電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站,。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,而是1個,?
斷路器額定短路開斷電流的定義為斷路器能夠開斷的最大短路電流,。問題是這個最大短路電流到底是瞬時值還是有效值?目前遇到賽雪龍的直流斷路器,,短路開斷電流瞬時值為115KA,穩態值為80KA,,廠家說他們的額定短路開斷電流為80KA,。難道是以有效值為準,但是他們的斷路器的確能瞬時開斷115KA啊,。煩請高人指點,。
1.斷路器額定電流等于短路電流嗎,? 2.電纜或導線長期工作在最大載流量下會有什么后果?3.是不是電纜或導線電流只要達到其最大載流量就會損害導線,?如何損害導線?燃燒,?擊穿?短路,?4.如果斷路器額定電流不等于短路電流,,那么當導線短路是斷路器會瞬間切斷嗎?防止導線失火嗎,?國內斷路器的短路分段能力是不是不可信,?哎愁死我了!??!
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少,?正常情況下,,由220kv B變為其供電Ｒ分段開關處于斷開位置,。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮,。
請教各位高手:現有一個實際問題,,等待解決。我廠的KYN28A-12開關柜,,柜寬為1000mm,,現用戶要求使用4000A真空斷路器,且協議中提到額定短路開斷電流為31.5KA,,但是經詢問真空斷路器廠家,,4000A開關無法做出31.5A的額定開斷短路電流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A開關的開關柜,,想請教大家如果這樣毫無依據的將短路開斷電流做到40KA,,會有什么后果之憂?采用4000A的開關有沒有更高的電氣方面的要求,?急需,,先謝謝了
10kV開關柜型號為KYN28-12; 設備容量為1430KVA,; 我同事選擇的 斷路器為630A/31.5KA,,我選擇的是630A/25KA。請問斷路器額定短路開斷電流25KA(31.5KA)的選擇有什么原則或者是依據,,請各位前輩幫忙解答,,謝謝!
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題,。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,,所以請教各位高手:1,、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2,、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它,?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它,? 看不明白的看圖,,先謝謝啦!,!
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選,?,?求指教。,。,。
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧,? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,,它的短路電流就小么,?
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,,
有一個工程投標,,要求填母排的額定瞬時電流,請問這個額定瞬時電流,,指的是什么?是開斷電流還是沖擊電流,?有知道的幫忙告一下,,在線等。
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,,母排短路電流計算為30.2KA,,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎,?
一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
對于大接地電流系統,,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算,?另:請問熟悉電力系統的大俠們,, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎,?還是在1~2km處才做的?
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A,?多謝了。
(一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源,。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小,。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理
有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,,一臺35/0.4KV,,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,,計算方法有什么不同么,?
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
本人剛開始從事高壓真空斷路器行業,,額定電流的問題始終沒有弄通,現在市面上還有用ZW8的真空管裝在VS1里面,說什么電流沒那么大 不需要用VS1的標準管也可以,,所以我很迷惑,,還有短路開斷電流的問題 求大神能幫我解答下,最好有形象的比喻或者列子,,再次感謝了,!
請教已經變壓器二次側三相短路電流I,一次側的流過的短路電流是否需要歸算,?如何歸算,?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10這樣來歸算啊,?