  • 小電流接地系統接地電流為什么是電容電流而不是短路電流,?

    直接接地系統,,單相接地短路,構成回路,,電流很大,。 小接地電流系統,經消弧線圈或者經高阻接地,,也構成了回路,,為什么不說這個回路的電流,而考慮對地的分布電容電流,? 還是說這個回路因為阻抗太大電流特別小,比分布電容電流還小,,所以忽略了,? 還是怎么著

  • 什么是正序電流和負序電流和零序電流?

    正序、負序,、零序的出現是為了分析在系統電壓,、電流出現不對稱現象時,把三相的不對稱分量分解成對稱分量(正,、負序)及同向的零序分量,。只要是三相系統,就能分解出上述三個分量(有點象力的合成與分解,,但很多情況下某個分量的數值為零),。對于理想的電力系統,由于三相對稱,,因此負序和零序分量的數值都為零(這就是我們常說正常狀態下只有正序分量的原因),。當系統出現故障時,三相變得不對稱了,,這時就能分解出有幅值的負序和零序分量度了(有時只有其中的一種),,因此通過檢測這兩個不應正常出現的分量,就可以知到系統出了毛?。ㄌ貏e是單相接地時的零序分量),。下面再介紹用作圖法簡單得出各分量幅值與相角的方法,先決條件是已知三相的電壓或電流(矢量值),,當然實際工程上是直接測各分量的,。由于上不了圖,請大家按文字說明在紙上畫圖,。從已知條件畫出系統三相電流(用電流為例,,電壓亦是一樣)的向量圖(為看很清楚,,不要畫成太極端)。1)求零序分量:把三個向量相加求和,。即A相不動,,B相的原點平移到A相的頂端(箭頭處),注意B相只是平移,,不能轉動,。同方法把C相的平移到B相的頂端。此時作A相原點到C相頂端的

  • 電機電流反饋對短路電流影響

    請看附圖,,電動機反饋的電流對短路電流的貢獻,。 如果1點短路,那么總開關只是流過系統的短路電流,,沒有電動機反饋,。而2點短路,是不是電動機反饋電流加上系統短路電流,,那么豈不是分開關的短路電流比總開關還大,?

  • 新人求助(電路電流與線電流,、相電流的關系)

    我有一個問題一直搞不清楚,,就是三相四線電路中,我們平時所說的電路電流是線電流還是相電流呀,?還是三相電流之和,?例如,一臺電動機的電流是20A,,那么它的每條火線是不是都是20A呀,?

  • 關于整定電流和脫扣電流

    各位老大,我是學水的,,問一個初級問題,,什么是整定電流,什么是脫扣電流,,計算這兩個電流有什么用,,對選擇斷路器起什么作用,小弟賜教,,往各位老大給予明確答復,。

  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站,。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個,?

  • 斷路器額定電流等于短路電流嗎?

    1.斷路器額定電流等于短路電流嗎,? 2.電纜或導劲汩L(zhǎng)期工作在最大載流量下會有什么后果,?3.是不是電纜或?qū)Ь€電流只要達到其最大載流量就會損害導線?如何損害導線?燃燒,?擊穿,?短路?4.如果斷路器額定電流不等于短路電流,,那么當導線短路是斷路器會瞬間切斷嗎,?防止導線失火嗎?國內斷路器的短路分段能力是不是不可信,?哎愁死我了?。?!

  • 零序電流,、接地故障電流和漏電電流的區別?

    各位,,有幾個電流的概念一直弄不清楚,,還請解答:接地故障電流指的就是零序電流嗎?還有,,零序電流與漏電電流有什么區別呢,?有人解釋,零序電流=Ia+Ib+Ic,;漏電電流=Ia+Ib+Ic+In,,但是在三相電機中用的三相漏電斷路器,它是不接N線的,,但是也同樣可以檢測出漏電電流,,那么這個又該如何解釋呢?

  • 為什么零線電流大于火線電流?

    為什么零線電流大于火線電流?

    1、三相正弦對稱交流電,在三相對稱負載即平衡負載時,,由于電流矢量大小相等,,方向即相位互差120度,其矢量和為零即其零序電流為零;   2,、三相正弦對稱交流電,,在三相不對稱負載即不平衡負載時,由于電流矢量大小不相等,,方向即相位互差不全是120度,,其矢量和不為零即其零序電流為不平衡電流,但是小于任一相電流;   3,、三相正弦對稱交流電源,,在三相負載中由于非線性元件如二極管的存在,三相負載電流中存在直流分量和三次的整數倍的高次諧波時,,零序電流為其算術和,,即零序電流有可能大于相線電流,如三相半波整流電路,,任一相電流為負載電流的1/3,,此負載

  • 如何區分零序電流和負序電流?

    在我們的電力設備中(發電機和聯絡線),,設置了繼電保護裝置,,其中就有零序過電流保護和負序過電流保護。按照我的理解,,零序保護是當三相電流不平衡時,,在零線上產生零序電流,超過一定的數值則保護動作,。同時,,也設有負序保護,也就是將零序電流分解為正序分量和負序分量,,從而實現保護的功能,。我有一點想請教:如果負序保護是來自零序電流,那么一個零序過電流保護不就可以了嗎,?還是我的理解有誤,,負序保護是完全截然不同的概念,希望可以有高手給予指點,。

  • 請問是相電流還是線電流

    請問按照<措施>"負荷計算"Ijs=Pjs/(1.732xUexCOS¢),Ijs是相電流還是線電流??

  • 零線電流比相線電流還大

    各位大哥有這樣一個情況:兩個發電機組并列運行后發現其零線電流比相線電流還大,,零線還出現熱擊穿!各位大哥幫我分析一下,怎么解決,?謝謝?。?!具體的情況在圖紙中有說明?。。,?!

  • 有功電流與無功電流探討

    {深度研究}有功電流與無功電流究竟對于供配電設備、用電設備來說,,它們的實在意義是什么,?哪位高人可以指點一下!{深度研究}

  • 金鹵燈的啟動電流和工作電流,?

    想請教一下高手,我在做庭院景觀照明時,,燈光設計明定的基本上是35W,、70W的金鹵燈。我想知道35W,、70W的金鹵燈的啟動電流和正常工作電流分別是多少,?在設計斷路器和接觸時,還需要考慮哪些東西!謝謝,。

  • 求助,,為何額定電流之么大,?

    求助,為何額定電流之么大,?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了,。

  • 到底是相電流還是線電流?

    Pe = 72 KWKx = 0.90cosφ = 0.85Pjs = 64.80 KWljs = 115.83 A小弟是新人,。我曉得電流的計算公式,,ljs = 115.83 A,請問,,這個電流是相電流呢,?還是線電流?我怎么算出來與這個電流值不一樣呢,?我的公式是64.8KW / 400V / 1.732 / 0.85=110.166A.還請各位前輩指教一下,,一直對這個概念沒搞的很清楚。還有,,單相電流的公式是I=P/U,,其中U等于220V,請問,,這個電流是線電流還是相電流,?

  • 請教關于計算電流與整定電流

    有幾個問題,請大家指教:1 整點電流是不是只要比計算電流大一級即可,,比如計算電流為65A,整定電流應選80A,?2 比如整定電流為80A,斷路器參數也必須選80A?還是可以選更大的比如100A的?3 整定電流需要在配電箱系統圖上表示出來嗎,?謝謝~

  • 請問:斷路器額定電流是線電流還是相電流,?!依據,?

    我們都知道10/0.4kV系統,,高壓側為三角形接線,低壓側為星形接線,,那么問題來了:1,、10kV側用的真空斷路器型號如:VS1-630A-25kA,額定電流630A指的是線電流還是相電流呢,?2,、低壓側用的萬能斷路器型號如:E3N2500 R2500A 3P,,額定電流2500A指的是線電流還是相電流呢?今天剛看了一下電源星形-三角形接法的電壓與電流關系,,感覺有點懵了,,望高人幫忙解釋一下,有具體依據或者文獻順便也說一下,,謝謝,!