變配電室接地母排是明敷設還是暗敷設?審圖人說要距地0.3m明敷設,,哪個規范有規定呢,?如果明敷設,有什么道理呢,?暗敷設好不好呢,?看的好多變配電室好像都看不到接地線明敷設的。[ 本帖最后由 llkine 于 2010-7-8 16:43 編輯 ]
分四十組電加熱管共1500KW,選用電纜4X240平方 是否要接地~~~請教 根據計算要求是要配2X240平方的接地線~~為什么安裝公司未裝接地線 只有70平方零線 是否要裝接地線 應該選多大
1. 接地裝置的接觸面均須光潔平貼,保證良好接觸,并應有防止松動和生銹的措施,。 2. 電流互感器的次級線圈應單獨可靠接地,。
成套配電柜進線為2根(3*185+95)電纜并接,柜內設PEN排1根,,配電柜基礎槽鋼已通過扁鐵接地,。試問各配電柜柜體與PEN排連接的保護接地線該選擇多大截面?GB50169-92第2.2.4條只說明使用絕緣銅線不得小于1.5平方,,JGJ/T16-92表14.6.2.1-1也有針對三種情況的規定,。對接地我有些暈了,這個夏天太熱,,我的大腦太亂,,懇請熱心人解答,。
這樣接地線也能通過驗收:
處理廠區設計的是室外變電箱柜,三相五線的TN-C-S系統,,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,,配電箱需要重復接地嗎?如需要重復接地,,是否接到配電間的環形扁鐵上面,?
.這樣接地線也能通過驗收,!
北京院的技術措施第147頁(第二版)第10.3.11條敘述如下:當變壓器容量在400-1000KVA時,,接地線封閉回路導線可采用40*4渡鋅扁鋼,或不小于50*5銅導體,。當變壓器為1250-2000KVA時,,其封閉式回路導線可采用60*5銅導體。請問大家是否需要按照上述措施來選擇變配電室內的封閉式接地線,?或者是反對,,請說出理由。
有一棟宿舍樓,,設計每層樓早過道處設置一根接地線,,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,遇到門返到地面,,過門后又返到墻面,??
M10的普通螺絲最短的有多長,?有15的嗎,?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,選多少平方合適,?我們都是M10的螺絲,,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,,250Ade孔徑剛合適,,但是安數太大
我想在老家的房子做一根接地線,,,因為農村電網都是沒有地線的,。鋼筋只能打進一米多點,太長我沒辦法打進去,,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,,但是電表是在路邊,,人來人往的,雖然地線是沒帶電的,,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,,不知道這樣會不會不安全,求指教,。
比630kVA的BV-150還小
做設備接地時,,導線的型號怎么確定
之前做過的工程,電纜溝內支架采用金屬支架,,因此,,接地需要沿著電纜溝做通長的接地扁鋼,最終與配電室內接地干線連接到一起,,設備的外殼及變壓器底座,,可就近連接到電纜溝內扁鋼上。現在接手一個工程,,電纜支架采用非金屬材料,,請問,是否還需要敷設通長的接地扁鋼,,如果不需要,,設備外殼,變壓器底座,,中性點是否可直接外引至明敷設的一圈接地干線上,,做接地處理?正確的處理方式是什么,?
1,、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2,、保護零線可以理解為接地線嗎,?
住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,,按國家驗收規范6.1.2是不行的,請各位高手指點一下,,是否可以改?。?/p>
在大樓內的配電室接地怎么處理,?有的不可能單獨敷設接地網和打獨立的接地極,能不能把配電室接地線和大樓的柱子里的鋼筋焊接,?這樣處理合適嗎,?聽說有個什么規定,好像是大樓的防雷接地線不能和配電室的接地網不能接在一起,,有這規定嗎,?如果這樣,大樓內的配電室接地如何處理???請大家提供資料,謝謝
將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,,減少外界的干擾,。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地,?
現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?
在民用建筑中通常采用TN-C-S系統,,這就要求在低壓配電室進線處PEN重復接地,,即PEN先接PE端子排,再有PE排引至MEB(總等電位端子箱)一連接線,,請問這根連接線是不是等電位連接線,,按照王厚余老師的電氣五百問上分析,答案是肯定的,,但我個人認為:PE母線排是按照PE線的選擇的,,而接地至MEB用的連接卻是最大為25的等電位連接線,是不是出線了瓶頸問題,,末端的線路的PE遠大于接地用的引下線