的鍍鋅扁鋼連接板,,作測量接地電阻用(共計四處),。 但是車庫表層,覆土層厚度沒有2.5米,,垂直接地的話應該怎么辦,,角鋼打不下去,怎么解決這個問題,。 第一次遇到,,,,,無解了:handshake希望高手幫幫忙
本帖最后由 電氣老張 于 2014-12-28 22:07 編輯 2014-12-19〔滾球法學習]某廠一化工及危險品庫房,,建筑長×寬×高粉筆為12m×6m×6m,,內儲存有炸藥、起爆藥等爆炸性物質及其他危險化工品,,其中炸藥,、起爆藥等爆炸性物質儲存面積占庫房總面積的40%。現采用兩支等高接閃桿粉筆置于庫房長度方向兩側距建筑物5m的中心線上,,兩針間距D為22m,,接閃桿高度h取為12m,則接閃桿是否能保護建筑物,?2104-12-23習題答案滾球法總結
話不多縮,,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分
這是配電房的一角,可以說有很多的東西呀?應急燈/FM200手動釋放開關和報警燈.......不明白的再說吧!
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
配電房防雷接地