電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站,。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個,?
大家好,,民規上說是醫用設備的漏電電流為6ma,可是我看了很多廠家的樣本說是最小只有10ma的漏電開關,,只有國內的一家生產6ma的漏電開關,,我想請問一下,,我一定的選6ma的嗎,?
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置,。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產生的諧波,?如果不是,,還請大俠指教怎么怎么計算,?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少,?
正在參與一個項目,,有兩種意見出來了:1,、項目情況:兩臺2500變壓器及其各自段上的PC柜,兩段正常情況下分列同時運行,為了減少成本,,同時考慮到運行的安全性,,變壓器容量較大,短路電流也較大,,因此關系設備的配置,,大家有了不同意見。2,、第一種意見:將變壓器短路阻抗提升到10%,PC段上的斷路器可以做成50kA。 第二種意見:變壓器短路阻抗按常規6%做,,PC段上的斷路器分段能力全部提高,,滿足母線的短路 分段要求。請大家給點寶貴意見,!項目已經結束,,最終設計院要求:變壓器阻抗要求做到10%,減小短路電流對電氣保護元件的要求,,短路值:50kA,,峰值125kA。進線柜采用施耐德MT系列智能框架斷路器,,操作電源220VDC,,高壓連跳保護。
圖紙簡介: 110KV變電所短路電流計算及設備選型表(cad圖紙一張) 投稿網友: m213123 上傳時間: 2013-04-02 圖
對于大接地電流系統,,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算,?另:請問熟悉電力系統的大俠們,, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的,?
各位高手,設備容量已知,根據什么來計算電流? 比如,設備容量為2500KVA 計算電流多大?怎么根據回路來確定變壓器容量大小.比如,有的220/24V 容量為50VA 220/36V 容量為1000VA
一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
(一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源,。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小,。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理
有兩臺相同容量的變壓器,,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,,一臺10/0.4KV,,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么,?
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧,? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢,?假如一個變電站沒有什么負荷的話,它的短路電流就小么,?
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題,。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,,所以請教各位高手:1,、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2,、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它,?3,、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它,? 看不明白的看圖,先謝謝啦??!
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,母排短路電流計算為30.2KA,,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎?
500KVA的變壓器選用ZN28A-12/1250-31.5合適嗎?,!請高手指教,,開斷能力是不是20KA就可以了,開斷能力偏大了,,會出現什么后果,?
請教高壓系統的短路電流如何計算,?《工廠供電〉》中短路電流的計算一節中說,;系統阻抗可由系統變電站,高壓出口饋線斷路器的斷流容量來估算,。不只這個斷路器是說的那一個,,是說我工廠的進線斷路器,還是電力局向我工廠輸電的斷路器,。