《鋼鐵企業電力設計手冊》圖4-21請問這張圖該怎么來查呢,,縱坐標Kfz應該是短路電流非周期分量的衰減系數,,Ta是短路點的等效時間常數橫坐標有點看不明白,?請教明白人,。
請教下,,電流非周期分量衰減時間常數的計算公式 ,。。小弟最近畢業設計在做這個,,不知道含非周分量的短路電流的極端表達式,和衰減時間常數的推導公式,。,。謝謝了
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站,。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個,?
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少,?正常情況下,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置,。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
隨著大型變壓器容量的不斷增大,、變壓器飽和、磁通的逐漸降低等情況,使得變壓器有可能產生超飽和現象,。導致基于二次諧波制動理論與基于間斷角閉鎖理論的差動保護無法正常工作,。由此,提出了基于FSAD及非周期分量的勵磁涌流鑒別算法,。
基于FSAD及非周期分量的勵磁涌流鑒別算法是一種有效的方法,,不僅能夠有效地區分變壓器的勵磁涌流和內部故障電流,,即使在變壓器可能出現的超飽和狀態下也能有效工作,提高了變壓器以及電力系統的穩定性和安全性,。 基于FSAD及非周期分量的勵磁涌流鑒別算
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題,。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,,我一時搞不明白,,所以請教各位高手:1、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它,?2,、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它?3,、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它,? 看不明白的看圖,先謝謝啦??!
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧,? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,,它的短路電流就小么,?
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,,
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,,母排短路電流計算為30.2KA,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎,?
一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
對于大接地電流系統,,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算,?另:請問熟悉電力系統的大俠們,, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的,?
(一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源,。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大,。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理
有兩臺相同容量的變壓器,,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,,計算方法有什么不同么?
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
大家知道基于FSAD及非周期分量的勵磁涌流鑒別算法能夠快速、有效
請教已經變壓器二次側三相短路電流I,,一次側的流過的短路電流是否需要歸算,?如何歸算?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10這樣來歸算?。?/p>
k閉合 電流源就被短路了嗎 為什么
工業和民用配電設計手冊中第636頁中第6條,斷路器的額定運行短路分斷能力Ics應大于被保護線路最大三相短路電流,。若計算至0.4KV母線處短路電流為35KA,則進線開關選擇50KA是沒有問題的,。那母線上各出線是否也要按大于35KA選擇斷路器,?因為各出線最大短路電流就在斷路器出線側,與母線短路電流幾乎相等,。而手冊上584頁有一條”上級已裝有所需分斷能力的保護電器,,則下級保護電器的分斷能力允許小于預期短路電流,。“這怎么理解,?求指點,!
日前,,碰上一個問題:前提條件,,假定10kV側為無限大容量系統,對于1600kVA變壓器,,其低壓側出線端的三相短路電流是多大,?該如何計算呢?謝謝,!