    我看了前面一個關于照明線路的帖子,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一,、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,,施工規范要求該燈具金屬外殼,、底座要接地,。方便起見,,照明線路中若多一根PE線,,便于燈具接地,。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線,;(三),、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,也應設PE線,。(四)地方有土規定的(如深圳),,也只有設。二,、撇開上述PE線,,蓄電池燈具到底是幾根劲?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回?,或者不可控的蓄電池燈具回?,線路是2根?!耙粚Χ唷保ㄖ?個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回?,線路是3根。三,、應急照明控制最容易忽視的問題,?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路,。(三)消防發生時,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,,就必須設置消防

  • 關于辦公樓照明線路跳閘的問題,急

    辦公樓內照明總想,,帶負荷為照明、插座(電腦,、風機)沒有電暖氣等,,總電源開關合閘正常,但運行一段時間,,有時1天或者2天左右就會跳閘,,復位開關后合閘仍正常。開關為施耐德NSX型,,帶漏電保護器,。每次都是保護器動作。保護器定值我檢查下靈敏度為30mA,,延時是0秒,。請問是什么原因造成,與設置有關系嗎,?急急急

  • 照明線路在吊頂內的敷設

    在GB50054中,,吊頂內敷設的配電線路必須采用金屬管,但在建筑設計防火規范GB50016-2006中,,規定可采用難燃材料的塑料管,,你通常使用何種管材,依據是什么,?何謂難燃塑料管

  • 照明線路,,哪種做法好,,大家怎么看

    照明線路,,哪種做法好,大家怎么看

    如圖 電氣 群里各人意見都不同,,大家怎么看,,歡迎討論

  • 請教照明線路的走線問題

    住宅中的臥室一般為節約成本采用預制板,,那我們做電氣設計的要不要在照明平面圖中畫線路時根據預制板的方向走線啊,?我在別人圖紙上從沒見有這樣畫過,。但帶我的師傅要求我這樣畫平面圖。各位前輩們是怎樣畫的???

  • 照明線路的兩地控制如何實現

    最近設計新建車間廠房的照明,4垮,,每垮兩趟,,每趟29盞燈,每盞400W,,車間長180米,,兩頭都有門。為控制方便,,要求在兩頭進門處都有開關控制,,請各位高手不吝賜教!?。,。「屑げ槐M………………

  • 如何確定照明線路導線的根數,?

    如何確定照明線路導線的根數?我在近來施工過程中,,發現照明上導線的根數確定問題比較多,,無話八門,,希望那位大蝦給出一個比較合理的方法來確定照明線路的導線根數,,謝謝

  • 這個雙聯雙控照明線路如何穿線

    這個雙聯雙控照明線路如何穿線

    各位高手,這個雙聯雙控照明線路如何穿線,,請給我畫個線路圖,,謝謝!

  • 低壓照明線路末端如何補償,?

    照明線路所帶的照明燈具原設計是按COSO=0。95計算,,但施工后甲方將燈具采用電感式,,功率因數只有0。4左右,,使用后發現原計算電流只有8A,,現實測電流20,。0A,空氣開關及線路非常熱,,現請各位大師提供解決方案,。要求經濟實用。不勝感激?。,。。,。,。。,。,。?!

  • 關于照明線路的現場施工問題

    最近在論壇上看了一個照明電線根數標注的帖子,,有一點疑問,請教下大家,。如圖一中紅圈這個部分在施工上是在這做一個分線盒,,將火線分成兩路?還是將火線在開關上并聯(如圖二),?如果如圖二這樣的做發,,那從開關出去的電線根數應該是4根了,而非3根,。這兩種做法,,哪個是正確的呢?

  • 道路照明線路過長怎么處理

    道路長1.5km,,路頭有原有照明變電箱,,業主要求利用原有變電箱,是否可在道路下部設置一個低壓照明箱,,從原有變電箱接電,,這樣是否可以解決靈敏度的問題

  • 照明線路常見的故障及原因的分析

    照明線路常見的故障一般有以下三種: (1)短路 短路時,熔體熔化,,電路切斷,;若熔體太粗,則會燒毀導線,,甚至引起火災,。短路的原因是:接線錯誤,相線與零線相碰,;導線絕緣層拮,,損壞處碰線或接地,;電器和燈具內部損壞;燈頭內部松動,,導致金屬片相碰短路,;房屋失修或漏水,造成線頭脫落后相碰或接地,;燈頭進水等,。(2)斷路 斷路時,電路上所有燈都不亮,,電器不能工作,。其原因是:熔體熔化,線頭松脫,,開頭損壞,,鋁線端頭腐蝕嚴重等。(3)漏電 漏電時,,用電量增大,,人觸及漏

  • 照明線路的安裝,、運行及維護分析

    照明線路即對照明燈具等用電設備供電和控制的線路,。供電電源電壓,一般為單相220V二線制,,負荷大時,,用220/380V三相四線制。 1 照明線路的安裝 1.1 照明線路的一般技術要求 照明線路的各種布線方式,,均應滿足使用,、安全、合理,、可靠的要求,。 1.1.1 室內、室外配線,,應采用電壓不低于500V的絕緣導線,。單相或二相三線供電時,,零線與相線截面相同,;三相四線供電的零線截面應不小于相線截面的1/2。 1.1.2 除花燈及壁燈等線路外,,一般照明每一支路的最大負荷電流不應超過15A,,插座數一般不超過20只;電熱線每一支路的最大負荷電流不應超過30A,;裝接插座數一般不超過6只,。 1.1.3布線過程中,,應盡量減少導線間的連接,以減少故障點,。凡在管內,、木槽板內的導線,一律不準有接頭的分支處,。導線連接和分支處不應受到機械力的作用,。 1.1.4 線路應盡可能避開熱源和不在發熱的表面敷設。 1.1.5 導線與電器端子的連接要緊密壓實,,力求減少接觸

  • 急!求助關于臨建照明線路及保護

    本人單位施工(建筑)需要臨建10間,,每房間40W日光燈1個,,插座2個(按照200W計算) 請教高手,照明和插座可以用同一回路嗎,?(共用N線),,該線路如用25A漏電保護器可以嗎?有長期從事電工的前輩麻煩告訴一下,。謝謝,!~

  • 吊頂內照明線路應用什么保護管,?

    GB 50054-95第5.2.7條,,"在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管,、金屬線槽布線,。我想問問大家,在一般辦公室吊頂是否屬于建筑物的頂棚,?,?另外本條規定與JGJ/T 16-92等規范都有矛盾,大家設計時如何考慮本條規范的,。

  • 照明線路現在為什么都畫3根線了?

    我剛到上海工作,,為什么現在上海這里的習慣照明回路是3根線,,如:BV-2X2.5+E2.5-SC15,(規范中低于2.4米的燈具才用3根線?。,。┻@是什么原因?

  • 照明線路低壓斷路器選擇

    某公寓照明線路配電箱低壓斷路器原設計型號為NC125H-4P+MX+VigiNC125C100A ,設計單位想改為VigiNSE-160A/4P MX100A(300Ma),請問這樣更換合適嗎?兩種設備之間的價格有什么差異,?這些型號的具體意思是什么,,我看不懂啊。

  • 關于路燈照明線路壓降計算的問題

    關于路燈照明線路壓降計算的問題

    在書上查到下面的公式說明分別是 三相平衡負荷線路 1.終端負荷用電流距 2.幾個負荷用電流距 3.終端負荷用負荷距 4.幾個負荷用負荷距 5.整條線路的導線截面,材料及敷設方式均相同且cosφ=1,幾個負荷用負荷距(cosφ≠1時 ΔUf%=ΔUa%Rc.Rc查表) 電流距損失ΔUa[%(A·Km)]可查(工業與民用配電設計手冊 第三版 552 表9-79) 負荷距損失ΔUa[%(%/(KW·Km)]無數據可查,哪為達人有數據可否共享一下想問一下,用哪個公式比較合適(我個人認為路燈的負荷不可能絕對平衡,可近似當作平衡負荷計算)另外,設計說明中提出壓降小于等于5% 可否在設計中寫10% (如果考慮施工條件等因素,不能保證理論值吧?)施工單位提出1100M,30盞650W高壓鈉燈終端路燈可亮...[ 本帖最后由 kingsj01 于 2008-12-2 16:47

  • 照明線路電壓降低有什么危害,?

    照明線路中的電壓降低會有什么危害呢?照明線路中的電壓降低在路燈供電線路中是常常出現的,,我看過一些資料,,大多只是說電壓過低會造成電燈發暗,電壓降低5%,,普通電燈的照度降低18%,;電壓降低10%,則照度降低約35%,。那么,,除了會造成電燈發暗、照度降低外,,還會不會造成其他危害呢,?照明線路的電壓降低會不會引起線路中的電流增大?會不會增加電能損耗,?在功率相同的情況下,,電壓降低對高壓鈉燈、熒光燈,、白熾燈等不同燈具都會造成什么危害,、有什么不同?電壓降低了,,供電線路中的電流會增大還是會減?。侩姛舻膶嶋H功率會隨著電壓的降低而降低嗎,?請各位專家都來討論一下,,相信會對很多象我這樣的朋友起到很大的幫助。我在這方面有很多不明白的地方,,還請各位朋友多指點,。謝謝。