  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站,。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個,?

  • 這個短路電流該怎么計算

    這個短路電流該怎么計算

    如下圖所示,,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置,。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。

  • 短路電流非周期分量的衰減系數曲線該怎么查,?

    短路電流非周期分量的衰減系數曲線該怎么查,?

    《鋼鐵企業電力設計手冊》圖4-21請問這張圖該怎么來查呢,,縱坐標Kfz應該是短路電流非周期分量的衰減系數,Ta是短路點的等效時間常數橫坐標有點看不明白,?請教明白人,。

  • 問各短路電流校驗的問題

    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,母排短路電流計算為30.2KA,,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎?

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,,

  • 請教短路電流都受什么影響呢,?

    設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧,? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,,它的短路電流就小么,?

  • 關于短路電流熱效應的問題

    關于短路電流熱效應的問題

    在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,,公式中含有三個參數,,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1,、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2,、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它,?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它,? 看不明白的看圖,,先謝謝啦!,!

  • 關于入地短路電流的計算

    對于大接地電流系統,,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算,?另:請問熟悉電力系統的大俠們,, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的,?

  • 請教,關于短路電流的計算

    一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?

  • 短路電流疑惑不解的問題

    (一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源,。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小,。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理

  • 關于低壓短路電流的問題,!

    有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,,一臺35/0.4KV,,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,,計算方法有什么不同么,?

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 基于電流直流分量衰減特性的涌流識別方法有哪些特點,?

    基于電流直流分量衰減特性的涌流識別方法是一種用于區分變壓器勵磁涌流與短路電流的方法,。其核心思想是利用變壓器勵磁涌流與短路電流在直流分量衰減方面的特性差異來實現識別。 該方法

  • 涌流識別之:基于電流直流分量衰減特性的涌流識別方法

    涌流是指在電力系統中,,由于開關操作,、故障跳閘等引起的瞬時大電流。這種大電流會對電力設備造成嚴重的損害,,甚至可能引發電力系統的大規模停電,。因此,如何準確,、快速地識別涌流,,對于保障電力系統的安全穩定運行具有重要的意義。下面一起來了解基于電流直流分量衰減特性的涌流

  • 變壓器短路電流歸算的問題

    請教已經變壓器二次側三相短路電流I,,一次側的流過的短路電流是否需要歸算,?如何歸算?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10這樣來歸算???

  • [求助]題中電流源可以被短路嗎,?

    [求助]題中電流源可以被短路嗎,?

    k閉合 電流源就被短路了嗎 為什么

  • 請教對地短路電流的問題

    在下理解10KV側發生對地短路后,將不會有電流流過電阻RB,,也不知道在下那里理解錯了,?提前謝謝您的回復。

  • 請教短路電流的計算問題

    請教下題中參考答案給出的是A,,但在下沒有理解A和B有什么區別,,即為什么答案不選B?提前謝謝您的回復,。

  • 關于10KV母線短路電流的疑問?

    經??吹秸袠?biāo)文件里有:10kV系統母線短路電流:熱穩定電流50 kA/4s,,動穩定電流125kA;類似描述,,請問,,這個數值是根據什么而來,求解釋,,求明白,,謝謝!

  • 請教對地短路電流的計算

    圖中(圖中的內容來自GB50065)標注為紅色的請教接地故障對稱電流和接地網入地對稱電流有啥區別,? 提前謝謝您的回復,。