請問斷路器的過載保護脫鉤電流,和短路保護脫鉤電流與用電設備核定電流之間的關系,一般倍率數?是否過載保護電流值一定小于保護電流值? 如果是這樣的話還需要兩個保護電流干嗎?只要選一個相對小的保護電流就行了?不知我的理解是否正確?在選斷路器時還需要注意什么?據我所知好象還有一個短路電流值,請幫忙解釋一下吧!
帶剩余電流保護的斷路器分為如下幾類:1,、AC型:只能因交流剩余電流而動作;2,、A型:當剩余電流中含有單向脈沖(即直流脈沖)時也能動作,;計算機插座會路應裝A型斷路器。3,、B型:能在純直流條件下動作、
今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,,如果存在均分負載的情況,,每相均分100A,。這種說法是否正確。
各位,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?
斷路器出廠以后電磁脫扣整定電流就是個確定值么,?還是在這個范圍內,?
問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么?
在書上看到的:一個630KVA的變壓器,,低壓側額定電流960A,,短路電流21KA,選TM30-1000型斷路器,,其運行分段能力為50KA,,滿足要求,,其短時耐受電流為15KA,,不滿足要求.這個短時耐受電流為15KA為什么不滿足要求呢,?選擇斷路器時怎么確定這個短時耐受電流的大小???它要滿足誰啊,?怎么計算?。?/p>
Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出電流為130A,,如何根據130A選擇斷路器啊請各位前輩指點指點
一個20A的帶漏電保護微型斷路器,,銘牌上面注明文字“不帶過電流保護”,,請問是什么意思,?既然不帶不帶過電流保護,為什么又要寫個20A,?
工業和民用配電設計手冊中第636頁中第6條,斷路器的額定運行短路分斷能羉s應大于被保護線路最大三相短路電流,。若計算至0.4KV母線處短路電流為35KA,則進線開關選擇50KA是沒有問題的,。那母線上各出線是否也要按大于35KA選擇斷路器,?因?yàn)楦鞒鼍€最大短路電流就在斷路器出線側,與母線短路電流幾乎相等,。而手冊上584頁有一條”上級已裝有所需分斷能力的盬o(hù)電器,,則下級保護電器的分斷能力允許小于預期短路電流?!斑@怎么理解,?求指點!
本附件中介紹了本公司產品無源微機保護裝置與斷路器柜的應用,,有需要的可以看看,。同時希望大家補充說明,說說自己的見解,。
單位前輩說:當斷路器兼顧短路保護功能時,,線路的短路電流要大于斷路器整定電流10倍的1.6倍;當斷路器不做短路保護功能時,,線路的短路電流要小于斷路器整定電流10倍的1.2倍,,針對C型脫扣器。 現在有個LED路燈回路,,長度800米,,功率2.5KW,選用YJV 5*10平方銅芯線,, 計算末端短路電流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,,那按“當斷路器兼顧短路保護功能時,線路的短路電流要大于斷路器整定電流10倍的1.6倍”的說法,,這個斷路器該選多大呢,?還是要加大線纜截面呢?這個計算方法是否
在設計過程中遇到了斷路器有個額定電流和整定電流,,想問一下這個整定電流有什么作用,,他一般又是怎么取值的
本帖最后由 樂淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,不光要考慮品牌和質量,,還要考慮額定電壓,、額定頻率、額定電流、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,,外行瞬間就凌亂了有木有,?!具體該怎么選,。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,,每月還要按一次測試鍵,就算是這樣,,也不能保證按完后的一個月內保護器一直
請教斷路器的瞬動電流是指動作電流,,還是其整定電流?提前謝謝您的回復,。
斷路器的選用電流大小,,應該是線路電流的多少倍,??還是應該接近線路電流,?,?
請教各位專家: 在我們10KV配電線路中(變電站出線以后),一般用戶外真空短路器做保護,,比如T接專變用戶,,或者長線路中間加裝分支線路,在使用該斷路器時,,他們怎么配合盬o(hù)的選擇性,,有什么方法嗎,用延時,,有帶延時的該斷路器嗎,?
如果是三相四極的話,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較,。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的,?請各位指教一下···
請問380V電,進四極的漏??臻_,,然后出來取N和A相作220V電,請問這樣接可以嗎,?A,N相漏電,,漏保能否動作?
請教各位師傅:在選擇斷路器時,什么情況下選擇具有2段保護(長延時,、短延時)的短路器,,什么情況下選擇3段保護的斷路器(長延時、短延時,、瞬時)
電流保護斷路器
電流保護斷路器專題,,為您提供電流保護斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流保護斷路器 相關的專業交流討論,,更多電流保護斷路器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題