這2個概念我比較模糊,我理解的是:1,、過流保護是電源線路電流增大超過了額定值,控制回路實現跳閘,,但是超過額定值的多少倍才算過流呢,?2、電動機過載應該是帶負荷大了,,超過了電動機的額定功率,,我不清楚的是出現這樣的情況是線路的電流與電壓的變化情況,電流電壓是增大呢還是減???怎么樣的控制回路測到電動機過載呢?過載之后,,保護回路怎樣實現保護呢,?
各位高手,根據我的經驗,,我覺得帶有過流保護的漏保開關不需要再安裝熔斷器作為過流保護,,我說的對嗎。但我們現場卻要求必需安裝熔斷器,,是我說的對還是我們的要求對,。
1.馬達直接啟動回路,,配置了熱繼電器,,和斷路器,,熱繼電器用來過載保護,,那么斷路器的過載保護是保護什么呢?2.是否可以說如果熱繼電器選的正確,理論上斷路器額定電流選多大都沒問題(前提是大于電機額定電流),,因為只需提供短路盬o(hù),,過載保護由熱繼電器來擔當?3.對于一般的照明,,插座負載,,如果斷路器額定電流大過回路實際電流很多時,請問過載保護如何實現,?
為了滿足《低規》GB50054-95-4.3.5"突然斷電比過負載造成的損失更大的線路,,其過負載保護應作用于信號而不應作用于切斷電路。"的規定,,在末端的開關不設置過載保護是可以的,,但是在上一級的配電柜中的開關是否也不能設置過載保護?
雙電源的運行是否用的是母聯開關 是否為備投式的?還是同時運行的為什么短路功率的方向還能改變? 線路的功率流向母線? 不解 U和I什么樣的向量關系時候算反向不動作我看懵了...郁悶啊 叔叔 阿姨 哥哥 姐姐 幫幫忙
淺析ASJ10-AI3三相交流電流繼電器在變配電中的應用 上海安科瑞電氣股份有限公司 陶愛武ASJ10-AI3三相交流電流繼電器(以下簡稱繼電器),,采用32位高性能CPU,,實時采樣三相交流電流信號,采用有效值計算方法,,在較寬的頻率范圍內實現了較高精度的測量,。集成有多種保護功能,僅需簡單選擇即可實現保護的投入或退出,、報警或跳閘,;精度高、功耗小,、動作快,、返回系數高、無抖動,,可用于需要電流監控(電流型:如電動機,、變壓器和輸電線的過負荷和短路保護線路中)的場合,作為過電流,、欠電流保護的閉鎖動作元件或啟動元件,。三相交流電流繼電器知名品牌有上海富繼電器的DL30,上海安科瑞ASJ10-AI3/H3-C,,ASJ10-AI3/H2D1-C等,。下面以上海安科瑞ASJ10-AI3為例,闡述三相交流電流繼電器的功能及技術參數。 ASJ10-AI3三相交流電流繼電器ASJ10-AI3是一款能夠監視負載的監視繼電器,,適用于需要進行電流保護的場合,,如電動機、變壓器和輸電線的過負荷和短
我這里開閉所10KV出現柜跳閘,,綜保裝置顯示“過流一段保護”,,負載是2500KVA干式變壓器,,線路是一條600米3*300電纜。跳閘后能人工恢復送電運行,,最近已經發生兩次,,請教各位都有哪些可能性?如何分析故障,?
一上電就顯示錯誤代碼PR160,,電纜全部檢查過了沒問題,電機都沒接,,怎么回事,!
大家好,有問題想請教各位,!油煙機的不合格項目:變壓器和相關電路的過載保護不合格產品原因分析及整改措施:請各位指導:原因分析及整改措施,,怎么寫!謝謝
我廠在原35KV系統出線上新增零序電流互感器,并投入方向接地過流保護67N?,F(xiàn)有一個問題需要請教各位高手:該35KV母線的其中2條出線是發電機,,在設置67N時,它的電流方向應該是從母線到發電機,,還是從發電機到母線,?因67N的電流方向設置出錯就導致保護拒動及誤動,希望有經驗的繼保專家能給我解答,,不勝感激,!我廠35KV系統為不接地系統。
請教變壓器方向過流保護的問題(原理,、方向指向,,高壓側動作跳三側嗎?中壓側和低壓側動作跳那幾側,?)[ 本帖最后由 pigdog666 于 2010-3-2 14:25 編輯 ]
關于帶比率調整的負序過流保護是什么意思?有那幾種量組成.一般是用在電機還是變壓器保護中.如果需要如何對此進行整定?謝謝各位了!
我廠有三臺行車,,電機為繞線式,過流保護使用JL12型過流繼電器(上海起重電器廠),。實際使用中發現JL12型過流繼電器動作值誤差很大,,起不到保護作用。我廠大車行走電機額定電流為33A,,配30A的JL12繼電器,,打反車時電流達180A,但繼電器的鐵芯幾乎不動,,鐵芯只上升了2毫米,。因發熱嚴重,有的JL12繼電器線圈都燒壞了繼電器都不動作,。大家的使用情況都是這樣嗎,?還有什么其它的過流繼電器可代換(要有過載保護),?在線=。
請問間隙過流與間隙過壓保護在主變中性點有裝間隙都有配置嗎,?有一變電站的運行方式:其中#1主變中性點(變高中性點有裝間隙,無裝避雷器,,變中無裝間隙,,有裝避雷器)接地運行,#2主變(變高中性點及變中中性點均有裝間隙及避雷器)中性點不接地運行,,為什么#1主變無設間隙過流與間隙過壓保護壓板,,#2主變間隙過流與間隙過壓保護壓板均在投入位置啊,?請問同一主變間隙過流與間隙過壓保護是否應同時投入?。繛槭裁匆@樣,?為什么有的書說接地主變就投間隙過流,,不接地主變就投間隙過壓保護,但實際又不是這樣的,?請高手回答
速斷保護是:根據被保護線路躲過末端最大短路電流而整定,。它不能對整個線路起保護作用,,只能保護線路一部分。請高手解釋下“被保護線路躲過末端最大短路電流”和“只能保護線路一部分”的含義,?過流保護是:按躲過最大負荷電流整定,。請高手解釋下“躲過最大負荷電流’含義?請?jiān)敿氄f明??!拜謝了!?。,。。,。,。?/p>
有人這么問我"為什么斷路器過載保護要用 長延時過流脫扣器呢?"我應該怎么措辭回答?請教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
在早前電器設備保護功能較為落后的背景下,我等電工從業者往往只曉得普通電控系統中有短路和過載兩大保護功能,,自然而然地對這兩種保護功能執行器件——保險絲和熱繼電器有很深的了解,。但隨著越來越多的電子工控裝置的普及,在上面提及的兩種保護功能外又多出了一個過流保護功能,,頗讓不明就里的部分同行有些丈二和尚——摸不著頭腦,!那么這三種都是針對電流監測的保護功能,有何異同呢,?此番本人就以當下應用最為普遍的工控裝置——變頻器為例,,通過揭秘該裝置中三種保護功能的實質,來讓大家對此有個大致的認識,。 要論短路,、過流、過載三種保護功能的共同點,,那無疑是顯而易見的:都是以線路或設備當中電流為檢測對象,。并且還都是以額定電流值為比較對象,作為動作依據,。在變頻器中,,這三種保護功能的采樣,也幾乎源自同一個元器件——電子霍爾型電流互
新人系跨專業做電氣設計,,有個問題疑惑不解,。請教下前輩們斷路器自身是否有短路、過載等保護呢,?例如T4N160/125 4P斷路器的框架電流是160A,,額定電流是125A,是否其過了125A再考慮一些裕量,,比如到了140A就會自動脫扣跳閘呢,。在開斷能力之內時,短路電流如果大于140A是不是也會自動脫扣跳閘呢,、,?如果是這樣的話,可以附加選用的電磁,、電子,、過流脫扣等附件又有什么作用呢,?謝謝對于觀看,頂帖,,特別是回答的前輩致以真誠的謝意:)
變壓器的后備保護之一,,復合電壓方向過電流保護與復壓過流保護有何不同?高壓側后備保護——復壓方向過流保護,,變壓器投運時沒有投此保護,,投的是復壓過流,但主變有倒送電運行要求,,是否復壓方向過流保護必須投入,,整定如何整定呢,,請熱心的朋友給予分析
過流保護與過載保護
過流保護與過載保護專題,,為您提供過流保護與過載保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與過流保護與過載保護 相關的專業交流討論,,更多過流保護與過載保護相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題