35KV側變壓器通過電阻接地,電阻限流300A,。6KV側變壓器也是通過電阻接地,電阻限流100A。現在6KV側出現過流,,但是6KV變壓器側斷路器并沒有跳閘(綜保設定沒問題),可35KV變壓器側斷路器卻跳閘了,,此時檢測到35側過流達到80A,,超過保護值,請問是什么原因,?(注:35KV側跳閘為反時限,,6KV側為定時限),。
碰到個棘手的問題,。有點難搞,望指教,。簡單說下線路結構,!市電380進配電箱總開關。(我這里叫市電總開)總開關分三相四線到C25空開,??臻_接UPS。(這個配電箱只接UPS,,其他線路不接)UPS其中的一路供給一個小的配電箱(一個總開帶9個單片空開,, 配電箱主要是給門禁,紅外探測等等供電)問題現在是,,莫名其妙市電總開跳掉(顯示過流),,一旦跳了以后UPS就啟動供電。目前掌握的情況真的很怪異,。我自己來說下吧,。(初步懷疑是小配電箱引起的)1??傞_跳了以后,,有的時候小配電箱里的總閘會跳下來,同時開啟漏電保護,,有的時候卻沒這種情況)2,。我把除總閘外所有的單片空開都拉下,就沒跳過,。(UPS其中一個電池柜有一個開關跳了下來,原因不明)3,。那么按照上面所說的,無非就是某個單片空開的這條線路有問題,,可怪異的,,當我一路一路推上去的時候(1號單片空開推上去,其他則推下來,,推2號空開上去,,則除2號其他也是推下來)還是市電
我單位辦公室應急回路情況是這樣的,2P空開(額定電流40A)下面負載5個應急照明燈,,五個安全出口指示燈,,安裝時回路采用2.5平方照明線兩根,未作接地線,,未留插座,,都是與應急燈直接連接的,。使用將近半年都很正常,但是最近經常出現跳閘問題,,跳閘后量回路絕緣電阻在6M左右,從新合閘無立即跳閘現象,,但是使用一段時間后又會出現跳閘現象,,多數都是在夜里,早上上班來時發現蓄電池已經沒電啦?,F(xiàn)在我想問一下大家: 1,、40A空開跳閘除了過流還有什么原因啊,?個人認為出現短路的可能不太大,,鑰匙短路再送電應該立即跳閘啊。如果不是短路那么40A的空開帶這么幾個破燈不可能過負荷啊,。 2,、此應急回路安裝時確實有點問題,一個是無PE保護線,,另外不應該用40A的大開關(但是現在40的還跳呢),,還有應急照明燈應該與插座連接,有故障時可以拔下來,,便于檢修,。以上說的這幾條問題會有造成跳閘的影響或者隱患嗎? 請高手解答,,不勝感激,!
我司一個110KV樞紐站40000KVA主變跳閘,,請各位高手幫忙分析原因,。用的是傳統的電磁式繼電器保護。繼電器用了15年左右.當時運行方式,,當時的負荷在20000左右,。**變電站110KV#1,#2主變并聯運行,35KV側經35KV母聯#321并聯運行,對35KV母線送電,經母線對35KV出線供電;10KV總路#901,#902分段運行,分別對10KV一段,二段母線送電,,通過母線分別對10KV出線送電,。主變動作經過2006年7月15日16時47分52秒鐘114毫秒,10KV合五線#909速斷動作,于47分52秒159毫秒分開合五線#909開關,47分54秒185毫秒#909自動重合閘動作不成功后加速跳開;47分54秒339毫秒。主變110KV過流總出口動作,在47分54秒342毫秒10KV#909開關后加速動做,在47分54秒402毫秒跳開35KV總路#302開關,在54秒412毫秒跳開10KV總路#902開關,在54秒425毫秒跳開110KV總路#102開關.并對10KV二段出線停止供電,。當時的定值是:10KV#909出線速斷25A,
一10KV地區饋出回路(變比150/5,,過流整定值5A)發生過流跳閘,,故障電流A152 B148 C142,后是送成功,。請問可能是什么原因,?謝謝!
電機啟動一會兒綜保跳閘 顯示是過流保護,。,。有的時候幾秒 有的時候10多20秒跳 都顯示的是過流保護。定值單上寫的是長時限反時限 ,。,。。不明白這個,。始終不清楚這個保護是什么時候動作,。。
我廠有臺高壓就地補償電容器爆炸后電動機無法開啟,后臺綜保顯示負序過流跳閘,,電動機,,電纜和電流互感器均檢查過了,沒有任何問題,,后臺綜保也換了一臺新的,,但是電動機仍然無法開啟,現在急等開車,,懇請有經驗者支招,,以解燃眉之急!先謝過了,!
廠用電抗器帶廠用段運行,,汽機定期試運給水泵時,,電抗器過流保護動作跳閘,電機曲線顯示電機已啟動且電流平穩,,電機啟動電流換算到一次并與當時段所帶負荷相加電流達不到過流啟動值,,過流定值為3000A,當時段上電流為2100A,,電機啟動電流1400A,,電抗器額定電流1000A,CT變比1000/5,,過流繼電器采用靜態繼電器,,請問保護是否是誤動,?此種情況有沒有可能達到保護動作值,但是因設備問題沒有記錄下完整電流參數
我站是個10KV開閉所,主接線方式單母分段,,由于上級站,,給的時限空間很小,只能是進線柜留有0.2S的過流時限,,出線柜統統設為0S了,有一次過流動作后,,合不上送不出去,,最后將0S改為0.2S,合上了,請問是何原因,?給個專業解答 本人也查閱相關資料,,以為是“勵磁涌流”,問題是勵磁涌流不是只有在電壓波形過零點時合閘才產生么,,我已連續合了5次也沒合上,,每次都正好趕上過零點了嗎?有個配電工是這么問我的,,我也解釋不了,,請給個解釋,謝謝,,解釋詳細點最好
這個問題我一直想問,雨水斗有過流能力,為什么地漏的就沒有呢?總不能跟立管的一樣吧?現在推出的密閉地漏,從結構上看,排水能力肯定比普通的地漏有所降低,要是洗衣機的水由地漏排放,是不是要核算一下排水能力,可是我卻不知道怎么核算,請各位指教!
有人問過我這樣一個問題,,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,,我是百思不得其解啊
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
各位高手,,根據我的經驗,我覺得帶有過流保護的漏保開關不需要再安裝熔斷器作為過流保護,,我說的對嗎,。但我們現場卻要求必需安裝熔斷器,是我說的對還是我們的要求對,。
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,,一共有四個回路,分別是照明,、插座和兩路空調,。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了,。
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),,再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,,請各位大俠幫忙解答一下,。
代做工程預算.造價(yusuanw
空開即空氣斷路器,,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備,。并能在線路發生過載、短路,、欠電壓的情況下保護線路安全,。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護,。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方,、4平方,、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A,、6平方的線纜載流量在32-40A,。 因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小,。 電線燃燒了空氣開
10kV的一個碎石廠,,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關,。定值為200A,。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,,要跳好幾次,。每次都要自己去合開關。非常麻煩,。敬請高手分析解決
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?