亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 在線求教越級跳閘的問題

    今天我公司35KV變電站發生10KV母線故障,,10KV母聯開關瓷瓶處落鳥造成母線短路。兩臺主變跳閘,,一臺顯示故障為差動速斷,,另一臺顯示為高后備過流工段動作。請問為什么低后備沒有動作而是高后備與差動動作,。運行方式 兩臺主變并列運行,,低后備保護投復壓過流 高后備投復壓過流。10Kv有PT 35kv無PT,。差動投差速 比率差動,。在線求教高手是什么原因造成了越級跳閘。

  • 電工維修中,,越級跳閘怎么辦

    在我們日常機電維修中,有時會遇到本來是應該用電設備的一級斷路器跳閘,,但是呢上一級或者下一級的斷路器卻跳閘了是怎么回事呢,?咦~下面小曲兒為大家來分析一下原因。

  • 漏電開關越級跳閘怎么解決

    我負責一個工程現場臨電,,現在我遇到一個頭問題,,漏電開關老是越級跳閘,我現場用的是TN-S系統,,3級配電,,逐級保護,之下就是各個開關箱,,機械設備箱,,如果一個開關箱的漏電開關跳閘,整個3級箱(動作電流在30毫安每0,。1毫秒),,2級箱(動作電流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏電都跳(動作電流在200毫安每0.2毫秒),,這事怎么解決啊

  • 一起莫名其妙的越級跳閘

    一起莫名其妙的越級跳閘

    2008年8月25日20點50分,,值班電工與車間操作工去起一臺6KV315KW的高壓電機,按下按鈕后,,電機哼了一聲,,燈泡閃動,緊接著全廠停電,。后查保護器故障內容,,35KV總進線斷路器過流1跳閘,動作電流2000A,定值是1427A,0秒,。 完成全廠送電后,,全力以赴查問題,當時故障現象是:高壓開關柜速斷過流跳閘掉牌,,總進線跳閘,,伴有燈光閃動,后來咨詢上級110KV變電站值班人員,,當時有一下低壓接觸器突然聲音很高,,然后消失,接著,,我公司負荷消失,。根據現象,我們初步判斷是短路,,當時用高壓搖表測電機絕緣20M歐,,電纜23M歐,沒有問題,。直流電阻測試儀檢測,,三相平衡。第二天,,查電纜線路,,沒有故障。我們真是納悶,,明明是短路,,就是查不出故障點,后來,,我們又查了開關柜,,接地開關未打上。 沒有問題,,再次試車我們沒有膽量,,于是電機拉至電機大修廠進行檢測,無問題,,并且將電機空轉了10分鐘,,電機故障排除。電纜進行絕緣處理,,空試線路,,正常,也排除,。真是邪乎,! 既然無問題,,干脆再試一次,于是,,將進線保護退出,,現場啟動電機,一次成功,。 現在的問題是既然跳了,,肯定有故障,但是現

  • 施工電梯不定時越級跳閘

    現場施工電梯(變頻式)不定時越級跳閘,,末級箱(3級箱),2級箱均未動作,。只跳1級箱,。起初檢查發現1級配電柜總開容量略低,原先上限400A,,更換加大容量到630A,。運行2天又跳閘了,而且是清晨,。這排除了容量不夠越級跳閘的問題,。是否為變頻電梯諧波導致誤跳?但是為什么是越級動作,?,!2級斷路器按了測試按鈕,是可以正常工作,。一頭霧水,,求大神解疑!

  • 多級漏電保護時常越級跳閘,?

    多級漏電保護時常越級跳閘,?

    來源:電力之窗 版權歸原作者所有,,侵權請聯系刪除

  • 10KV開關越級跳閘的原因分析

    10KV開關越級跳閘的原因分析

    本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 編輯 前兩天單位的一個400V配電室中分支母排發生短路故障,造成其上級10KV配電室的進線開關跳閘,,一個月前剛做完預防性試驗,,但是出現越級跳閘,不知何故,,哪位大俠幫忙給分析一下原因吧,,謝謝啦(保護定值按照設計院設定)

  • 如何選擇煤礦防滅火灌漿材料?

    常用煤礦防滅火注漿材料有:粘土(黃土)、粉煤灰,、煤矸石,、砂等,。不同灌漿材料均有各自的優缺點以及所適合的現場應用。如何選擇煤礦防滅火灌漿材料? 目前常用的灌漿材料有黃土,、粉煤灰等,。與黃土相比,粉煤灰的粒度較粗,,但體積密度小,。就注漿滅火而言,粉煤灰質輕,,顆粒表面具有一定光滑度,,容易攪拌成漿,便于管道輸送,。注入火區后流動性,、穩定性較好;粉煤灰具有一定的火山活性,其密封性能較好;粉煤灰親水性差,,粒度又大于黃土,,注漿后漿體達到靜態時脫水快,并隨著水的泄流帶走一部分熱量,。因此粉煤灰用于注漿滅火,,可以起到隔絕、包裹,、降溫作用,。 常用煤礦防滅火注漿材料優缺點對比

  • 請教斷路器越級跳閘的原因

    近日將一小煉鋼廠切割到一條10千伏線路上,頻繁跳閘,不知原因,請大家談?鋼廠的用電負荷在負荷曲線上查出來是2000多千瓦,從負荷曲線上看整條線路的負荷并沒有超過線路過流限額,連續將本線路跳了4次,保互動作均顯示為過流,最后一次閘跳的是35千伏線路的開關,躲過了10千伏線路開關,、10千伏主變開關,,為何越級?是諧波作用的結果嗎,?其機理如何,?

  • 求助:斷路器越級跳閘問題

    有一臺800的變壓器,低壓總保護1000A的低壓萬能斷路器(整定電流1i),,下面帶了6路250A,,2路400A的普通斷路器,當用戶電纜有故障時總萬能斷路器老是一塊跳,,引起整個變壓器低壓停電,有解決的辦法嗎,?[ 本帖最后由 mwgyx507 于 2008-7-18 13:11 編輯 ]

  • 幫分析一下為什么越級跳閘

    現象:用戶反映饋出電纜A,,C相短路(挖掘機將VV3*25電纜刨斷),斷路器未動作(電纜上口S3塑殼及上端空氣開關均未跳閘),,變壓器高壓側熔斷器單相熔斷,。條件:塑殼開關為S3N250熱磁保護,,空氣開關為E2N2000 LSI三段保護,過載保護1*LN 18S,,短路保護設置為OFF,,變壓器800KVA。請大家幫分析一?,如何調整,,先謝了!

  • 【求助】關于線路斷路器越級跳閘的分析

    最近剛過完年,,回單位第一天就碰到一件電氣的怪事:高低壓配電房一把630A低壓配電柜出線的斷路器跳閘,?此斷路器出線雙拼YJV22-4*240mm2電纜進綜合樓配電間的1#電源柜(總開630A常熟開關斷路器,分三路分別是1層250斷路器,、2層200A,、3層250A),其中1層250斷路器下級是綜合樓強電井的1層照明總配(總開630A,分三路分別是1號辦公區125A,、2號辦公區125A、3號辦公區50A),,其中3號辦公區50A斷路器下級接進3號辦公區內的PZ30配電箱(總開50A,、分若干路照明和插座)。跳閘情況:第一次,1層辦公區晚上8點突然停電,,電工去檢查,,辦公區內的PZ30配電箱、強電井1層照明總配,、配電間的1#電源柜均無跳閘現象,,后去高低壓配電房,630A低壓配電柜出線開關跳閘,,送電后正常,。 相隔3天,1層辦公區中午2點突然停電,,電工去檢查,,3號辦公區內的PZ30配電箱有2個插座斷路器跳閘,總開50A檢查缺相,。其他辦公區PZ30箱、強電井1層照明總配,、配電間的1#電源柜無跳閘現象,,后去高低壓配電房,630A低壓配電柜出線開關又跳閘,,送電后正常,。

  • 漏電開關老是越級跳閘是什么原因

    本人最近遇到一個工程,這個工程設計了2級漏電,,第一級為30mA的末端漏電,,第二級是在層間配電箱設計了500mA的防火災漏電。但是經用戶使用反映,,他們使用的過程中往往是末端漏電開關沒有跳閘層漏電開關就先跳了,,對他們?cè)斐闪撕艽蟮挠绊憽N蚁雴栆幌略斐蛇@樣的越級跳閘的原因是什么,?還有一點是這層的用電設備基本是電腦,,共有700臺,請問500mA的漏電是否足夠,?300mA可以嗎,?

  • 一起繼電保護越級跳閘事故

    1事故情況 我局某新建60kV變電所在運行中多次發生越級跳閘。無論是哪條10kV線路故障,,雖然其斷路器跳閘,,但都同時引發主變過流保護動作,造成越級跳閘,,以至全所停電,。這類事故給我們查找事故原因帶來了很大困難。 2查找經過 我局的繼電保護人員去現場進行了全面的分析,,估計有以下幾種原因可能會引起主變油斷路器越級跳閘:1)主變過流保護整定值與各分柜整定值配合不當,;2)主變過流保護整定值校驗不準,取值過??;3)各分柜過流保護整定值校驗不準,取值過大,;4)主變過流繼電器線圈并聯接成串聯,,以至整定值縮小一半;5)各分柜過流繼電器線圈串聯接成并聯,,以至整定值增大一倍,;6)主變過流時間與各分柜過流時間配合不當。 根據對以上可能發生原因的逐一檢查并結合斷路器誤跳閘前后的現象判斷,,上述原因基本上都可以排除,。對主變和各分柜過流整定值進行了校驗,都正確無誤,。對主變和各分柜過流繼電器的線圈進行核對,,亦完全正確。對主變過流時間(t=0.5s)繼電器和各分柜過流時間(t=0.2s)繼電器進行檢驗,,也都正確無誤,。剩下的只有

  • 求助:查找一起越級跳閘事故的原因

    我縣一座35kV變電站,,有一條10kV饋線速斷跳閘,引起#1主變過電流跳閘,,#2主變無信號跳閘。10kV饋線速斷值整定為600A,,0S,;#1主變(容量4000kVA)35kV側過電流為100A,1S,;#2主變(容量6300kVA)35kV側過電流為150A,,1S。運行方式為兩臺主變并列運行帶單母線運行,。核查過定值覺得沒問題,,線路巡線也沒發現異常。這種情況發現了好幾次了,,就是沒查出原因來,,請大伙幫忙看看什么原因造成的,?先謝謝大家了,。

  • 幫忙看看哪出了問題越級跳閘

    低壓柜子采用GGD,高壓出線開關是負荷開關加熔斷器,低壓出線柜后面門掉落搭到了刀閘上引起短路,。為什么是負荷開關跳閘和把熔斷器燒掉,?不是應該低壓進線開關跳嗎?變壓器是6300KVA,,熔斷器63A,低壓進線開關1200/5,!還有是熔斷器已經已經燒掉了,,負荷開關還要跳嗎?

  • 【求助】漏電開關出現越級跳閘的問題

    【求助】漏電開關出現越級跳閘的問題

    住宅總進線開關采用漏電,,集中表箱總開關為斷路器,,之后就是住宅內的分戶住宅箱,插座采用漏電開關,。問題是,,用漏電相位檢測儀測試時,住宅內漏電開關不動作,,直接在進線的漏電開關動作,。請高手分析一下,,這樣正常嗎,設計進線開關采用延時型?,F(xiàn)在用的對嗎,?(下附圖紙及開關照片)

點擊加載更多

煤礦防越級跳閘

煤礦防越級跳閘專題,為您提供煤礦防越級跳閘相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與煤礦防越級跳閘 相關的專業交流討論,,更多煤礦防越級跳閘相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

跳閘率

斷路器跳閘時間