在書上看到的:一個630KVA的變壓器,,低壓側額定電流960A,,短路電流21KA,,選TM30-1000型斷路器,,其運行分段能力為50KA,,滿足要求,,其短時耐受電流為15KA,,不滿足要求.這個短時耐受電流為15KA為什么不滿足要求呢,?選擇斷路器時怎么確定這個短時耐受電流的大小?。克獫M足誰???怎么計算啊,?
Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出電流為130A,,如何根據130A選擇斷路器啊請各位前輩指點指點
今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,,如果存在均分負載的情況,,每相均分100A。這種說法是否正確,。
斷路器出廠以后電磁脫扣整定電流就是個確定值么,?還是在這個范圍內?
斷路器的整定電流,,是指長延時整定電流,,還是指短延時整定電流,它與斷路器的額定電流和選用時的計算電流的關系是什么,?請高手指教,。
請問斷路器的過載保護脫鉤電流,和短路保護脫鉤電流與用電設備核定電流之間的關系,一般倍率數?是否過載保護電流值一定小于保護電流值? 如果是這樣的話還需要兩個保護電流干嗎?只要選一個相對小的保護電流就行了?不知我的理解是否正確?在選斷路器時還需要注意什么?據我所知好象還有一個短路電流值,請幫忙解釋一下吧!
我看大鼻山版本說選取斷路器要考慮這一點: 斷路器的短路整定電流應躲過線路的正常工作啟動電流。請問這個斷路器的短路整定電流是指什么?我看了很多樣本都沒有這一項,只有額定分斷能力這項
工業和民用配電設計手冊中第636頁中第6條,斷路器的額定運行短路分斷能力Ics應大于被保護線路最大三相短路電流。若計算至0.4KV母線處短路電流為35KA,,則進線開關選擇50KA是沒有問題的,。那母線上各出線是否也要按大于35KA選擇斷路器?因為各出線最大短路電流就在斷路器出線側,,與母線短路電流幾乎相等,。而手冊上584頁有一條”上級已裝有所需分斷能力的保護電器,則下級保護電器的分斷能力允許小于預期短路電流,?!斑@怎么理解?求指點,!
單位前輩說:當斷路器兼顧短路保護功能時,,線路的短路電流要大于斷路器整定電流10倍的1.6倍;當斷路器不做短路保護功能時,,線路的短路電流要小于斷路器整定電流10倍的1.2倍,,針對C型脫扣器。 現在有個LED路燈回路,,長度800米,,功率2.5KW,選用YJV 5*10平方銅芯線,, 計算末端短路電流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,,那按“當斷路器兼顧短路保護功能時,線路的短路電流要大于斷路器整定電流10倍的1.6倍”的說法,,這個斷路器該選多大呢,?還是要加大線纜截面呢?這個計算方法是否
導線的選擇,用不用考慮斷路器的額定電流呢,?只要斷路器的地額定電流大于線路計算電流就行了,,也就是說斷路器可以不工作在額定電流下了,對么,?
一般工廠用1600KVA干變,,低壓側總保護斷路器的短延時電流、連續電流,、瞬時電流,、接地故障電流和相關的時間如何整定?哪位做過的兄弟能詳細說說嗎,?
整定電流分為長延時,、短延時,、瞬時。那么進線開關選擇為長延時,、短延時后,,出線開關是不是就選擇為長延時、短延時,、瞬時呢,?歡迎討論。
有一組設備,功率大概在165需要系數是0.3功率因數是0.9計算電流也就是83.566,,在選擇斷路器與電纜的時候是根據這個電流值嗎,?
NS400H的斷路器整定電流可以有哪些,?STR22SE[ 本帖最后由 jh8518 于 2008-10-13 13:10 編輯 ]
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
請教斷路器的瞬動電流是指動作電流,還是其整定電流,?提前謝謝您的回復,。
斷路器的選用電流大小,,應該是線路電流的多少倍?,?還是應該接近線路電流,??
在設計過程中遇到了斷路器有個額定電流和整定電流,,想問一下這個整定電流有什么作用,,他一般又是怎么取值的
如圖,,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶