3000KW的柴油發電機組(由幾臺機組組成電網),10.5KV,額定電流206A,采用微機電流兩段保護,請問差動兩段電流怎樣設定?過流\過流速斷\速斷三者選兩個做為保護,請問選哪兩個電流保護,怎樣設定?
電機保護器的作用是給電機全面的保護,,在電機出現過載,、缺相,、堵轉,、短路、過壓,、欠壓,、漏電、三相不平衡,、過熱,、軸承磨損、定轉子偏心時,,予以報警或保護的裝置,。 寧波市海曙巨龍電氣廠自主開發成功的UL系列智能型電動機保護器,開創了無源化電子式電機保護器的先河,,深受廣大用戶的厚愛,,被譽為神奇的保護器,在廣大用戶中樹立起良好口啤,,并榮獲多項專利,?!翱萍紕撛靸r值”的理念滲透于每一個巨龍員工,巨龍科技人員花了整整五年的心血,,凝聚了智慧結晶的巨龍JL-200系列微機智能型相序保護器,,以超一流的性能,令人難以置信的價格,,奉獻給社會,,給電機保護事業帶來福音。巨龍JL-200系列微機型電動機綜合保護器的推出,,必將掀起智能電機保護的狂潮,,開創電動機保護領域的新紀元,為巨龍人造福于人類作出應有的貢獻,。 一,、 電機保護器選型基本原則 目前,市場上電動機保護產品未有統一標準,,型號規格五花八門,。制造廠商為了滿足用戶不同的使用需求派生出很多的系列產品,種類繁多給廣大用戶選型帶來諸多不便,,用戶在選型時應充分考慮電動機保護實際需求,,合理選擇保護功能和保護方式,才能達到良好的保護效果,,達到提高
現場的電機,,甲方要測電流和電壓傳到中控室,考慮到電機是三相平衡,, 測B相的電流和電壓就行了吧,,還需要測三相電流和電壓嗎?傳到中控室應該怎么通訊,,如果采用485總線,,現場控制柜還要加個萬用表?
工作中發生的新問題:660V IT系統三相電動機的防爆真空開關帶有綜合保護器,,即有過流 漏電 缺相保護,,電動機在運行當中,開關前方的電纜被砸壞造成短路后又缺相,,可綜合保護器沒有起作用,,以致我的電機和真空開關都被燒壞了,請高手給我分析一下是怎么回事,,不勝感激,。
保護器應用控制很簡單,三相 電源 線穿過保護器接電動接線端子,,保護器輸出一組無源常閉觸點串聯在控制回路中,,當 電動機 出現斷相,、過載、堵轉,、三相不平衡等故障時,,保護器動作,內部 繼電器 就吸合動作,,其常閉觸點斷開,,通過端子3和4連接控制回路,切斷,、接觸器,、線圈工作電源,接觸器主回路三相觸點斷開,,電機失電停轉,。另外還有一組工作電源(工作電壓有380V、220V,,根據你選擇實際保護器而定
低壓電機保護,,原來一般是斷路器和熱繼電器配合是吧。現在市面上有很多種低壓電機綜合保護器,,說是可以判斷缺相,、過載、不平衡,,大家用嗎,?熱繼可以實現同樣的功能嗎?謝謝,!
請問正泰電機保護器中類似于常熟CD1電機保護器的是哪個型號?,?,?一般用于代替熱繼電器,具有過載 斷相 三相不平衡 ,,JD5A我看基本滿足,,但是沒有實際電流 4-20ma變送輸出,能不能再加個電流互感器,,跟JD5A同時使用沒問題吧,?,?其他常用的型號有帶變松輸出的嗎?
請看附圖,,電動機反饋的電流對短路電流的貢獻,。 如果1點短路,那么總開關只是流過系統的短路電流,,沒有電動機反饋,。而2點短路,是不是電動機反饋電流加上系統短路電流,,那么豈不是分開關的短路電流比總開關還大,?
在農網改造中從安全角度考慮“一戶一表”中必須配置剩余電流保護器。但所配置的剩余電流保護器在選型和安裝位置上,,到底選擇哪種型號,,安裝在什么位置更好,現將幾個方案進行比較,。 1 常見的剩余電流保護器安裝方式 常見的剩余電流保護器的安裝方式見圖1的方式1和方式2,。
JFY-801 使用說明書 一、 產品概述 本產品是一款智能型電動機綜合保護器,,是傳統熱繼電器的升級換代產品,。該產品采用數字處理技術,高亮度LED顯示,,通過內置的電流互感器檢測電動機的三相負載電流,,可以顯示三相電流并根據電流判斷是否存在過載、欠載,、缺相,、三相電流不平衡等故障。當發生上述故障時,,內部繼電器觸點斷開,,切斷電動機電源。 二,、 主要功能
現場水泵的電機,,想把電流和電壓傳到控制室的PLC,這個應該怎么測量,。是裝互感器加變送器送模擬量到PLC,,還是加個萬用表,通過485總線送過去,,哪個方法好一點,?
由于水位上升,使原本75米的凈揚程減小到10米,,水泵運行時流量增大,,電流增大,有什么辦法即能保證正常供水,,又能保證在額定流量和電流下工作.注:變頻泵和工頻泵并聯 有流量調節閥
低壓用,漏電保護開關一般用怎樣的符號表示,,是不是直接用漏電斷路器的符號表示斷路器和漏電保護開關都在內,?
我公司一臺震動篩,兩臺Y160L-8 7.5KW電機驅動,,運行中跳閘,,熱保護動作。重新啟動時前幾分鐘電流在11~12A,,然后電流急劇上升直到80多安培時熱保護動作,,再次跳閘。在此過程中,,電流表顯示三相電流是平衡的。請高手解釋下原因,,小弟先行謝過~~
我們用的是合肥蘭特的電機綜合保護器,,當時的安裝方沒有把資料留下,現在也找不到,。哪位大俠有請給一份,。謝謝。[email protected]
我的問題:西門子s120變頻器帶動西門子變頻電機,,速度一高機器就過流過熱停機。參見附圖綠色的電流圖,,已經不是一條線,,而是很寬的一個諧波帶。電機很熱
各位大俠:請問保護直接啟動的電機熔體電流怎么選擇,?通過軟起啟動的電機熔體電流怎么選擇?通過變頻啟動的電機熔體電流怎么選擇,?
我廠一臺10kV 250kW 4極高壓電機(空壓機,,直接全壓起動),其電流速斷值整定為9.3A(二次,,TA變比為30/5),,起動時5秒退出保護。今天在起動時卻將三相繞組燒斷了,,情況是這樣的,,在電機通電起動8秒后電流速斷保護動作,斷路器跳閘,,但電機繞組仍被燒斷,。我的問題是此容量的電機帶空氣壓縮機起動時從靜止到全速運行大概需要幾秒,此電流速斷整定值是否合理呢,?一般電機的最大起動電流在電機通電幾秒達到呢,?起動前絕緣檢查均正常,而且前幾天還能正常起動和運行,。公司領導認為是電機本身問題,,但我們分析應該是操作問題,比如起動前未開壓縮機進出口閥門,,形成堵轉電流使電機保護動作,,有這種可能嗎,但現在還有一個問題是既然保護動作了,,為什么還是將電機繞組燒斷了呢,?請教高手詳解,謝謝,!
10KV柜子里有時候有電流互感器CT二次保護器,,遇到一個低壓柜里也畫了電流互感器二次CT保護器,,還是第一次遇到,低壓電流互感器有沒有必要加二次CT保護器呢,?請大家發表意見,!