真郁悶:由于近期雷雨頻頻,不到半個月,兩回110KV架空線路發生了跳閘,萬幸的是快切成功,沒有對生產造成影響.但今年這樣高的線路跳閘紡.實屬罕見.兩回線路全線雙避雷線,在易雷擊部分裝有帶間隙的氧化鋅避雷器,線路保護為南自的PLS622 ,兩次均為接地距離I段,故障錄波也顯示有接地短路電流,時間均在40-60MS左右,電網的雷電定位系統也顯示附近有落雷.但登塔檢查沒有發現有雷擊的痕跡.問題:1.如果是線路避雷器動作,泄雷電流時,避雷器是否也會有工頻電流疊加,這部分電流能否致線路保護動作(工頻續流?}而跳閘.2.避雷器通常只給出出雷擊殘壓不大于260KV,但代到多少是沒有規定的,當雷電流越大,是不是殘壓值越低,當此值很低時,是不是就相當了短路?3.是不是保護動作太靈敏太快?4.這些線路避雷器是去年雷雨季節前安裝,去年雷雨時沒有發生一次雷擊跳閘!今年在每個避雷器狀態安裝了無線監測裝置,有報道說雷雨打手機易被雷擊,這套無線監測裝置就是通過移動的網絡報警的,和手機的原理差不多.是否與此有關?但這好像沒有科學根據.
鳥害是輸電線路跳閘的重要原因,。 某省 電網220千伏及以上電壓等級輸電線路跳閘次數中,鳥害故障跳閘次數占比19%,,鳥害成為導致輸電線路跳閘的第三大原因,,僅次于雷擊和外力破壞,。
今天10KV168、166,、173線路相繼失電,,十幾秒后恢復正常,但是線路和變電所都沒有跳閘現象,,事后巡線過程中也沒有發現異?,F(xiàn)象。且166,、168與173分屬于兩條母線,,用手拉手連接,其他線路正常運行,。35KV361線與以上10KV線路都屬一臺110KV變壓器的出線,,請問35KV361線路斷線跳閘會不會引起10KV的短時間失電?,?,?
最近剛過完年,,回單位第一天就碰到一件電氣的怪事:高低壓配電房一把630A低壓配電柜出線的斷路器跳閘?此斷路器出線雙拼YJV22-4*240mm2電纜進綜合樓配電間的1#電源柜(總開630A常熟開關斷路器,,分三路分別是1層250斷路器,、2層200A、3層250A),,其中1層250斷路器下級是綜合樓強電井的1層照明總配(總開630A,分三路分別是1號辦公區125A,、2號辦公區125A、3號辦公區50A),,其中3號辦公區50A斷路器下級接進3號辦公區內的PZ30配電箱(總開50A,、分若干路照明和插座)。跳閘情況:第一次,1層辦公區晚上8點突然停電,,電工去檢查,,辦公區內的PZ30配電箱、強電井1層照明總配,、配電間的1#電源柜均無跳閘現象,,后去高低壓配電房,630A低壓配電柜出線開關跳閘,,送電后正常,。 相隔3天,1層辦公區中午2點突然停電,,電工去檢查,,3號辦公區內的PZ30配電箱有2個插座斷路器跳閘,總開50A檢查缺相,。其他辦公區PZ30箱,、強電井1層照明總配、配電間的1#電源柜無跳閘現象,,后去高低壓配電房,,630A低壓配電柜出線開關又跳閘,送電后正常,。
昨天我們這里先是下雨,,半夜下雪,晝夜溫差原因導致?多處線路有覆冰現象,,多數10kV線路都跳閘,。這種現象很久沒有出現過了。但是這一出現就很嚴重,,請教給位同仁,,大家討論討論 看看每個地區電力企業都是怎么防范及處理這樣事故的!!
老房子線路改造,,小弟是新手,,買了1個漏電斷路器(DZ47LE-32C32),4個小型空氣開關(DZ47-60C15),,要求總漏電斷路器因各路線路問題引起的跳閘不能影響照明支路,,就是說,不管怎么樣,,照明不能黑,,能不能如圖這樣接法呢,謝謝,!~
簡介: 送電線路一般分電纜線路和架空線路,。 電纜線路發生跳閘的幾率較小,一旦發生故障,,多為永久性的,,故不裝設自動重合閘裝置。架空線路受外界條件的影響較大,,如天氣惡劣,、樹枝搭接,均易發生故障,,且多為瞬時性的,因此一般裝設自動重合閘裝置,。實踐證明,,架空送電線路跳閘后,重合閘成功率很高,,大大減少了對用戶停電的次數........ 關鍵字: 單電源線路.雙電源線路 送電線路一般分電纜線路和架空線路,。 電纜線路發生跳閘的幾率較小,一旦發生故障,,多為永久性的,,故不裝設自動重合閘裝置。架空線路受外界條件的影響較大,,如天氣惡劣,、樹枝搭接,均易發生故障,,且多為瞬時性的,,因此一般裝設自動重合閘裝置。實踐證明,,架空送電線路跳閘后,,重合閘成功率很高,大大減少了對用戶停電的次數。線路跳閘后,,一般處理辦法如下:
兩臺35kv開關同時運行,,一臺由于線路末端短路,過流保護動作跳閘,。但在同一母線上的另一臺開關也跳閘,,并發過流信號。這種現象出現了3次了,,高手指點下
兩側電源的情況,假如110kv線路區內故障,,兩側開關跳掉,,確認兩側開關都跳掉之后,采用“一側檢同期,,一側檢無壓”的方式重合閘我有個疑問,,檢無壓倒是很容易,線路pt即可,。但是怎么檢同期呢,?在重合閘動作之前,線路根本沒有帶電,,怎么來檢線路和母線的同期呢,?請大家幫忙指導一下,謝謝
辦公樓內照明總想,帶負荷為照明,、插座(電腦,、風機)沒有電暖氣等,總電源開關合閘正常,,但運行一段時間,,有時1天或者2天左右就會跳閘,復位開關后合閘仍正常,。開關為施耐德NSX型,,帶漏電保護器。每次都是保護器動作,。保護器定值我檢查下靈敏度為30mA,,延時是0秒,。請問是什么原因造成,與設置有關系嗎,?急急急
雙回路運行:1,、單回路跳閘 重合成功——單回路輸出,,不影響負荷2、單回路跳閘 重合失敗——單回路輸出,,不影響負荷3,、雙回路同時跳閘 重合均成功 ?4,、雙回路同時跳閘,,單回路重合成功 ?5,、雙回路同時跳閘 重合均失敗 ,?單回路運行:1、單回路單相跳閘 重合成功 ,?2,、單回路單相跳閘 重合失敗 停機,廠用電失去,,按全停黑啟動處理;3,、單回路相間或三相跳閘不重合 停機,,廠用電失去,按全停黑啟動處理,;按上述設想故障,,帶問號的情況下,不知道機組是否會停機,?尤其是重合過程中是否會跳機,?
一、輸電線路雷擊跳閘的原因剖析
我所在的工廠有自備發電機,,通過聯絡線與工廠的總變電所相連,,請問在為我廠供電的變電站的電源側出現故障后,在我廠自備發電機沒有立即解列的情況下,,我廠總變電所的電源入口開關是否應該跳閘(該線路有距離,、零序、縱差保護),。 電壓等級是110kv,,發電機允許向電網輸送有功和無功。
TN-S系統,塔吊三級箱也安裝了漏電保護器,,但還是會跳一級箱甚至是箱式變壓器,。目前還未發現規律(比如擺大臂或者起落鉤會導致跳閘),求高手給分析一下類似現象出現的可能原因,?感謝,!
我局某35KV變電站今天發生10KV線路故障越級主變跳閘,以下是記錄求分析:10KV線路 速斷 動作值Ia=21A 變比200/5 時間 07:49:27 #1主變高后備(35KV側) 復壓過流I段 動作值Ia=183A 變比100/5 時間 07:48:51天氣 雷雨 主變跳閘是否與線路故障有關 (主變動作時間早00:00:36) 如無關聯 主變因何跳閘 主變保護無其他報警
單位有一個10kV開閉所,,運行已經24年了,,所有電氣指示全部壞了,這個星期內兩條10kV出線和1條10kV進線一共跳閘四次,,全部直接送電成功,,線路都巡視過沒有發現明顯故障點,單位不少人推測是開閉所的問題,,由于電氣指示都沒用了,,難以斷定,求大神幫忙分析一下?。,。。,。,。,。?nbsp;
我公司35kv上網線路出口開關在最近兩次事故中均為跳閘,,兩次I段過流均顯示動作返回,,兩次均由電業局入口開關I段過流速斷動作。兩次事故過程:(1)我公司10kv外接架空線出現相間短路,,10kv開關速斷跳閘,,35kv主變高低壓側均未動作,上網開關也未動作,,電業局入口開關I段過流速斷動作,。(2)35kv主變高壓側出線出現三相短路,主變差動動作,,動作電流99A,35KV出口開關也顯示動作返回,,電業局入口開關I段過流速斷動作。該開關的過流I段整定電流明顯小于電業局開關,,方向為線路指向母線,,電業局開關方向為母線指向線路。請問大家,,我們的開關究竟因為什么原因不動作呢,?
在以前的斷路器像DW15系列的當電源失電后,斷路器會跳閘,,而現在新的斷路器像CW1,,和高壓的VDG12系列的斷路器失電后不跳閘是什么原因二次線路是怎么接的?而保持在停電前的狀態,這是為什么,?請問各位師傅,,接線有什么不同嗎?謝謝,。
我單位35Kv變電站一條10kv線路昨天和今天連續跳閘,。故障性質為速斷,五次重合成功一次重合失敗,。故障顯示有時c 相電流超定值,有時B相電流超定值,,但都是顯示單相故障電流。這是什么原因造成的,?現場無接地信號。求專家指點,。
各位大大,小弟碰到這樣一個問題.家用插座的那一路線漏電保護器老是跳閘,隨機性的,有時一分鐘跳一次,有進二,三十分鐘跳一次.最長一次是一個多小時之后才跳.經過檢查,排除了接觸不良和插座質量不過關的原因.小弟思量著可能是暗管線路內的電線有破皮導致漏電.不知道對不對,請各位大大們指教!另請教應該怎么解決這個難題.(暗裝的很難).小弟在此先謝謝各位大大了!