在低壓單相室外配電?,必須?jì)算單相對地短路電流,然后據此選擇合適的電纜,,短路電流計算公式為:電流=電壓/阻抗,,電壓取220V,問題在于電阻與電抗的計算,,以6平方毫米的YJV電纜為例,,依據建筑電氣常用數據手冊04DX101-1“三相380V聚氯乙烯絕緣電纜的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.325歐姆/千米,感抗為0.093歐姆/千米,,計算得阻抗為3.3263歐姆/千米,;“三相380V聚氯乙烯絕緣電線的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.467歐姆/千米,感抗為0.325歐姆/千米,,計算得阻抗為3.4822歐姆/千米,;浙江華晨電纜有限公司的數據為:6平方毫米電纜20攝氏度的最大支流電阻為3.08歐姆/千米,電抗為0.085歐姆/千米,,計算得阻抗為3.0812歐姆/千米,。按照手冊計算選擇的電纜肯定比按照廠家數據計算選擇的電纜大,請教各位,,在短路電流計算的時候,,依據什么標準才是正確的,,溫度應該取多少?
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,,
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的,?系統容量Sc1,,Sc2無窮大,電抗不是0么,?0.288和0.1035是哪個公式計算的,?
如果想用標幺值法求短路電流,,按照說上的說法得知道系統的短路容量,,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為菮組變壓器,,電壓為110kv/35kv/6kv,,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?
請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么,? 提前謝謝您的回復,。
原本是高自動化的,現在搞供電,。很多東西不明白,,比如在計算短路電流時,都短路了,,負載上怎么還會有壓降,?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿?莫非變成了三角形連接,?見笑了,。亟盼答復!
請教各位下圖的F1,,F(xiàn)2,,F(xiàn)3三點的三相短路電流,單相短路電流計算,,最好是能把公式都列出來,,讓我們好好學習下
做題時候遇到了個問題,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,我記得書上說是1000V以上才用,,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,,請高手指點。
照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,,極限分斷能力需殷于回路的最大短路電?。這個回路的最大短路電流怎么計算?懇請指點,。
短路電流計算在工程是必不可少的,。都是用支路合并法計算,太煩瑣了,。聽說有節點法,,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,最近看了一個ppt,,終于明白了,。
1、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子,、隔離開關,、斷路器、電流互感器,、電抗器等的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子、隔離開關,、斷路器,、電流互感器、變壓器,、電抗器等的熱穩定校驗,;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流,;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流,;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流,;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,,DW(>0.02秒)型斷路器、熔斷器選擇額定遮斷電流,;2,、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗,;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算,;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算,;
變壓器有中性點接地,并且有阻值,,這個等值電路怎么畫,?
配三P151 關于電動機反饋電流式4-28中有一個系數為0.9,,指導書P211中6-1-29同樣的公式系數為1.1,而后面的配三式4-30中系數也是1.1,,請問考試該如何是好,?(配三式4-28中Ipm應該為小寫的ipm,這點可以從鋼鐵手冊4-46印證)
我在做習題集中P171 5-2題時,,判斷是否K1為近端短路時,,我采用的折算阻抗標么值為圖中的0.424(標號為15),但參考答案中計算采用的是0.386(標號為13),, 在計算K2點的短路電流時,,計算近端短路時的基準電流的電壓我想應取為10.5(因為其短路點K2所在電壓等級為10.5),而答案采用電壓為115 兩者的原因分別是什么,?提前感謝您的回復,。
本人在一家配電柜成套廠家工作,,將來想考注電,所以現在想自學負荷計算與短路電流計算,,但是無從下手,,手里有一本《工業與民用配電設計手冊3》,看了一段時間,,但是里面關于負荷,、短路計算的內容對于我這個初學者來說很難理解,所以想請各位大蝦給推薦一些適合初學者的書籍或者方法,,能讓我自學的,,謝謝!我想這也是一些在非設計性單位工作的朋友們想知道的,。
各位大神:有個實際問題,,請教各位。實際的短路電流計算案例,。如附圖所示,,有兩個電壓等級,,33kV和12kV,然而主變和低壓變的高壓側主觸頭為36.3kV和10.5kV,。工民手冊上,,說基準電壓的選取為系統標稱電壓的1.05倍。這個系統標稱電壓,,指的是什么,?是33kV和12kV?還是基準電壓直接選36.3kV,、10.5kV,?
為什么不采用配電手冊P137中的式4-17和18計算近端短路電流,而是要采用計算用阻抗后查表的方法進行算,,那這兩個公式的作用是什么,?提前感謝您的回復。順祝您周末愉快,。 具體內容可參考圖片
我不明白的問題是在計算標么值時為什么使用的是11 0.5 6,,我想應直接使用11.5 6.5 17計算標么值,是我想錯了,?還是參考答案有錯誤,?提前感謝您的回復。
在計算短路電流時,,規范要求當電機較近,,且其電流達到短路電流的1%時,需考慮電機的回饋電流,。在計算天車滑線時,,我覺得不應考慮這一回饋電流,原因有二: 1,、所有天車電源進線斷路器,,均配備欠壓脫扣,一旦電壓下降至額定電壓70%左右時,,脫扣器動作,,斷開線路,電機的電流不能回饋至線路上,; 2,、在所有電機均用變頻器控制,且能量不能回饋(回饋的能量消耗在直流回路上的電阻上),,即更不能回饋至供電線路上,。 不知是否如此,請各位賜教,! 謝謝,!
電纜短路電流計算
電纜短路電流計算專題,,為您提供電纜短路電流計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜短路電流計算 相關的專業交流討論,,更多電纜短路電流計算相關內容請?jiān)L問