本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,,一共有四個回路,分別是照明,、插座和兩路空調,。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
配電設計中有同時率這個說法嗎,?同時率和需要系數是一個概念嗎,?若不是一個概念,兩者分別怎么理解,?在哪個規范能查找嗎,?~~求大神回復
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常,。一直沒弄明白這是什么原因,,請各位大俠幫忙解答一下。
空開即空氣斷路器,,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載,、短路,、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方,、4平方,、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),,4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A,。 因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小,。 電線燃燒了空氣開
代做工程預算.造價(yusuanw
當前國內聲稱缺水的情況下,,作為給水排水工作者不得不對國內管道系統的一些疑惑。為什么國標規定漏失率在7%左右,。但是國內不少專家調查發現,,漏失率一般在20%--25%,,有的地區高達50%。其中有的是因為管道系統老化,,但是有的是新建的,。所以現在對監理單位和施工單位提出了疑問?如何才能控制好管道施工的質量,?我感覺日本的做得挺好,,日本的漏失率達至7%,是世界上惟一能達到這個數據的國度,。我們是不是能拿過來參考呀?學學人家的管理機制,,而不光是讓監理單位的監 理完了,,就行呢,?應該沒有達到國家標準的,應該嚴征,。
有人問過我這樣一個問題,,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,,我是百思不得其解啊
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
最近有一個工程,,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行,?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,,14%是消除3次諧波及以上,是否有這樣的說法,?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波,?請高手賜教,,謝謝!
10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備,。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A,。啟動時能夠躲過,。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次,。每次都要自己去合開關,。非常麻煩。敬請高手分析解決
試問各位大哥,,外墻油漆的涂布率試驗怎么做才適合呢,?原來做的涂布率試驗是用涂得的面積除以用掉油漆的質量來定的,但是涂油漆的時候,,涂得厚一點和薄一點往往結果差挺遠的,。這個應該怎么控制呢?
有一個燈具店,,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,,平均每個燈60W左右,這個區的總控是一個60A單極漏電,,現在有一個問題是開20個燈沒有事,,漏電不跳,如果在多開4個燈,,漏電就跳,!請各位給分析一下原因
我單位辦公室應急回路情況是這樣的,2P空開(額定電流40A)下面負載5個應急照明燈,,五個安全出口指示燈,,安裝時回路采用2.5平方照明線兩根,未作接地線,,未留插座,,都是與應急燈直接連接的。使用將近半年都很正常,,但是最近經常出現跳閘問題,,跳閘后量回路絕緣電阻在6M左右,從新合閘無立即跳閘現象,,但是使用一段時間后又會出現跳閘現象,,多數都是在夜里,早上上班來時發現蓄電池已經沒電啦?,F(xiàn)在我想問一下大家:1,、40A空開跳閘除了過流還有什么原因啊,?個人認為出現短路的可能不太大,,鑰匙短路再送電應該立即跳閘啊。如果不是短路那么40A的空開帶這么幾個破燈不可能過負荷啊,。2,、此應急回路安裝時確實有點問題,一個是無PE保護線,,另外不應該用40A的大開關(但是現在40的還跳呢),,還有應急照明燈應該與插座連接,有故障時可以拔下來,,便于檢修,。以上說的這幾條問題會有造成跳閘的影響或者隱患嗎?請高手解答,不勝感激,!
(1)安裝不良,。各個樁頭引線未接牢固,,長時間松動,,會引起樁頭發熱、氧化,,燒壞導線外絕緣,,并發出火花和焦味,造成線路欠壓,,空氣開關動作,。 (2)漏電開關本身質量有問題。 與負載不匹配,。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流,。一般發生在新安裝或新增使用空調、電熱水器等大功率家用電器后,。必須更換匹配的空氣開關,。 (3)電器或線路漏電、短路,。發現使用的電器漏電時,,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,再重新合上低壓斷路器便可以送電,。如果發現線路漏電或短路,,必須請電工來處理解決。低壓斷路器跳開后,,首先把所有分路斷開,,再分別逐一合上送電。當某一路合上后,,低壓斷路器送不上電,,就是該分路有故障,應斷開這一路,,合上其他分路送電,。查出故障分路的問題后,經修復后再送電,。 (4)電源進線電壓過高,。這是非常危險的,一般發生在“三相四線制供電的住宅摟,。這時,,一看線路是否兩根線都帶電;二看左右鄰居是否也跳閘;三用萬用表測量進線電壓。千萬不可強行合上低壓斷路器,否則輕則燒壞電器,,重則引發火災,。
各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,,運行一,、二個用后會出現頻繁跳閘,會是什么原因引起呢,?
很多業主都遭遇到過這樣的難題,,家里的空氣開關老是跳閘,跳了之后還能推上去,,可是過一會或者幾個小時就又跳了,。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢,?業主王先生家里的電器有浴霸,、熱水器、電磁爐,、洗衣機,、抽油煙機,有幾個燈等,,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,,但是家里的空氣開關總是跳閘,針對這個案例,,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況,?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大。所以在電源線足夠大的情況下,,建議選4平方的銅芯線,,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),,同時注意,,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換,。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可
本帖最后由 何躍進 于 2014-12-27 17:13 編輯 校區內有幾臺變壓器,,其中一臺10KV出線柜控制一臺500KVA變壓器,互感器30/5,。前天清晨7點跳閘(近一個多月,,跳閘三次,都是過負荷,,在白天觀察兩次低壓側電流為500A左右),,綜保顯示過負荷電流為6.45A,,整定電流為6.8A,按說在清晨負荷很小,,整定也很大,,不知什么原因,請各位大俠分析一下
家用剩余電流動作保護器(以下簡稱保護器)的跳閘,使一些客戶不理解,。在沒有使用保護器前,,沒有見過頻繁斷電現象,也使許多客戶對保護器的質量產生懷疑,。事實上,這是因為盬o(hù)器有它的特殊功能,,即當保護器在正常情況下,,泄漏電流達30 mA?xí)r將自動跳閘,切斷電源,。 1 保護器跳閘的原因