亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-。,。,。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 斷路器/漏電斷路器(漏電電流)選型

    斷路器怎樣選型呀,!在知道線路電流I的情況下,,斷路器的額定電流是多少呢?漏電斷路器Too,?漏電斷路器的漏電電流在一般情況下都選擇多少呀30ma,、50ma還是300ma、500ma等等

  • 關于漏電斷路器的剩余電流特性請教

    今天查資料注意到漏電保護器的剩余電流特性有A類和AC類,,請問各位大大這兩種類型具體說的是什么,?是漏電脫扣的動作原理嗎?另外,,想請教一下有沒有直流用的漏電斷路器我是新手,,不要笑話俺。在線等答案,,謝謝啦,!

  • 塑殼漏電斷路器動作電流與時間

    JGJ 46-2005 規定:額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30mA·s。也即是說,,動作電流與動作時間只能這樣配合:100mA*0.3s \ 150mA*0.2S \300mA*0.1s *****但為什么還有這樣型號的漏電斷路器生產:例如:200mA *0.2s \300mA*0.2s \150mA*0.3s \200mA*0.3s****不就是不符合規范,?還能通過驗收用上去?

  • 關于漏電斷路器的設置問題

    今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1,、連接移動電氣設備的配電線路2,、高溫場所3,、潮濕場所4、有水蒸氣的場所5,、強烈振動場所對于第2,、5條有點不理解,高溫場所,、振動場所與設漏電有什么關系呢,?希望高手能指點一下

  • 求助:關于漏電斷路器的問題.

    請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)

  • 關于漏電保護斷路器的問題,!

    問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么?

  • 請關于漏電斷路器的問題

    本人施工的一6層住宅樓工程,。一個配電總柜,,內設總開關一個,為漏電斷路器,,漏電動作電流300mA,。下設4個分開關為斷路器。斷開分開關,,只合上總的漏電斷路器,。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘。廠家來人說零線接地,。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障,。請問:只合上總漏電斷路器,而斷開分開關,,也就是分開關往下未通電,。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢?請高人給講講原因

  • 又是關于漏電斷路器的問題

    今天到一同事家處理故障,,家中廚房的漏電開關合不上了,,漏電指示彈出,是國產正泰的,,為雙級雙線的16A,,廚房有四個插座,以為插座受潮,,全部打開后,,挑開火線,仍然合不上,,漏電指示還是彈出,,后來測試開關,,挑掉出線,在開關的出線樁拿燈泡一試,,閃爍,判斷應該是漏電開關有問題了,,把線接至旁邊一模一樣的漏電開關下,,開關可以合上。后來同事買來一施耐德的雙極雙線漏電開關,,怪事出現了,,進線處為左火右零,出線將原來的零線接到標有“N”的端子里,,結果合不上閘,,仍然為漏電指示,后來把出線的零火對調后,,重合成功,。回來與同事探討此事,,想來應該是原來的火線可能與地線間有泄露電流,,不知道本壇的各位大俠如何看?為什么在國產正泰上就正常,,施耐德的就不行,?

  • 關于三相漏電斷路器的問題

    請教各位前輩個問題1、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會跳閘,,是選型錯了還是有其他什么原因,,有什么解決辦法。2,、有臺氣泵三相電機的,,輕載時能夠啟動,略微重載時就像缺項的故障,,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),,這是就會動作斷開。

  • 漏電斷路器為何一送電就跳,?

    我們車間新裝一臺9kw電熱開水器,開水器帶的電源是三相5線,,把N線和PE線接在配電箱的外殼,,三相電源接在32安培3P漏電斷路器上(30ma),送電就跳,,電源是三相四線制零線壓在配電箱外殼,。 我也覺得這樣接不對(零線不該和接地線都壓在外殼上),,這種開水器應如何接漏電保護?

  • 關于漏電斷路器的接線問題

    請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,,但是設備都沒有接地保護,,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,而且實際上就沒有PE線,,這種接法會不會起不到保護作用,,有什么不妥的地方,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護,。請各位專家給予指點,。

  • 關于斷路器短時耐受電流

    在書上看到的:一個630KVA的變壓器,低壓側額定電流960A,,短路電流21KA,,選TM30-1000型斷路器,其運行分段能力為50KA,,滿足要求,,其短時耐受電流為15KA,不滿足要求.這個短時耐受電流為15KA為什么不滿足要求呢,?選擇斷路器時怎么確定這個短時耐受電流的大小?。克獫M足誰???怎么計算啊,?

  • 關于漏電斷路器損壞原因

    畢業后,,一直在從事電子廠房的電氣工作,很少用到塑殼漏電斷路器,,現在工地施工現場布置臨時用電,,定制了一批二級箱,里面分開關選用的型號規格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏電開關,,自從投入使用后,,先后發生兩次箱內開關漏保失靈問題,第一次是在工地突然停電又來電之后,;第二次是二級箱在現場擱置了一段時間后,,后把開關拆開后,里面有個1.8K的電阻,,用1KV兆歐表搖測了絕緣能力為0,,而新的開關里面絕緣電阻是有的。第一次我分析是突然停電又來電造成漏保被沖擊壞,,但第二次怎么也想不出原因,,即使受潮也不應該出現這么多損壞的啊,。我想問下大俠們:1、我所用的這種型號的漏電保護器是電子式的還是電磁式的,,在施工現場臨時用電是否使用電磁式的會更好,?2、請大家幫我分析下第二次漏保損壞的原因,。3,、如果推薦使用的開關型號,大家有那種適合的德力西型號推薦一下,。

  • 如何根據所需電流選擇斷路器

    Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出電流為130A,,如何根據130A選擇斷路器啊請各位前輩指點指點

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,,下端斷路器都分斷，不帶負載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎?

  • 漏電斷路器有1P和3P的嗎

    漏電斷路器有1P和3P的嗎

  • 關于斷路器通過電流問題

    今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,,如果存在均分負載的情況,每相均分100A,。這種說法是否正確,。

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢,?

    各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?

  • 關于斷路器的整定電流值

    關于斷路器的整定電流值

    斷路器出廠以后電磁脫扣整定電流就是個確定值么,?還是在這個范圍內,?

點擊加載更多

漏電斷路器電流

漏電斷路器電流專題,為您提供漏電斷路器電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與漏電斷路器電流 相關的專業交流討論,,更多漏電斷路器電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度