  • 三相短路電流的計算的疑問

    500KVA的變壓器選用ZN28A-12/1250-31.5合適嗎,?!請高手指教,開斷能力是不是20KA就可以了,,開斷能力偏大了,,會出現什么后果,?

  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站,。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,而是1個,?

  • 求教:母線最大三相短路電流

    第一次接觸設計,,看書看了半天暈暈的,沒明白怎么算好,!求:母線最大三相短路電流已知:正序歸算阻抗0.0875,;110kV母線,; 變壓器:SF10-3150/10kV,、阻抗電壓110±2×2.5%/60kV、阻抗電壓U=10.5%,、接線組別Yn,,d11

  • 最大三相短路電流如何計算

    在整定三段式電流保護時,要求躲過本線路末端的最大三相短路電流,,請問這個最大三相短路電流如何計算,?還有基準電流,基準容量值是一定的嗎,?

  • 【求助】學習計算三相短路電流的疑問

    如果電力變壓器容量在1000KVA及以下,,變壓器二次側及低壓電路中發生三相短路時,一般可取Ksh=1.3,。由此得到低壓電流有效值的計算公式:ish=1.84IZ(8-11)Ish=1.09Iz(8-12)我的問題是如果電力變壓器容量高于1000KVA時,,應該怎么計算呢?書上沒說這個

  • 三相交流系統短路電流計算

    三相交流系統短路電流計算

  • 低壓短路電流三相短路電流計算步驟

    低壓短路電流三相短路電流計算步驟

    低壓短路電流三相短路電流計算步驟,,希望能夠給新手幫助,,由于我水平有限,希望廣大讀者指正批評,。,。。

  • 這個短路電流該怎么計算

    這個短路電流該怎么計算

    如下圖所示,,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置,。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。

  • 發電機并網三相短路電流計算問題

    發電機并網三相短路電流計算問題

    如圖系統所示:正常系統分列運行,,發電機并網,,請問一下兩個問題。1,、果采用IEC法計算k1點的三相短路電流,,是不是分別求出系統到k1的短路電流I1,發電機G到k1的短路電流I2,,k1點的三相短路電流就是I1+I2,。2、果是k2點發生短路呢,,短路電流怎么計算,,要考慮發電機的影響嗎?

  • 三相交流系統短路電流計算 標準

    在作保護整定值計算時,,可以參考的工具書

  • 虛心求教:三相四線制電網的短路電流計算

    如題 在計算三相四線制電網的單相接地短路電流時 需要用相零回路阻抗,,本人一直不懂,這個相零回路阻抗什么意思 怎么通過復合序網 來計算 望達人指點 感激不已能給一個例題參考下 最好 麻煩有心人解惑[ 本帖最后由 ly5205457 于 2009-5-14 05:25 編輯 ]

  • 低壓廠用電兩相短路電流與三相短路電流的關系,?

    根據電力工程電氣一次手冊 P152 兩相短路電流是三相短路電流的√3/2倍。根據DL/T 5153-2002 附錄P1兩相短路電流可按三相短路電流的3/2倍,。求解,?個人覺得按手冊是正確的。手冊上講了,,由于低壓網絡距發電機的電氣距離很遠,,降壓變壓器容量與發電機的電源容量相比甚小,因此在實用計算中可以假定Zz=Z1,。

  • 求解線路末端三相短路電流計算方法

    線路末端三相短路電流計算之前一直使用電抗計算,,不知道是否準確,例如電源側10kV母線最大方式電抗0.1467,,線路電抗4.25,,三相短路電流=5.5*1000/(0.1467 4.25),這樣計算是否正確,?

  • 關于短路電流熱效應的問題

    關于短路電流熱效應的問題

    在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題,。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,,我一時搞不明白,,所以請教各位高手:1、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它,?2,、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它,?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它,? 看不明白的看圖,,先謝謝啦!,!

  • 請教短路電流都受什么影響呢?

    設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧,? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢,?假如一個變電站沒有什么負荷的話,它的短路電流就小么,?

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,

  • 問各短路電流校驗的問題

    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,,母排短路電流計算為30.2KA,,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎,?

  • 單相和三相的功率怎么算電流

    各位工程師,,我對電氣是菜鳥,單相和三相的功率怎么算電流,?比如單相1000W=?安、三相1000W=,?安,。懇請各位工程師給個意見。

  • 為什么三相進戶的計算電流比單相小呢,?

    比如20kw,三相的話是這樣:20/0.38/1.732/0.85=35.75,,單相:20/0.22/0.85=106.950.38/1.732=0.22,,那三相的話,每一相的電流是多少呢 ,?

  • 請教,關于短路電流的計算

    一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?