請教一下,配電室里,,單母線分段情形下,,10kv兩段母線均帶電,,母聯斷路器斷開,,母聯聯絡柜隔離小車在試驗位置。這時候能直接將母聯聯絡柜的小車由試驗位置搖至工作位置嗎,?
一個配電房居然安裝濕簾墻(通過自來水來降溫的設備),,其中過橋母線與濕簾墻只有1.5米距離。感覺不可思議,,請教哪位大哥有這方面的安全規范啊,。
企業配電室是需要加強安全管理的位置,下圖是一個整體解決方案示意圖: 附配電間安全管理上墻看板 配電間應配置的安全用品 安全警示標識,、地面劃線,、火災報警系統、滅
電是必不可少的,,但是如果不安全操作的話,,也會有一定的安全隱患。特別是小區配電室,,很多人會擔心,,它的安全距離是多少,才能讓大家放心,。今天來了解下小區配電室的安全距離是多少,,也了解下小區配電室的操作規定,讓用電更安全,。
( 1 )倒閘操作必須填寫操作票,,且經主管部門負責人批準方可執行。 ( 2 )進行室內操作,,應戴好絕緣手套站在絕緣墊(臺或毯)上,。 ( 3 )進行戶外操作,應戴好絕緣手套,、穿絕緣靴和使用一定的安全用具(如登電桿進行高空作業應戴安全帽和系安全帶等),。 ( 4 )雨、雪,、大霧天氣在戶外操作,,應有特殊防護裝置的高壓絕緣棒和絕緣夾鉗(如加有防雨罩),否則禁止使用,,雷雨于氣時禁止操作。 ( 5 )使用高壓夾鉗裝卸高壓熔斷管時,,應戴防護眼鏡和絕緣手套,,并站在絕緣墊上,。 ( 6 )變配電設備停電后,即使是事故停電,,在未拉開有關電源開關和采取安全措施以前,,也不得觸及設備或進入遮欄,以防突然來電發生事故,。
哪位大神有做這種操作說明的word文檔嘛?,?,??求助,,求助?。。,。,。?!
為什么配電箱會爆炸? 配電箱爆炸是由短路引起的,。平時使用的電線短路會發出較大的聲響和火光,,配電箱距離電源較近,短路電流比平時短路大得多,,配電箱里面的母線排截面大,,短路時短路電流形成的瞬間高溫和強大的電動力,就會合成爆炸氣浪,,將配電箱炸開,。
現在在做一個酒店項目,樓內設10kV變配電室,,2臺1000kVA干式變壓器,,根據當?shù)毓╇娋忠螅O(shè)10臺KYN28開關柜。供電局有關負責人說,,根據甲方實際情況,,做個簡易的綜合保護即可,不要直流屏和值班室,,不要后臺和自控,,不需要畫二次原理圖,操作電源采用分布式直流電源,,即每個中置式開關柜(KYN28)均自帶一節蓄電池(直流電源),,需在設備表中把材料表示出來。以前沒做過分布式直流電源,,不知道操作電源采用分布式直流電源的高壓柜一次系統圖和傳統KYN28系統圖畫法有什么不同,,求專家指教,跪求相關一次系統圖和材料表,,萬分感謝,!
1.(1)變配電所房屋結構應bai符合du防火,、抗震要求,變電和配電zhi設備應單獨房間安裝,。門要向dao外開,,且要耐火,中間通道門應為 ** ,。 (2)變配電所的墻壁,、地面、線溝及門窗都不得留有孔洞,,以防止小動物竄入,。變壓器室、電容器室通風口的面積除滿足通風要求外,,必須裝防雨罩,。 (3)變配電所不準與具有易燃、易爆,、腐蝕性物品或氣體及具有導電灰塵的場所相毗連,。 (4)變配電所的房屋不得滲、漏水,。纜線進口處必須用阻燃材料密封,。 2、變配電設備 (1)變壓器 變壓器在室內安置時,,其變壓器的中心應在空氣對流途徑最佳的位置上,。并要把變壓器裝有油位,、溫度表和氣體繼電器等需要經常觀察的一面朝外,變壓器及鐵遮欄等要可靠的接地,。 (2)隔離開關 無論是裝在墻壁上或金屬構架上,,均應安裝牢固可靠。斷開時,,動、靜觸頭間距離不得小于160mm以便可靠地隔離電壓,。開關需要接長軸時,,接軸的一端,必須加裝軸承支座,。操作機構必須有相應的連鎖機構,,金屬部分做可靠的接地。
各位專家,,我是一家房地產開發公司的電氣主管,,在10KV配電室的安裝完成驗收時,供電公司提出要求為我們配置安全工器具,,居然配出了13萬多的工器具,,敢問各位,我們這樣規模的配電室需要那么多嗎,?有沒有相關的配置規范a ?
第一節 中央變電室兩臺變壓器和鉚焊分廠變壓器并列運行時的送電,。 1、檢查中央變電室低壓母線各分路開關均在斷開位置,。 2,、檢查鉚焊分廠變電室低壓母線各用戶分路開關在斷開位置。 3,、檢查確認鉚焊分廠變壓器低壓配電室低壓母線與中央變電室低壓母線的聯絡刀閘在閉合位置,。 4、檢查確認中央變電室低壓母線與鉚焊分廠變壓器配電室低壓母線的低壓聯絡刀閘開關均在合閘位置,。 5,、檢查確認鉚焊分廠變壓器就地高壓開關柜油開關及隔離刀閘均在合閘位置。 6,、檢查確認中央變電室兩臺變壓器的高壓隔離開關,、高壓油開關均在合閘位置。 7,、檢查確認中央變電室高低壓移相電容器均在退出位置,。 8、檢查確認高壓配電室6號,、7號,、10號油開關確在開路位置。 9、依次合上601,、602,、701、702,、1001刀閘,。 10、合上6號,、7號,、10號油開關。 11,、檢查中央變電室,、鉚焊分廠變電室低壓母線電壓正常后與各用戶聯系送電。 第二節 中央變電室兩臺變壓器和鉚焊變壓器并列運行的停電操作 1,、將中央變電室低壓
各位同行: 我沒有經驗,,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,,整個小區功率大約為3000千瓦,,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,,
1,、漏電火災 所謂漏電,就是線路的某一個地方因為某種原因(自然原因或人為原因,,如風吹雨打,、潮濕、高溫,、碰壓,、劃破、磨擦,、腐蝕等)使電線的絕緣或支架材料的絕緣能力下降,,導致電線與電線之間(通過損壞的絕緣、支架等),、導線與大地之間(電線通過水泥墻壁的鋼筋,、馬口鐵皮等)有一部分電流通過,這種現象就是漏電,。并且祥泰電氣提示當漏電發生時,,漏泄的電流在流入大地途中,,如遇電阻較大的部位時,會產生局部高溫,,致使附近的可燃物著火,,從而引起火災。此外,,在漏電點產生的漏電火花,,同樣也會引起火災。2,、短路火災電氣線路中的裸導線或絕緣導線的絕緣體破損后,,火線與鄰線,或火線與地線(包括接地從屬于大地)在某一點碰在一起,,引起電流突然大量增加的現象就叫短路,俗稱碰線,、混線或連電,。由于短路時電阻突然減少,電流突然增大,,其瞬間的發熱量也很大,,大大超過了線路正常工作時的發熱量,祥泰電氣提示在短路點易產生強烈的火花和電弧,,不僅能使絕緣層迅速燃燒,,而且能使金屬熔化,引起附近的易燃可燃物燃燒,,造成火災
10KV以下配電室與其他建筑安全距離是多少,?哪本規范可以找到,?比如與甲類倉庫,空壓機房等,?望了解的兄弟姐妹幫忙指導一下,,謝謝!
我來自江蘇,是一名小區的供配電設計師,,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜,!可是居民用電都是采用的三相五線制,,那么PE是哪里引來的,?是不是N線在表箱里面分出來的! 另外,,地下配電室和地面配電室有什么不同,?我注意到,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜,!為什么要這樣設計? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎,?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜,?如果不是采用4+1的電纜,那么我們什么時候用到4+1的電纜,? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎,?
配電室有4臺1250KVA變壓器,,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室,。我是按變壓器的40%負載,,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷,。
如圖所示,變配電室位于室外坡道下,,距離主體樓只有不到3米的距離,,現在主體內沒有設配電室,變配電室內設有兩臺高壓柜,,兩臺變壓器,,12臺低壓柜,我的想法是低壓出線要引到主體樓內只能是先通過電纜埋地的方式引入到廢料收集室,,再通過橋架敷設到各個配電箱,,但不知道這樣是否可行?哪位高手幫我解決一下啊,,感激不盡?。。,?!
哪位大俠告訴我一下,,關于配電室的以下材料怎么提,,具體用在哪里?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,,滿意答案有獎勵哦?。。,?!感謝感謝~~~
配電室安全操作
配電室安全操作專題,為您提供配電室安全操作相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與配電室安全操作 相關的專業交流討論,,更多配電室安全操作相關內容請?jiān)L問