請教一下,配電室里,單母線分段情形下,10kv兩段母線均帶電,母聯斷路器斷開,,母聯聯絡柜隔離小車在試驗位置。這時候能直接將母聯聯絡柜的小車由試驗位置搖至工作位置嗎?
現在在做一個酒店項目,,樓內設10kV變配電室,2臺1000kVA干式變壓器,,根據當?shù)毓╇娋忠?,設10臺KYN28開關柜,。供電局有關負責人說,根據甲方實際情況,,做個簡易的綜合保護即可,,不要直流屏和值班室,不要后臺和自控,,不需要畫二次原理圖,,操作電源采用分布式直流電源,即每個中置式開關柜(KYN28)均自帶一節蓄電池(直流電源),,需在設備表中把材料表示出來,。以前沒做過分布式直流電源,不知道操作電源采用分布式直流電源的高壓柜一次系統圖和傳統KYN28系統圖畫法有什么不同,,求專家指教,,跪求相關一次系統圖和材料表,萬分感謝,!
第一節 中央變電室兩臺變壓器和鉚焊分廠變壓器并列運行時的送電,。 1、檢查中央變電室低壓母線各分路開關均在斷開位置,。 2,、檢查鉚焊分廠變電室低壓母線各用戶分路開關在斷開位置。 3,、檢查確認鉚焊分廠變壓器低壓配電室低壓母線與中央變電室低壓母線的聯絡刀閘在閉合位置,。 4、檢查確認中央變電室低壓母線與鉚焊分廠變壓器配電室低壓母線的低壓聯絡刀閘開關均在合閘位置,。 5,、檢查確認鉚焊分廠變壓器就地高壓開關柜油開關及隔離刀閘均在合閘位置。 6,、檢查確認中央變電室兩臺變壓器的高壓隔離開關,、高壓油開關均在合閘位置。 7,、檢查確認中央變電室高低壓移相電容器均在退出位置,。 8、檢查確認高壓配電室6號,、7號,、10號油開關確在開路位置。 9,、依次合上601,、602、701、702,、1001刀閘,。 10、合上6號,、7號,、10號油開關。 11,、檢查中央變電室,、鉚焊分廠變電室低壓母線電壓正常后與各用戶聯系送電。 第二節 中央變電室兩臺變壓器和鉚焊變壓器并列運行的停電操作 1,、將中央變電室低壓
各位同行: 我沒有經驗,,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,,整個小區功率大約為3000千瓦,,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,,
配電室有4臺1250KVA變壓器,,電容柜,、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室。我是按變壓器的40%負載,,1.5%的變壓器損耗算的熱量,,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷,。
我來自江蘇,,是一名小區的供配電設計師,,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的,?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜,!可是居民用電都是采用的三相五線制,那么PE是哪里引來的,?是不是N線在表箱里面分出來的,! 另外,,地下配電室和地面配電室有什么不同,?我注意到,,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜,!為什么要這樣設計,? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜,?如果不是采用4+1的電纜,,那么我們什么時候用到4+1的電纜? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎,?
我們廠新建了個車間,,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內,。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置,?我總覺得不符合規范......
哪位大俠告訴我一下,,關于配電室的以下材料怎么提,,具體用在哪里?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,,滿意答案有獎勵哦?。。,?!感謝感謝~~~
請教大家一個問題,10kv配電室內的照明,,單管熒光燈,,應急單管熒光燈,雙管熒光燈,,應急雙管熒光燈,,這些燈具的數量怎么來定呢?還有擺放的位置?@紅蘋果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa
如圖所示,,變配電室位于室外坡道下,,距離主體樓只有不到3米的距離,現在主體內沒有設配電室,,變配電室內設有兩臺高壓柜,,兩臺變壓器,,12臺低壓柜,我的想法是低壓出線要引到主體樓內只能是先通過電纜埋地的方式引入到廢料收集室,,再通過橋架敷設到各個配電箱,,但不知道這樣是否可行?哪位高手幫我解決一下啊,,感激不盡?。。,?!
請大家討論一下,,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,,還是要設置氣體滅火器,。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
處理廠區設計的是室外變電箱柜,三相五線的TN-C-S系統,,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,,配電箱需要重復接地嗎?如需要重復接地,,是否接到配電間的環形扁鐵上面,?
地下室設置高壓配電室及變壓器室,,有無高度要求,?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內,? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪,?應該高多少?
大家好,有個問題一直想請教一下.平時看到一些圖紙,有些直接由市電共給,有些要設自己的配電室甚至要考慮變壓器(我們這的好多圖紙,我看除了小區,一般都是直接接市電網).不知道在什么情況下(工程項目多大或是用電負荷多大)要考慮單獨的配電室,變壓器等.謝謝啦!
我們有個住宅項目,現在到初步設計階段了,現在建筑專業要求向他們提配電室尺寸.現在根本就不知道有多大的柜子,有幾個柜子,怎么提啊???
看看有這樣的配電室嗎
一個住宅工程,,地下室內,,水暖管道沒有地方走了,,要穿過配電室,建筑給隔一下,,我不讓｛們就讓我找規范,,不知哪個規范上面有,求助各位,,多謝
大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,,最好是標明出處(即那本規范里的那條),?,??,?不勝感激?。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。?!
在一裝機容量為240KW的配電室里,,如何進行空調消除余熱?已知室外平均溫度為36度,,室外計算溫度為41度,,地點在北緯20度,東經73度的地區,房間大小為6.75x5.65x3.1米,,要求室內溫度為35度,,整體式(窗式)空調可以嗎?如何選型設計空調,?
配電室操作
配電室操作專題,,為您提供配電室操作相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電室操作 相關的專業交流討論,,更多配電室操作相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度