電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站,。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,而是1個,?
知識點:短路電流
電動機作為一個終端設備,通常使用于配電網絡的末端,,一般30kW左右的小型電動機的短路電流多不大,,不會超過10kA。但是,,目前一些工礦企業為了減少傳輸過程中的電能損耗,,往往將電動機的保護斷路器放置于變配電站內的電動機控制中心MCC內,導致電動機保護用斷路器與變壓器的母排很近,,使得阻抗很小,,盡管電動機功率很小,但電動機供電回路短路電流卻很大,。因此,,電動機的保護斷路器必須選用較高分斷容量Ｚ設計時必須視具體情況進行必要的短路電流計算,。 問題是:選擇斷路器上下配合時,,短路電流很大,盡管計算了短路電流,,相差不大,,都超過了瞬時整定值,可能會發生越級跳閘,。一般,,進線斷路器選擇框架式,電動機選擇塑殼式,。此時三段保護該如何整定呢,?
變壓器高壓側瞬動保護為什么要躲過低壓側三相短路時流過高壓側的短路電流(保護裝置),?該值很大,如果在低壓主開關前面發生低壓短路怎么辦,?指望高壓過電流保護做后備保護嗎,?
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少,?正常情況下,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置,。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
如題,,例如在進線柜安裝一個沖擊電流是25KA 10/350us的開關型浪涌保護器,如果短路電流達到甚至超過25KA,那這種情況下,浪涌保護器會動作嗎?
最近做的一個電廠短路電流計算及保護整定計算,,給大家參考,歡迎提出意見,!
我們公司10kV系統出線柜內已經有好幾個三相組合式過電壓保護器炸毀,雖說有質量的因素在里邊,,可頻繁的炸毀可扛不住了,。因為盬o(hù)器就裝在開關柜出線的邊上,故障時短路弧光很容易波及出線,,造成10000A以上的短路電流,,電網瞬間壓降很大。大神們有什么好的建議沒有,,坐等,!
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧,? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,,它的短路電流就小么,?
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,,
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護,。 (2)整套保護中間環節少,,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,,有利于減少發展性故障,。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定,。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小,。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
如圖所示的漏電保護開關,,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了,?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障,?
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,母排短路電流計算為30.2KA,,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎?
下面圖片中的內容來自GB50054,。下面標注為紅色的部分,,請教為什么瞬時脫口也要有1.3的系數?提前謝謝您的回復,。
我們公司有一組線,,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,,送1#變壓器一切正常,,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,,進線側差動電流保護器動作,,短掉差動電流保護器,送點,,電流保護電流較大,,持續2到3分鐘,電流下降為0,,兩變壓器供電正常,。我想知道這原因大概是什么,最好可以幫忙分析一下,。
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題,。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,,我一時搞不明白,,所以請教各位高手:1、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它,?2,、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它,?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它,? 看不明白的看圖,,先謝謝啦!,!
對于大接地電流系統,,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算,?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎,?還是在1~2km處才做的,?
一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當?shù)仉娏咀冸娝?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當?shù)仉娏咀冸娝轿覐S10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
短路電流保護
短路電流保護專題,,為您提供短路電流保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與短路電流保護 相關的專業交流討論,,更多短路電流保護相關內容請?jiān)L問