如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少,?正常情況下,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置,。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,,
對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,,計算出單相接地短路電流后,,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們,, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎,?還是在1~2km處才做的?
一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
剛碰上一幢辦公樓建造,主體設計與裝修分二家設計,,樓內一般用DZ47-63微斷的極限分斷能力只有6000A,,怎樣保證到樓內開關箱的最大短路電流不大于6000A,?按實際情況,我進行了計算,,先把系統的圖畫出來,,供朋友們討論,圖中“開關箱前面的二種電纜最短長度是多少米”,,有興趣的朋友可計算一下,。需要什么數據,我在后面跟帖中提供,,希望朋友們能討論學習,,共同進步。
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的,?系統容量Sc1,Sc2無窮大,,電抗不是0么,?0.288和0.1035是哪個公式計算的?
如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為菮組變壓器,,電壓為110kv/35kv/6kv,,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?
圖中(圖中的內容來自GB50065)標注為紅色的請教接地故障對稱電流和接地網入地對稱電流有啥區別,? 提前謝謝您的回復,。
請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么? 提前謝謝您的回復,。
請教下題中參考答案給出的是A,,但在下沒有理解A和B有什么區別,即為什么答案不選B,?提前謝謝您的回復,。
500KVA的變壓器選用ZN28A-12/1250-31.5合適嗎?!請高手指教,,開斷能力是不是20KA就可以了,,開斷能力偏大了,會出現什么后果,?
請教高壓系統的短路電流如何計算,?《工廠供電〉》中短路電流的計算一節中說,;系統阻抗可由系統變電站,高壓出口饋線斷路器的斷流容量來估算,。不只這個斷路器是說的那一個,,是說我工廠的進線斷路器,還是電力局向我工廠輸電的斷路器,。
在計算低壓網絡電流時,常常需要變壓器高壓側系統短路容量,請教一下:高壓側系統短路容量這個數據是誰提供的或是怎么算出來的啊?
電房的變壓器是1250KVA的,,從這個變壓器的出線柜上的一個600A的開關接出一組300X400+2X240的VV電纜 ,電纜線長充約170米,,然后此電纜再接了一個500A的開關之后,又分開接了六個小開關,,小開關是125A,,小開關到現在這個小開關進線端短路了,是相間短路,,最后電房的600A開關跳閘了,,500A的開關沒跳,請問這個短路電流有多少,,短路把一個50平方的線耳燒斷了,,
做題時候遇到了個問題,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,,我記得書上說是1000V以上才用,,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,請高手指點,。
請教關于短路電流的計算問題:1,、關于異步電動機對短路電流的影響問題:《三相交流系統短路電流計算》GB/T 15544-1995中第8.3.2.5中有個詞“短路點近區無電動機”,,多遠范圍內算是近區?若母線上進線處短路,,是不是得考慮所有電機對短路點的影響呢,?低壓采用放射式供電方式(35臺電動機回路,采用MNS型)。還有母線上的短路點如何選取,是不是每臺柜子上母線取一短路點,?現場每臺異步電動機端子處取一短路點呢,?在論壇上也找了一些有關這方面的帖子,但沒找到答案,,望各位指點指點,,不勝感激!謝謝,!
照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,,極限分斷能力需要大于回路的最大短路電流。這個回路的最大短路電流怎么計算,?懇請指點,。
麻煩各位幫忙計算下短路電流,圖紙在下面,!
短路電流計算在工程是必不可少的,。都是用支路合并法計算,太煩瑣了,。聽說有節點法,,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,最近看了一個ppt,,終于明白了,。