亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助!??!關于10kV開閉所多條線路反復跳閘的故障分析

    單位有一個10kV開閉所,運行已經24年了,,所有電氣指示全部壞了,,這個星期內兩條10kV出線和1條10kV進線一共跳閘四次,全部直接送電成功,,線路都巡視過沒有發現明顯故障點,,單位不少人推測是開閉所的問題,由于電氣指示都沒用了,,難以斷定,,求大神幫忙分析一下!?。,。。。,?!  

  • 10KV開關越級跳閘的原因分析

    10KV開關越級跳閘的原因分析

    本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 編輯 前兩天單位的一個400V配電室中分支母排發生短路故障,造成其上級10KV配電室的進線開關跳閘,,一個月前剛做完預防性試驗,,但是出現越級跳閘,不知何故,,哪位大俠幫忙給分析一下原因吧,,謝謝啦(保護定值按照設計院設定)

  • 35KV跳閘會影響10KV線路嗎???

    今天10KV168、166,、173線路相繼失電,,十幾秒后恢復正常,但是線路和變電所都沒有跳閘現象,,事后巡線過程中也沒有發現異?,F(xiàn)象。且166,、168與173分屬于兩條母線,,用手拉手連接,其他線路正常運行,。35KV361線與以上10KV線路都屬一臺110KV變壓器的出線,,請問35KV361線路斷線跳閘會不會引起10KV的短時間失電?,?,?

  • 【求助】關于線路斷路器越級跳閘的分析

    最近剛過完年,回單位第一天就碰到一件電氣的怪事:高低壓配電房一把630A低壓配電柜出線的斷路器跳閘,?此斷路器出線雙拼YJV22-4*240mm2電纜進綜合樓配電間的1#電源柜(總開630A常熟開關斷路器,,分三路分別是1層250斷路器、2層200A,、3層250A),,其中1層250斷路器下級是綜合樓強電井的1層照明總配(總開630A,分三路分別是1號辦公區125A、2號辦公區125A,、3號辦公區50A),,其中3號辦公區50A斷路器下級接進3號辦公區內的PZ30配電箱(總開50A、分若干路照明和插座),。跳閘情況:第一次,1層辦公區晚上8點突然停電,,電工去檢查,辦公區內的PZ30配電箱,、強電井1層照明總配,、配電間的1#電源柜均無跳閘現象,,后去高低壓配電房,630A低壓配電柜出線開關跳閘,,送電后正常,。 相隔3天,1層辦公區中午2點突然停電,,電工去檢查,,3號辦公區內的PZ30配電箱有2個插座斷路器跳閘,總開50A檢查缺相,。其他辦公區PZ30箱、強電井1層照明總配,、配電間的1#電源柜無跳閘現象,,后去高低壓配電房,630A低壓配電柜出線開關又跳閘,,送電后正常,。

  • 10KV供電線路動作原因分析

    今天是2009年3月1日。我是供電所一名新職工,,我所轄區有2條線路,,山高路遠,到轄區最遠一個臺區騎摩托需要走120里,,由于環境惡劣,,給巡線帶來諸多不便。但是線路跳閘時,,我們檢查工作不能停,,我想在沒有跳閘的時候,分析下跳閘原因,,方便應急處理,,不被動。希望懂得的同志傳授經驗,,一起探討學習,。首先介紹我所情況:10KV線路的其中一條線路最近2天經常跳閘,負荷不大,,此線路跨山穿樹林較多,,每年多次砍伐,有輕微樹障,,線路相對老化,,不排除個別瓷瓶有輕微裂紋等現象,這條線路有2臺大負荷專用變,,月用電量在15W左右,,此線路月供電量在50W KWH,,35KV變電站變壓器較大,整體負荷較小不會過負荷,。1,、最近出現了過負荷動作,絕對不是整定值有誤,。(前幾天也有小雪)我初步分析可能是瓷瓶絕緣不夠漏電,,發生放電現象?;蛘咦儔浩鬏p微匝間斷路或者用戶大電機短路,,造成短路電流,并且故障應該先線路末端,,否則就速斷動作了,。由于路遠山高,3天內才能全部巡線完成,,通知電工查線,,未發現變壓器有異常,(線路沒有完全巡視完畢),,試送未成功,。未有電

  • 10KV高壓線路故障分析及維護

    10KV高壓線路分布廣,架空線路長,,又處于露天運行,,常受到周圍環境與自然變化的影響,在運行中經常發生故障,,影響正常供電,,給人民的生產與生活帶來一定的危害。故障原因分析:1,、樹障的影響,。在農村,線路與樹木平行或交叉的比比皆是,。樹刮倒砸線,,樹枝刮斷落在線上,樹枝擺動掃線,,以及人為的伐樹至使樹倒砸在線上,,造成線路故障,危害相當嚴重,。2,、風的影響。風力過大,,超過桿塔的機械強度,,就會使桿塔傾斜或損壞,,并使導線振動、跳躍和碰線,,引起過流或速斷,。

  • 關于10kV線路壓降的問題

    例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m,;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,,末端安裝1臺2000kVA變壓器,;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T

  • [討論]關于10KV線路防雷,?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎,?,?我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙,??,?謝謝

  • 關于10KV線路初設和施設

    請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范,?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖,、桿塔一覽圖,、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖,、配件加工圖,,如果是山區,還出個斷面圖,。然后施設時,,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀,、花桿進行了測量定樁,。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,,用GPS定幾個轉角,,然后按規律檔距排桿,。等到施工設計時,再測量定樁,??晌覀儧]有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁,。請問大家是怎么搞的,?

  • 求教,,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),,我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,,原有變壓器上已有跌落,,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇,? 小弟剛剛開始工作,,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,,詳細計算公式和計算步驟),。

  • 10KV架空配電線路常見故障判斷與分析

    針對10KV架空配電線路常發生雷擊斷線事故,從而進行防范措施探討,,以求提高10KV配電網安全運行水平,。目前10KV架空配電線路上,現在都已廣泛地應用了絕緣導線,??梢哉f,配電網架空導線的絕緣化,,已是一項成熟的技術,。 隨著配電網的快速發展,用戶對供電質量要求也在提高,,在安全與經濟合理平衡下,,要求供電有較高的可靠性。配電網的接線較復雜,,要保證調度上的靈活性,、運行上的供電連續性和經濟性。這就要求從事配電線路運行,、檢修工作人員,,熟悉管理的線路結構形式,能根據故障現象準確判斷事故性質,、范圍,,并能采取合理方法及時予以處置,,以保質保量連續供電,滿足用戶的用電需求,。 一,、架空配電線路的故障類型

  • 10KV配電線路單相接地故障的分析

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地),、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,,即為小電流接地系統,。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障,。10 kV配電線路在實際運行中,,經常發生單相接地故障,特別是在雨季,、大風和雪等惡劣天氣條件下,,單相接地故障更是頻繁發生。發生單相接地后,,故障相對地電壓降低,,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2 h,,這也是小電流接地系統的最大優點,;但是,若發生單相接地故障后電網長時間運行,,會嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行,。

  • 試析農網10kV架空線路故障分析及預防措施

    農村電網經過一、二期農網改造工程,、農網完善工程后,,10KV配電線路運行狀況得到改善,運行水平和供電可靠性也有一定程度的提高。但是,,由于農網線路大多數為輻射型單電源網絡,,并且存在線路供電半徑長,線路通道復雜,,改造標準低等因素,,造成農網10KV架空線路故障較多,故障點查巡困難,,供電可靠性差,。如何正確有效地判斷,、查找、處理配電線路故障,,縮短停電時間,,及時恢復供電就顯得尤為關鍵。 下面就以連山區鋼屯農網10KV線路為例,,分析農網配電線路常見故障,,闡述故障的判斷和查找方法,提出具體的預防措施,。 一,、鋼屯地區電網現狀 鋼屯鎮地處遼

  • 關于10kV架空線路的問題

    請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列

  • 關于10Kv線路材料表的問題

    在10Kv線路中,像短路故障指示器,,避雷器,,避雷器壓板,驗電接電環,,都是怎么分配的,?例如,避雷器多少米一組,?另外,,短路故障指示器是和什么配合使用的?一般用在何處,?材料統計表中列有這些,,也不知道如何統計的~~哪位能說說~~~

  • 師傅們幫忙分析下跳閘原因吧

    師傅們幫忙分析下跳閘原因吧

    本帖最后由 wangdongxuexi 于 2014-9-12 15:08 編輯 不是讓大家學習的,讓幫忙分析的 一,、生活區NI區2號變低壓側4NI2開關保護定值 額定電流:In=1250A 長延時電流: Ir=0.9*In=1125A 長延時時間:Tr=8s 短路短延時電流:Isd=2*Ir=2250A 短路短延時時間(反時限):Tsd=0.4S 瞬時保護電流:Ii=6

  • “家保”跳閘原因分析及防范

    家用剩余電流動作保護器(以下簡稱保護器)的跳閘,,使一些客戶不理解,。在沒有使用保護器前,沒有見過頻繁斷電現象,,也使許多客戶對保護器的質量產生懷疑,。事實上,這是因為保護器有它的特殊功能,,即當保護器在正常情況下,,泄漏電流達30 mA?xí)r將自動跳閘,切斷電源,。 1 保護器跳閘的原因

  • 線路覆冰分析及保護對策

    摘要:輸電線路覆冰可引起導線舞動,、桿塔傾斜倒塌、斷線及絕緣子閃絡等問題,應在新建線路時首先要充分掌握該地區的冰雪情況,,并仔細研究輸電走廊的微氣候,、微地形,盡量避開重冰區,,無法避免時,,應在重冰區采取抗冰設計。 關鍵詞:線路,;覆冰,;分析;保護對策 我國北方覆冰現象給河北南網電力系統的安全運行帶來不小的危害,。因此,,分析輸電線路覆冰特點、規律對防止冰災事故的發生便顯得尤為重要了,。通過實例分析,,可將覆冰問題分為以下幾點進行討論: 1、輸電線路冰害事故產生的直接原因可分為四類 當線路實際覆冰超過設計抗冰厚度(即線路覆冰質量增加,,覆冰后風壓面積增加)而導致的過負載事故,;不均勻覆冰或不同期脫冰引起的機械和電氣方面的事故;絕緣子串覆冰過多或被冰凌橋接,,引起絕緣子串電氣性能降低,;不均勻覆冰引起的導線舞動事故。綜上,,覆冰的隨機性導致覆冰尺寸,、密度和形式隨機變化,這使輸電線路結構系統的各種荷載會連續發生不規律的變化,。對于線路結構負載的變化進行如下分析:

  • 一般10kV線路該怎么設置和選擇?

    一般10kV線路該怎么設置和選擇,?

    小庫說: 線路補償原則是通過在線路電桿上安裝電容器實行單點或多點電容器補償,,單點補償地點選在離線路首端2/3處,,補償的容量應為無功負荷的2/3,兩點補償分別裝設在距首端2/5和4/5處,。多點補償是采用分支線分段補償方式,,對分支較大或線路較長負載自然功率因數低的線路進行補償。根據農村實際狀況,,農網線路補償的補償點不宜過多;控制方式應從簡;保護方式可采用熔斷器和避雷器作為過電流和過電壓簡單保護,。 確定某一條配電線路的補償容量,應根據該線路的平均無功負荷和最小無功負荷計算,,當線路的最小無功負荷小于平均無功負荷的2/3時,,考慮到無功不應倒送,,可安裝固定的補償裝置,但應按最小無功負荷確定補償容量,。當線路中有較大無功負荷點時,,除應考慮與

  • 淺談10kV線路桿塔的選型

    淺談10kV線路桿塔的選型

點擊加載更多

10kv線路跳閘分析

10kv線路跳閘分析專題,為您提供10kv線路跳閘分析相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv線路跳閘分析 相關的專業交流討論,,更多10kv線路跳閘分析相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv線路參數

架設10kv線路