  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站,。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個?

  • 萌新求助,,短路電流及電纜熱穩定

    萌新求助,,短路電流及電纜熱穩定

    進行10KV電纜的截面選擇,,選懵了,,來個大佬給解答一下。 首先,,我先按經驗進行電纜截面選定,,用的是2500KVA的變壓器(平時就用一半,需要檢修就通過母聯帶兩段負荷),,按照經驗我選了3x120的電纜(論壇上也是這么選的),。 然后做短路計算,計算過程如圖所示(如果有錯請大佬們指教),,計算結果是三相短路周期分量有效值是10.56kA,。 再然后計算電流,2500/1.732/10=143.34A,,按照GB50217附表C.0.3,,這個選擇只要大于50mm2的電纜就可以(橋架敷設只要大于35……)。 最后計算熱穩定的時候問題來了,,按供配三P211的公式Smin=Qt開方/c*1000,,C通過P212表5-9選137,Qt按Q=I平方t(近似計算),,I取上面的短路計算結果10.56kA,,t取P211表5-8的中速斷路器0.15,算下來結果是29.9mm2,。 然后又按照GB50217附錄E的公式算了一下,,算下來是31.1mm2。 麻煩各位大佬說明一下到底哪里算錯了,,難

  • 單相短路電流計算及電纜選擇

    在低壓單相室外配電中,,必須計算單相對地短路電流,然后據此選擇合適的電纜,,短路電流計算公式為:電流=電壓/阻抗,電壓取220V,,問題在于電阻與電抗的計算,,以6平方毫米的YJV電纜為例,依據建筑電氣常用數據手冊04DX101-1“三相380V聚氯乙烯絕緣電纜的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.325歐姆/千米,,感抗為0.093歐姆/千米,,計算得阻抗為3.3263歐姆/千米;“三相380V聚氯乙烯絕緣電線的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.467歐姆/千米,,感抗為0.325歐姆/千米,,計算得阻抗為3.4822歐姆/千米;浙江華晨電纜有限公司的數據為:6平方毫米電纜20攝氏度的最大支流電阻為3.08歐姆/千米,,電抗為0.085歐姆/千米,,計算得阻抗為3.0812歐姆/千米,。按照手冊計算選擇的電纜肯定比按照廠家數據計算選擇的電纜大,請教各位,,在短路電流計算的時候,,依據什么標準才是正確的,溫度應該取多少,?

  • 這個短路電流該怎么計算

    這個短路電流該怎么計算

    如下圖所示,,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少,?正常情況下,,由220kv B變為其供電，且分段開關處于斷開位置,。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮,。

  • 高壓電纜熱校驗的短路電流持續時間,?

    高壓電纜熱校驗需要知道短路電流持續時間,,想請教各位,這個時間范圍是多少,?手冊上有最小短路電流持續時間,,分別為0.1,0.15,0.2秒,但是手冊里提供的數據表里,,短路電流切除時間最小的也要0.6秒

  • 電纜根據電流怎么選擇啊,有什么原則嗎

    比如說,,一棟住宅樓,,5+1形式,三單元,,30戶,還有6戶單買閣樓總負荷276KW,,需用系數取的是0.65算出電流是302.87A怎么選相應的電纜啊選用YJV22 4X120+1X70 324A(空氣) 320A(埋地)還是YJV22 4X150+1X70 369A(空氣) 361A(埋地)有什么相應原則嗎?謝謝

  • 關于短路電流熱效應的問題

    關于短路電流熱效應的問題

    在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題,。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,,所以請教各位高手:1,、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2,、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它,?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它,? 看不明白的看圖,,先謝謝啦?。?/p>

  • 電纜選擇與短路器的關系,?

    電纜一定要根據上級斷路器來選嗎,根據電纜的載流量,,保證大于計算電流不可以嗎,,要是這樣設計,審圖會不會提呢,?這里面有我不知道的只是嗎,,哪位大神解答下我的困惑,不勝感激??!

  • 請教短路電流都受什么影響呢,?

    設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧,? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,,它的短路電流就小么,?

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,,

  • 問各短路電流校驗的問題

    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,,母排短路電流計算為30.2KA,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎,?

  • 請教,,關于短路電流的計算

    一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?

  • 請教--電纜\電流\功率關系

    請教各位:針對不同的電纜截面積,對應的電流\功率該如何計算,有沒有經驗值?針對不同的電流,對應的電纜截面積\功率該如何計算,有沒有經驗值?針對不同的功率,對應的電纜截面積\電流該如何計算,有沒有經驗值?這個問題一直是個不很確定的問題,請各位專家\學者給個詳細答案.謝謝!

  • 關于入地短路電流的計算

    對于大接地電流系統,,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們,, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎,?還是在1~2km處才做的?

  • 求助:計算電流與電纜選擇?

    我是新手,,學的計算機專業改做設計,,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),,總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出,?怎樣選擇變壓器,?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器,?拜托了?。。,?!

  • 短路電流疑惑不解的問題

    (一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小,。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大,。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理

  • 關于低壓短路電流的問題,!

    有兩臺相同容量的變壓器,,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,,一臺10/0.4KV,,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么,?

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 變壓器短路電流歸算的問題

    請教已經變壓器二次側三相短路電流I,,一次側的流過的短路電流是否需要歸算?如何歸算,?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10這樣來歸算?。?/p>

  • [求助]題中電流源可以被短路嗎,?

    [求助]題中電流源可以被短路嗎,?

    k閉合 電流源就被短路了嗎 為什么

點擊加載更多

電纜短路電流

電纜短路電流專題,,為您提供電纜短路電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜短路電流 相關的專業交流討論,,更多電纜短路電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

短路電流測試

斷路器短路電流