在高壓廠用變檢修時,,用高壓備用變(兩圈變壓器)帶兩個常用段運行(備變經電纜帶備用段,備用段經電纜帶一二段),,分別是一段,、二段(6KV),在啟動一段給水泵時電機容量2000KW,,給水泵,、一臺排粉機低電壓動作跳閘(定值43V、9S),,PT0.5S,、9S低電壓保護動作,備用電源開關過流動作跳閘,,一段失電,,二段運行正常未受影響,時候檢查給水泵電機開關保護,,備用電源開關及保護均正常,。通過計算單臺電機啟動時常用母線電壓正常(83%),計算故障時電流也未達到過流定值,,當然因為設備老舊,,采樣存在誤差可能不準,或者是我們計算錯誤,,高壓廠用段同時還通過低廠變帶低壓段,,這種情況是不是與低廠變特性還有關系,我們計算時未考慮變壓器影響,,還請幫忙分析下是咋回事,,應怎么計算?
一臺90KW的羅茨風機,采用減壓自耦起動,,電機保護在二次上,,按下起動按鈕,,電機即跳閘,將保護短接起動,,電機運行時電流在150A左右,,請問這是什麼原因造成的?
配電房成套配電柜采用GGD柜,,主開關柜隔離開關為HD13BX-3000/30斷路器為DW17-2900A水平固定式,,分柜隔離為HD13BX-1500/31斷路器裝有不同電流的斷路器DZ20Y的,分柜現只用到一臺斷路器1250A,,車間機器柜裝有DW15-1000A的斷路器,,還有控制部分的接觸器,機器為325KW的球磨機電機,,,,,,,,當起動球磨機時配電房分柜隔離開關上端銅排相間產生飛弧斷路,總柜斷路器跳閘,,但分柜其他斷路器出線端未使用,,斷路器上端也隨著起飛弧注:原來其他地方的球磨機我是采用頻敏變阻器啟動球磨機無以上現像 以上說明是此球磨機采用什么液態軟起動后來只有將配電房分柜的電纜直接接至主柜斷路器下端大銅排上能運行此球磨機,,,望高手指點此現像
一臺37KW的電機,,是丫-△啟動,運轉的,。當電機啟動后,,轉入運轉時(正轉)跳閘,反轉則正常,,不知是什么原因,,麻煩各位師傅幫分析一下。
現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢?還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~
現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢? 還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~
我這里有1臺90KW的水泵電機,今天脫開水泵,,單獨試驗電機,,星型啟動正常,但切換到三角形時斷路器跳閘,,低壓抽屜柜和控制柜內2個斷路器都跳閘,,試驗2次都跳閘。后換成三角形直接啟動正常,,星型和三角形轉向一致,。斷路器一個施耐德225A的,一個常開225A的,,星三角切換時間6秒,,電纜是70平方。請問這是什么問題,?
先上圖!熔斷器保護電機電源進線電纜電機接線端子
一個朋友在一家企業主管電氣,來電詢問,,一臺3600KW(水泵)安裝調試后,,試車后就帶負荷(加水泵流量)運行了二天(48小時),第三天上午(磁平衡)差動保護動作跳閘,,是什么原因,?問他差動跳閘的差流是多少,回答是運行電流的根號3倍,,且三相都一樣大,!問他速斷和過流有沒動作信號,回答沒有???且線路電流就是電機的運行電流。問他系統上發生什么異常信號沒有,,回答也沒有發生,。再問他“電機差流從什么時間開始發生的”?他說“只看差流記錄了,忘記看發生的時間了”,!有朋友說我經常反問別人,,我倒認為,“沒有調查就沒有發言權”,,瞎猜也是“不負責任”的“表現”吧,?請朋友們分析一下,上面情況都真實,,電機跳閘的真實原因是什么(或者說,,是怎么回事)。在繼電保護欄目沒人跟帖,,可能那里很少人才會去看,。
300MW及以上機組通常接成發變組單元接線,并通過變壓器高壓側斷路器與系統相連,。機組正常運行時,,由于種種原因,使斷路器自動跳閘,,運行人員應正確判斷并及時處理,,以保證機組安全運行。1.斷路器自動跳閘的原因:1)繼電保護動作跳閘,。如機組內部或外部短路故障引起繼電保護動作跳閘;發電機因失磁或斷水引起失磁保護和利斷水保護動作跳閘;熱機系統發生故障,,由值班員就地緊急跳閘,,或熱力系統故障由熱機保護動作并聯動斷路器跳閘;2)工作人員誤碰或誤操作,、繼電保護誤動作使斷路器跳閘。2.斷路器自動跳閘后的現象:保護正確動作引起的跳閘:1)喇叭響,,機組斷路器和滅磁開關的位置指示燈閃光,。當機組發生故障時,發電機主斷路器,、滅磁開關,、高壓廠用工作分支斷路器在繼電保護的作用下自動跳閘,各跳閘斷路器的綠燈閃光,。高壓廠用備用分支斷路器被聯動自動合閘,,備用分支斷路器的紅燈閃光。2)發電機主斷路器,、高壓廠用工作分支斷路器,、滅磁開關“事故跳閘”光字牌信號報警,有關保護
公司一臺380V 15KW空壓機今天下午不轉,。引起原因未知。拆開三相接觸器測進線端三極帶電,,輸出端(至電機端)無電壓,。同時發現配電箱空開(63A 30ma 0.1s)一極壞。此時送電,,電機無反應,。無斷相聲音。跳配電箱的大漏電器100A 50ma 0.1s換一新空開(63A 30ma 0.1s)后送電即跳閘,。跳小漏電器63A 30ma 0.1s,。換一新電欖直接到電機端;送電同樣跳閘(63A 30ma 0.1s),。而斷一相電后啟動電機聽到決相聲音,。請問老師傅這是什么問題。該怎么解決,?
水泵偏離高效區工作時,,為何會出現閉閥啟動電流正常但當出水閥稍微開啟(流量很小)就出現電流偏高電機跳閘現象,?特請教各位大蝦,?
我公司今年安裝了一臺500KW和一臺1000KW的無刷發電機(均由蘭州發電機廠生產),通常情況是兩機并聯運行,,它們分別由DW-1000,、DW15-2500的萬能斷路器(上海人民開關廠生產)來完成對外的輸電,幾個月以來一直運行正常,,但最近出現了這樣的情況:兩機并機成功并送上負載后,,在調整500KW發電機電壓或者頻率時,DW-1000萬能斷路器突然跳閘(單機和空載運行未發現有此情況),。檢查電磁脫扣器,、欠壓脫扣器以及內部的接線、螺絲緊固情況,,均未發現異常,。請各位幫助分析,我將不甚感激,。
500KVA變壓器通過300mm銅芯引下線至配電柜,,經過DW16/630A萬能支架開關(整定電流為3倍),再通過185mm鋁芯線將電源輸送到170M處空壓機,空壓機功率132KW,、星三角啟動,,星三角切換時支架開關過流脫扣跳閘。我也知道跳閘是因為過流,,問題是132KW電機星三角啟動時啟動電流應為800A左右,,支架開關的整定值應該綽綽有余,為什么還會跳,?
55KW電機,,自耦變壓啟動,,67%電壓抽頭。20秒后全壓運轉,??蛰d運轉電流90-100A之間波動。熱繼電器設定在115A,。運轉10-30分鐘跳閘停機,,控制柜更換過幾個,電流都一樣,,懷疑電機繞組絕緣問題,。仔細觀察過:跳閘時電流在100左右,但電纜溫度在60-70度,。另外一臺55KW電機運轉電流70A左右。請教:此電機問題出在何處,?如何檢修處理,?電流熱繼設定