經常遇到:原本400A的斷路器用于電機保護,,其額定電流樣本中降低為320A原因如下:IEC規定,電動機保護用的斷路器運行溫度為65度(一般配電負載運行溫度為:40度),,因此,,當斷路器用于電機保護時必須考慮65度下的降容因素。原本的斷路器所標額定值為40度時的工作值,,在用于電機保護時,,此值要降到65度時的工作值。
額定電壓為380V的電機功率為750w,,啟動沖擊電流約為14A(一般為額定電流的4-7倍),斷路器選擇額定電壓為10A的,,是否合理,,合理原因是什么,不合理原因是什么,?
各位,,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相),?
問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么?
圖中:MT—主變、AT—高壓廠用變,、ET—勵磁變,、AET—輔助勵磁變、 SFC—靜止變頻器,、IT—變頻器隔離變,、AVR—勵磁調節器、DSF—變頻 器投切開關,、DSE—勵磁變低壓側投切開關,、DSAE—輔助勵磁變低壓側 投切開關、CBF—變頻器隔離變壓器高壓側斷路器
一般來說斷路器有電機保護型和線路保護型,,線路保護型部分進口開關帶電子脫扣器,,電機保護型一般廠家是熱磁脫扣器,,(磁脫扣倍數10In)施耐德推出NS開關帶STR**ME(電子式)電機保護型電子脫扣器。在實際工程應用中,,與施耐德軟啟動器配合使用,,啟動時斷路器會跳閘經查訊,軟啟啟動時,,三相電流不平衡,,STR**ME(電子式)有三相電流不平衡保護(無法關閉該保護)只能選擇其他斷路器。這種情況一般斷路器如何選擇,,如果距離現場比較遠(切現場有電機保護型斷路器),,是否允許此時在配電屏上選擇線路保護型(電子式)脫扣器,規格放大,,長延時整定躲開啟動電流,,只保護導線的短路,,?ABB工程師認為可以,,我師傅認為不允許,要選熱磁脫扣(但熱磁脫扣是兩段保護,,且整定不精確,,有其它好的辦法嗎?)??????
如果是三相四極的話,,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較,。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的?請各位指教一下···
請教各位專家: 在我們10KV配電線路中(變電站出線以后),,一般用戶外真空短路器做保護,,比如T接專變用戶,或者長線路中間加裝分支線路,,在使用該斷路器時,,他們怎么配合保護的選擇性,有什么方法嗎,,用延時,,有帶延時的該斷路器嗎?
本附件中介紹了本公司產品無源微機保護裝置與斷路器柜的應用,,有需要的可以看看,。同時希望大家補充說明,說說自己的見解,。
160kw的電機,,帶風機,,用160kW的軟啟動,我看正泰的軟啟動最便宜,,只是施耐德軟起的1/3的價格,,不知道有用過的嗎?接觸器和斷路器我都想用性價比高的國產貨,,能推薦一下品牌型號嗎,?斷路器用常熟CM1 400A/400A的(還是/350A更合適呢?),,接觸器常熟做的可以嗎,?用正泰的CJX1-300合適嗎?一個小項目,,如果便宜貨還算可靠,,就盡量用性價比高的元件了。多謝各位給意見呀,!
請教各位師傅:在選擇斷路器時,,什么情況下選擇具有2段保護(長延時、短延時)的短路器,,什么情況下選擇3段保護的斷路器(長延時,、短延時、瞬時)
本帖最后由 樂淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,,不光要考慮品牌和質量,,還要考慮額定電壓、額定頻率,、額定電流,、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,外行瞬間就凌亂了有木有,?,!具體該怎么選。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,,每月還要按一次測試鍵,,就算是這樣,也不能保證按完后的一個月內保護器一直
請問380V電,,進四極的漏??臻_,然后出來取N和A相作220V電,,請問這樣接可以嗎,?A,N相漏電,漏保能否動作,?
我一直不明一個問題:1.現在有一種斷路器叫"自脫扣斷路器",標準解釋為"由主回路中的電流而不借助任何形式的輔助電源脫扣的斷路器.2.我看了下,功率大略20VA.3.例如RM6的斷路器.問題是:這種不要電源的保護是否完整?當首次合閘時,沒有電源,而后端是短路的情況下,是否可以正確的分閘?
塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,,會小于三相短路電流,,請問這個時候應如何處理?能否將瞬時保護去掉,?(發貼時沒說清楚,,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的,。由于電纜很短,,短路電流大,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,,必須換大斷路器,,同時又要加大電纜了,所以提出這個問題),。
我公司所用的是3相漏電保護式短路器,,用電器為2相(220V)電風扇時即掉閘,但是,,三相380V電機沒問題,,請問大伙什么原因?
變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到
請問:什么是斷路器的沖電保護?以前只學過斷路器失靈保護啊!剛參加工作搞繼保,請教高手了,我找了一下好像相關的資料很少!!
菜鳥提問:現在要做一個戶外的220VAC的配電箱,,進線也是220VAC,,分5路一般類型供電,不用帶動力供電(就是沒有電機類),。5路分線都選用了微型斷路器作為保護,,參數是2P C6,分斷能力是6kA,。請問總進線的保護用什么,?是用普通隔離開關還是分斷能力更大的微型斷路器?請各位高手幫幫忙回答小弟的問題,。
10KV開關柜,,采用微機保護,假如當某一出線柜負載過載,,而斷路器柜由于故障拒動,,那么微機綜合保護要向上一級開關柜發動作信號,使進線總柜斷路器動作以達到保護的目的,。問題是假如出線柜過載20%拒動,,那么進線總柜可能只過載5%或者更低,如何保證綜保能發出準確的信號使上級斷路器可靠動作呢?他們之間如何配合的呢,? 本人十分困惑,,而且問題比較棘手,懇請有知道的同仁給予幫助,!---以上理解如有錯誤也請指正,!謝謝
電機保護斷路器