亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,,

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 請教個短路電流計算的問題。

    請教個短路電流計算的問題,。

    本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的,?系統容量Sc1,Sc2無窮大,,電抗不是0么,?0.288和0.1035是哪個公式計算的?

  • 關于短路電流計算的問題求助,!

    如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為三繞組變壓器,,電壓為110kv/35kv/6kv,,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?

  • 請教短路電流計算的問題

    請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么,? 提前謝謝您的回復。

  • 關于短路電流計算的問題請教

    做題時候遇到了個問題,,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,,我記得書上說是1000V以上才用,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,,請高手指點,。

  • 求助:短路電流計算的問題

    照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,極限分斷能力需要大于回路的最大短路電流,。這個回路的最大短路電流怎么計算,?懇請指點。

  • 短路電流計算的理論基礎

    短路電流計算在工程是必不可少的,。都是用支路合并法計算,,太煩瑣了。聽說有節點法,,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,,最近看了一個ppt,終于明白了,。

  • 求教:關于短路電流計算問題

    原本是高自動化的,,現在搞供電。很多東西不明白,,比如在計算短路電流時,,都短路了,負載上怎么還會有壓降,?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿,?莫非變成了三角形連接,?見笑了。亟盼答復,!

  • 請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的F1,,F(xiàn)2,F(xiàn)3三點的三相短路電流,,單相短路電流計算,,最好是能把公式都列出來,讓我們好好學習下

  • 短路電流計算結果的應用

    1,、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子,、隔離開關、斷路器,、電流互感器,、電抗器等的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子,、隔離開關,、斷路器、電流互感器,、變壓器,、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流,;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流,;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流,;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器,、熔斷器選擇額定遮斷電流,;2、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗,;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算,;

  • 求助短路電流計算的真題

    求助短路電流計算的真題

    變壓器有中性點接地,,并且有阻值,這個等值電路怎么畫,?

  • 電力工程手冊短路電流計算一處有誤

    電力工程電氣設計手冊電氣一次部分,,174頁例題計算結果d3點,發電機3F-6F分支額定電流應取1000/1.732/37=15.60或將4.155換成計算電抗,所以,,短路電流值不是7.67,,而是3.7596,因相差較大,,特別是換算時公式錯誤,,特提醒網友注意。

  • 工業與民用配電手冊--短路電流計算問題

    手冊中多電源的短路計算處,五個電源到三個電源那步,X1*,X2*,X3*,X4*換算到X11*,X12*,X13*的原理?有誰知道?請解釋!

  • 請教短路電流計算中的問題

    我在做習題集中P171 5-2題時,,判斷是否K1為近端短路時,,我采用的折算阻抗標么值為圖中的0.424(標號為15),但參考答案中計算采用的是0.386(標號為13),, 在計算K2點的短路電流時,,計算近端短路時的基準電流的電壓我想應取為10.5(因為其短路點K2所在電壓等級為10.5),而答案采用電壓為115 兩者的原因分別是什么,?提前感謝您的回復,。

  • 急,!短路電流計算的一個問題

    配三P151 關于電動機反饋電流式4-28中有一個系數為0.9,,指導書P211中6-1-29同樣的公式系數為1.1,而后面的配三式4-30中系數也是1.1,,請問考試該如何是好,?(配三式4-28中Ipm應該為小寫的ipm,這點可以從鋼鐵手冊4-46印證)

  • 如何自學負荷計算與短路電流計算,?,!

    本人在一家配電柜成套廠家工作,將來想考注電,,所以現在想自學負荷計算與短路電流計算,,但是無從下手,手里有一本《工業與民用配電設計手冊3》,,看了一段時間,,但是里面關于負荷、短路計算的內容對于我這個初學者來說很難理解,,所以想請各位大蝦給推薦一些適合初學者的書籍或者方法,,能讓我自學的,謝謝,!我想這也是一些在非設計性單位工作的朋友們想知道的,。

  • 短路電流計算基準電壓的選取

    短路電流計算基準電壓的選取

    各位大神:有個實際問題,請教各位。實際的短路電流計算案例,。如附圖所示,,有兩個電壓等級,33kV和12kV,,然而主變和低壓變的高壓側主觸頭為36.3kV和10.5kV,。工民手冊上,說基準電壓的選取為系統標稱電壓的1.05倍,。這個系統標稱電壓,,指的是什么?是33kV和12kV,?還是基準電壓直接選36.3kV,、10.5kV?

  • 請教近端短路電流計算的問題

    為什么不采用配電手冊P137中的式4-17和18計算近端短路電流,,而是要采用計算用阻抗后查表的方法進行算,,那這兩個公式的作用是什么?提前感謝您的回復,。順祝您周末愉快,。 具體內容可參考圖片

  • 請教2012短路電流計算的問題

    我不明白的問題是在計算標么值時為什么使用的是11 0.5 6,我想應直接使用11.5 6.5 17計算標么值,,是我想錯了,?還是參考答案有錯誤?提前感謝您的回復,。