各位前輩,我在資料中看到了過電流保護,,漏電流保護和零序電流的保護的名詞,,可是對于他們的含義我不是十分明白望前輩門可以告知,他們的區別在哪,?
接地與火災電氣火災目前有上升趨勢,,其中由于接地故障引起的火災也不少。為了防止接地故障造成火災,,這里對其產生的原因進行分析,,并提出預防措施。(一)接地故障引起火災的原因接地故障為相線與電氣裝置的外露導電部分(包括電氣設備金屬外殼,、敷線管槽及構架等),、外部導電部分(包括金屬的水、暖,、煤氣,、空調管道和建筑的金屬結構等)以及大地之間的短路,如圖1 所示。這種故障與相線和中性線間的單相短路故障不同,,與相線之間產生的相間短路也不同,。 接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性,。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,,而接地故障則有以下三個原因引起火災,且危險性更大,,其防范工作也十分復雜,。 1.由接地故障電流引起火災 一般短路的電流通路為線路的金屬導線,短路電流大,,短路點金屬常被熔焊而可忽略其阻抗,,這種短路容易被過電流保護電器(熔斷器、低壓斷路器)迅速切斷而不致起火,。但接地故障的電流通路內有設備外殼,、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT 系統(接地系統)還以大地為通路,。大地的接地電阻大,,
注冊指導書P9中講到:當過電流不能滿足要求而零序電流保護能滿足要求,,宜采用零序電流保護;當過電流保護和零序電流保護都不能滿足要求時,,應采用漏電電流動作保護,。 不太清楚低壓系統接地故障中的零序電流保護和漏電電流保護有什么不同?請各位高人指點,。
這兩個保護都是用在接地保護方面,,我的問題是:一,、如何計算零序電流和剩余電流?二,、在故障情況下,,即單相接地時,兩種保護裝置是如何檢測零序電流和剩余電流并進而使保護動作,?三,、誰能清楚地說出他們的本質區別?
上網三年,,見過的最好網站“視頻教程網”為了防止人身間接觸電以及配電線路由于各種原因而遭損壞,引起火災等事故,保證設備和線路的熱穩定性,,我國現行的電氣設計,、施工等有關規范都提出了在低壓配電線路中需設置接地故障保護。在國家標準GB50054-95《低壓配電設計規范》第4.4.10條明確指出了采用接地故障保護的兩種方法,,零序電流保護與剩余電流保護(亦稱漏電電流保護),。這兩種電流保護的基本工作原理相同,但使用范圍,、安裝等要求卻有所不同),。 零序電流保護具體應用可在三相線路上各裝一個電流互感器(C.T),或讓三相導線一起穿過一零序C.T,,也可在中性線N上安裝一個零序C.T,,利用這些C.T來檢測三相的電流矢量和,即零序電流Io,,IA+IB+I(xiàn)C=IO,,當線路上所接的三相負荷完全平衡時(無接地故障,且不考慮線路,、電器設備的泄漏電流),,IO=0;當線路上所接的三相負荷不平衡,,則IO=IN,,此時的零序電流為不平衡電流IN;當某一相發生接地故障時,,必然產
受故障類型變化影響,,保護靈敏度下降? 利用三相,、兩相短路時的故障電流向量關系,,使得具有相同的靈敏度。現在呢,,你的好處是,,現在反應幅值的就是我只測量了兩相或者三相電流,我并沒有測量電壓,,手段簡單,,那么我現在就是說呢,我仍然手段還是你測量三個電流或者兩個電流,,我在提取特征的時候,,能不能不光是你的幅值特征,因為我現在要進行數字計算了,,都是采集我里面進行運算,,我很方便,那么在這里年呢?大概十多年前,,就有人開始研究利用三相短路和兩相短路的時候,,比如說A向向量、B向向量,、C向向量之合,,我不一定直接加。比如說IA向量加上一個ALpha IB,,再加上一個Theta ic,我讓他等于一個數,我這個繼電保護裝置就等于加出來的那個向前量的賦值,我沒有增加任何更多的手段,我希望在三相短路的時候,、還是兩相短路的時候,你加出來的這個和的賦
為了防止人身間接觸電以及配電線路由于各種原因而遭損壞,,引起火災等事故,,保證設備和線路的熱穩定性,我國現行的電氣設計,、施工等有關規范都提出了在低壓配電線路中需設置接地故障保護,。在國家標準GB50054-95《低壓配電設計規范》第4.4.10條明確指出了采用接地故障保護的兩種方法,零序電流保護與剩余電流保護(亦稱漏電電流保護),。這兩種電流保護的基本工作原理相同,,但使用范圍、安裝等要求卻有所不同),。 零序電流保護具體應用可在三相線路上各裝一個電流互感器(C.T),,或讓三相導線一起穿過一零序C.T,也可在中性線N上安裝一個零序C.T,,利用這些C.T來檢測三相的電流矢量和,,即零序電流Io,IA+IB+I(xiàn)C=IO,,當線路上所接的三相負荷完全平衡時(無接地故障,,且不考慮線路、電器設備的泄漏電流),,IO=0,;當線路上所接的三相負荷不平衡,則IO=IN,,此時的零序電流為不平衡電流IN,;當某一相發生接地故障時,必然產生一個單相接地故障電流Id,,此時檢測到的零序電流IO=IN+Id,,是三相不平衡電流與單相接地電流的矢量和。 剩余電流保護的具體做法是在被測的三相導線路上與中性N上各裝一個C
利用接地時產生的零序電流使保護動作的裝置,,叫零序電流保護,。在電纜線路上都采用專門的零序電流互感器來實現接地保護,。
過電流和漏電流保護上有什么區別,? 在看電動門的時候想到這個問題,,問一下 ,問一下~~~漏電流針對插座回路說的嗎,?只要加漏電斷路器就可以了嗎,?《措施》P75頁上提到“電動門應由就近配電箱引單獨回路供電,供電回路需裝有過電流保護“,,這個過電流保護圖紙上用什么方式表示出來?。课沂稚系膱D紙也就用一般的斷路器表示的,?還有阿,,一般來說電動門的功率是多少阿?還是要查具體規格的門來定,?謝謝
知識點:過電流保護
知識點:接地故障電流
規范規定,消防用電設備不能設置過載保護,,只能動作于信號,。但微斷好像在1.3倍額定電流下約定脫扣電流為1h。是不是說微斷不能用于消防用電設備呢,?還是說要加大開關容量,,或者去掉過電流脫扣。但是一般電動機不能承受20%以上的過載電流,,否則定子絕緣有可能會損壞,。所以微斷還是可以用于消防設備的主開關,,而且不用加大開關容量。
不少人困惑的問題--------------
6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,,還有什么不利的影響?謝謝,!
10kV饋線過電流整定值為6A,、0.6秒,,低壓側在DZ20—630A空氣斷路器接了一臺380V、250kW電動機(Y—△轉換),,最近一段時間,,每天在起動過程中(約6~7秒)都會將10kV油開關頂跳。過一會再起動卻能正常起動運行,。請問是什么原因造成的,?是不是10kV饋線過電流整定值偏低?,?,?
在國家標準GB50054-95《低壓配電設計規范》第4.4.10條明確指出了采用接地故障保護的兩種方法,零序電流保護與剩余電流保護(亦稱漏電電流保護),。誰能很明確的告訴我“零序電流保護與剩余電流保護”的區別嗎,??,?