55KW電機,自耦變壓啟動,,67%電壓抽頭,。20秒后全壓運轉??蛰d運轉電流90-100A之間波動,。熱繼電器設定在115A。運轉10-30分鐘跳閘停機,,控制柜更換過幾個,,電流都一樣,懷疑電機繞組絕緣問題,。仔細觀察過:跳閘時電流在100左右,,但電纜溫度在60-70度。另外一臺55KW電機運轉電流70A左右,。請教:此電機問題出在何處,?如何檢修處理?電流熱繼設定
我廠6KV一段母線帶著引風機,,送風機,,球磨機等已經滿負荷了。現需要增帶一電機,,請問可以實現嗎,?如果可以需要滿足什么指標?怎么來看它能不能帶,?
變頻器過載跳閘及原因分析 電動機能夠旋轉,,但運行電流超過了額定值,稱為過載,。 過載的基本反映是:電流雖然超過了額定值,,但超過的幅度不大,一般也不形成較大的沖擊電流,。 1過載的主要原因 (1)機械負荷過重,負荷過重的主要特征是電動機發熱,,并可從顯示屏上讀取運行電流來發現,。 (2)三相電壓不平衡,引起某相的運行電流過大,,導致過載跳閘,,其特點是電動機發熱不均衡,,從顯示屏上讀取運行電流時不一定能發現(因顯示屏只顯示一相電流)。 (3)誤動作,,變頻器內部的電流檢測部分發生故障,,檢測出的電流信號偏大,導致跳閘,。
消防負荷過載報警不跳閘的情況,,請問圖中3斷路器肯定是要用單磁脫扣器了,2中斷路器請大家默認為ATS,,呵呵,,那1、2斷路器是否要單磁的呢,,以前只有末端是單磁的(消防設備未噴淋泵為例),,結果最近看到一些圖紙1、2,、3都是單磁的,。規范上也沒說到哪里位置,困惑中,,大家設計時都是怎么做的呢,?[ 本帖最后由 xinlan120 于 2011-3-3 16:19 編輯 ]
在高壓廠用變檢修時,用高壓備用變(兩圈變壓器)帶兩個常用段運行(備變經電纜帶備用段,,備用段經電纜帶一二段),,分別是一段、二段(6KV),,在啟動一段給水泵時電機容量2000KW,,給水泵、一臺排粉機低電壓動作跳閘(定值43V,、9S),,PT0.5S、9S低電壓保護動作,,備用電源開關過流動作跳閘,,一段失電,二段運行正常未受影響,,時候檢查給水泵電機開關保護,,備用電源開關及保護均正常。通過計算單臺電機啟動時常用母線電壓正常(83%),,計算故障時電流也未達到過流定值,,當然因為設備老舊,采樣存在誤差可能不準,,或者是我們計算錯誤,,高壓廠用段同時還通過低廠變帶低壓段,,這種情況是不是與低廠變特性還有關系,我們計算時未考慮變壓器影響,,還請幫忙分析下是咋回事,,應怎么計算?
一臺90KW的羅茨風機,采用減壓自耦起動,,電機保護在二次上,,按下起動按鈕,電機即跳閘,,將保護短接起動,,電機運行時電流在150A左右,請問這是什麼原因造成的,?
配電房成套配電柜采用GGD柜,,主開關柜隔離開關為HD13BX-3000/30斷路器為DW17-2900A水平固定式,分柜隔離為HD13BX-1500/31斷路器裝有不同電流的斷路器DZ20Y的,,分柜現只用到一臺斷路器1250A,,車間機器柜裝有DW15-1000A的斷路器,還有控制部分的接觸器,,機器為325KW的球磨機電機,,,,,,,當起動球磨機時配電房分柜隔離開關上端銅排相間產生飛弧斷路,總柜斷路器跳閘,,但分柜其他斷路器出線端未使用,,斷路器上端也隨著起飛弧注:原來其他地方的球磨機我是采用頻敏變阻器啟動球磨機無以上現像 以上說明是此球磨機采用什么液態軟起動后來只有將配電房分柜的電纜直接接至主柜斷路器下端大銅排上能運行此球磨機,,,望高手指點此現像
一臺37KW的電機,,是丫-△啟動,,運轉的。當電機啟動后,,轉入運轉時(正轉)跳閘,,反轉則正常,不知是什么原因,,麻煩各位師傅幫分析一下,。
現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢?還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~
現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢? 還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~
我這里有1臺90KW的水泵電機,今天脫開水泵,,單獨試驗電機,,星型啟動正常,但切換到三角形時斷路器跳閘,,低壓抽屜柜和控制柜內2個斷路器都跳閘,,試驗2次都跳閘。后換成三角形直接啟動正常,,星型和三角形轉向一致,。斷路器一個施耐德225A的,一個常開225A的,,星三角切換時間6秒,,電纜是70平方。請問這是什么問題,?
如圖所示,,接觸器前面的斷路器我看到有些是要求過載只報警的 ,但我也看到有些做法是普通的D型微斷,,下圖即是這樣,,那這樣不能保證過載只報警啊,還有雙電源切換的進線總開關也要求要過載之報警不跳閘么,?還有S261系列的微斷好想沒有分斷能力為S級別的吧,,高手賜教啊還有這個時候電纜的選型是按照斷路器的大小還是按照熱繼電器的大小來選啊 迷惑ING[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-11-23 22:39 編輯 ]
先上圖,!熔斷器保護電機電源進線電纜電機接線端子
一個朋友在一家企業主管電氣,來電詢問,,一臺3600KW(水泵)安裝調試后,,試車后就帶負荷(加水泵流量)運行了二天(48小時),第三天上午(磁平衡)差動保護動作跳閘,,是什么原因,?問他差動跳閘的差流是多少,回答是運行電流的根號3倍,,且三相都一樣大,!問他速斷和過流有沒動作信號,回答沒有???且線路電流就是電機的運行電流。問他系統上發生什么異常信號沒有,,回答也沒有發生,。再問他“電機差流從什么時間開始發生的”?他說“只看差流記錄了,,忘記看發生的時間了”,!有朋友說我經常反問別人,我倒認為,,“沒有調查就沒有發言權”,,瞎猜也是“不負責任”的“表現”吧?請朋友們分析一下,,上面情況都真實,,電機跳閘的真實原因是什么(或者說,是怎么回事),。在繼電保護欄目沒人跟帖,,可能那里很少人才會去看。