現代城市化發展建設中,城市道路要求密實而不透水,,例如城市廣場,、商業街、人行道,、社區活動區,、停車場 等地面的鋪設材料幾乎全是由花崗巖、 道板磚,、混凝土等不透水的材料組成,。而這些地面會給城市環境帶來很多危害。例如:雨天特別是暴雨天氣,,排水不暢的地面易形成路面積水,,使交通不便,雨水只能通過有限的排水設施排入污水井或河流,,大大加重了排水設施的負擔(如2012年北京7月份的特大暴雨災害),。不透氣的路面很難與空氣進行熱量、水分的交換,,嚴重影響城市地表溫度,、濕度的調節能力,產生城市熱島現象,,造成地下水位逐年降低,,破壞生態平衡,。 為解決傳統路面的缺點,人們開始研究開發能夠透水,、透氣的混凝土,。 1 透水混凝土與傳統路面相比優點及特點分析
配電設計中有同時率這個說法嗎,?同時率和需要系數是一個概念嗎?若不是一個概念,,兩者分別怎么理解,?在哪個規范能查找嗎?~~求大神回復
當前國內聲稱缺水的情況下,,作為給水排水工作者不得不對國內管道系統的一些疑惑,。為什么國標規定漏失率在7%左右。但是國內不少專家調查發現,,漏失率一般在20%--25%,,有的地區高達50%。其中有的是因為管道系統老化,,但是有的是新建的,。所以現在對監理單位和施工單位提出了疑問?如何才能控制好管道施工的質量,?我感覺日本的做得挺好,,日本的漏失率達至7%,是世界上惟一能達到這個數據的國度,。我們是不是能拿過來參考呀,?學學人家的管理機制,而不光是讓監理單位的監 理完了,,就行呢,?應該沒有達到國家標準的,應該嚴征,。
最近有一個工程,,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行,?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,,14%是消除3次諧波及以上,是否有這樣的說法,?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波,?請高手賜教,,謝謝,!
試問各位大哥,外墻油漆的涂布率試驗怎么做才適合呢,?原來做的涂布率試驗是用涂得的面積除以用掉油漆的質量來定的,,但是涂油漆的時候,涂得厚一點和薄一點往往結果差挺遠的,。這個應該怎么控制呢,?
1 、傳統路面鋪裝特點: 1) 不透水的路面阻礙了雨水的下滲,,使得雨水對地下水的補充被阻斷,再加上地下水的過度抽取,,城市地面容易產生下沉,。 2) 傳統的密實路表面,輪胎噪聲大,。車輛高速行駛過程中,,輪胎滾進時會將空氣壓入輪胎和路面間,待輪胎滾過,,空氣又會迅速膨脹而發出噪聲,,雨天這種噪聲尤為明顯,影響了居民的生活與工作,。 3) 傳統城市路面為不透水結構,,雨水通過路表排除,泄流能力有限,,當遇到大雨或暴雨時,,雨水容易在路
透水混凝土對于城市建設的意義
《工業與民用配電設計手冊》第三版P2中關于設備功率的確定一章節中提到,對于短時或周期工作制電動機(如起重機用電動機等)的設備功率是指將額定功率換算為統一負載持續率下的有功功率,,當采用需要系數法計算負荷時,,應統一換算到負載持續率為25%下的有功功率,那么請問下,,為什么要換算到25%,,是什么依據,為什么不是50%或者其他任何不等于25%的數據,?
本帖最后由 zsl171 于 2016-4-7 17:23 編輯 GB 5582.1中規定銅母線20℃時直流電阻率≤0.01777Ω·mm2/m,,導電率%IACS≥97。根據導電率公式:%IACS= (0.01777/P)*100%,,其中P為試樣電阻率那么如果符合標準中的電阻率要求(≤0.01777Ω·mm2/m),,導電率豈不是>1?如果導電率100>%IACS≥97,電阻率又會≥0.01777?請高手解惑,?
裝配率計算:  
(1)增加城市可透水、透氣面積,,加強地
譽臻透水地坪有以下幾個性能特點: 一,、高透水性 透水地坪擁有15%-25%的孔隙,能夠使透水速度達到31-52升/米/小時,,遠遠高于*有效的降雨在***的排水配置下的排出速率,。 二、高承載力 經**檢測機關鑒定,,透水地坪的承載力完全能夠達到C20-C25混凝土的承載標準,,高于一般透水磚的承載力。 三,、良好的裝飾效果 透水地坪擁有色彩優化配比方案,,能夠配合設計師獨特創意,實現不同環境和個性所要求的裝飾風格,。這是一般透水磚很難實現的,。 四、易維護性  
(海綿城市)
這是《廣東省工業源揮發性有機物減排量核算方法(試行)》的規定,,我的疑惑是有軟門簾的收集率為啥比沒有的還低,?大家說說看
WESBOND生態環保型透水混凝土是一種新型路面鋪裝材料,是上海固華墻體環保科技有限公司引進國外先進技術,應用進口原材料生產的WESBOND膠粘劑,與水泥和其他無機礦物摻和組成膠凝材料,通過與單一級配的骨料現場攪拌施工而成. 具體信息請參照本公司網站:WWW.KVOWA-SH.COM
真空系統的結構是影響真空系統密封性和系統漏氣率的關鍵,真空系統的結構合理與否,,將直接影響系統的密封性和系統的漏氣率,。1、盡可能地避免出現小曲率半徑的死角,,要光滑過渡查剎于打麈拋光,、清洗清掃。2,、抽空管道,、送氣管道等與真空室相連接的管道,采用圓弧過渡,,使氣路暢通無阻,,但要考慮清洗清掃的方便性。3,、認真設計真空室內各種連接件的結構,,使氣路暢通,避免氣路堵塞,。4,、打磨拋光真空系統內表面,,表面越光亮就越不易氣體吸附,越容易獲得真空,。5,、盡可能減小真空室的體積,縮短管路系統,。密封形式的選擇密封形式可根據所需真空度的高低及實際工作需要選擇密封形式,。密封部位進行水冷后,其溫度在80℃左右,,個別處溫度可達100℃以上),。所以,要選擇比較理想的密封圈材料,。用于真空密封橡膠材料,,除要求具有光潔表面、無劃傷,、無裂紋外,,還要求有低的滲透率和出氣率,,良好的耐熱性耐油