我廠有一臺萬能式斷路器,,額定電流630A,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢,?一般不是6倍嗎?
過電壓保護器什么時候用比較好,我們這里的高壓電機單臺加了過電壓保護器,我很不明白,這臺電機的母線一般電壓都很穩,為什么需要這個東西
今天新學了電流互感器過電壓保護器方面的知識,,與大家分享,。電流互感器(CT)在電力系統中,廣泛應用于一次測量與控制,。在正常工作時,,互感器二次測處于近似短路狀態,輸出電壓很低,。當二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流,、電容充電電流、電感啟動電流等),,都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓,。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會使互感器過激而燒損,,甚至危及工作人員的生命安全,。使用電流互感器過電壓保護器就能夠有效防止因電流互感器二次側開路引起的事故。保護器主要用于各種CT二次側的異常過電壓保護,。保護器并聯接于二次繞組兩端,,正常運行時漏電極小,成高阻狀態,。當發生異常過電壓時,,保護器迅速動作而短路,面板上顯示故障的部位,,并有無源信號輸出,。當故障排除后,電路
我們公司10kV系統出線柜內已經有好幾個三相組合式過電壓保護器炸毀,,雖說有質量的因素在里邊,,可頻繁的炸毀可扛不住了。因為保護器就裝在開關柜出線的邊上,,故障時短路弧光很容易波及出線,,造成10000A以上的短路電流,電網瞬間壓降很大,。大神們有什么好的建議沒有,,坐等!
請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,,怎么加,?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器,、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠
圖中為10kV高壓補償圖,,想請教為什么用兩個過電壓保護器,而且過電壓保護器的型號不一樣,?
CTB電流互感器過電壓保護器主要用于電力系統中的一次測量與控制,,可接各種生光報警或提供給綜合保護裝置使信息遠傳。同時,,它的型號分為1到18個繞組,,而它的工作原理:當保護動作時,常開閉合,,常閉打開,。CTB電流互感器過電壓保護器在電力系統中廣泛應用于一次測量與控制。在正常工作時,,互感器二次側處于近似短路狀態,,輸出電壓很低;在運行中如果二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流,、諧振過電流,、電容充電電流、電感啟動電流等),,都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓,。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會使互感器過激而燒損,,甚至危及工作人員的生命安全,,因此使用CTB電流互感器過電壓保護器就能有效的防止因電流互感器二次過壓所造成的事故。
學習中, 菜鳥問題, 請見諒,。,。:hug: :hug: 。有個定時限過電流保護,,反時限過電流保護的概念,, 不知道他們用在電氣設計的哪方面?我看圖紙上怎么沒有這個,?謝謝了,!
近期公司的過電壓保護器接連放炮,都是變壓器的,。平時變壓器的電流非常小,,基本上是空載,也沒有停送電操作,。怎么會突然放炮呢,?10KV系統。
規范規定,消防用電設備不能設置過載保護,,只能動作于信號,。但微斷好像在1.3倍額定電流下約定脫扣電流為1h。是不是說微斷不能用于消防用電設備呢,?還是說要加大開關容量,,或者去掉過電流脫扣,。但是一般電動機不能承受20%以上的過載電流,,否則定子絕緣有可能會損壞。所以微斷還是可以用于消防設備的主開關,,而且不用加大開關容量,。
變壓器短延時過電流保護,長延時過電流保護是如何取值的,? 比如下圖中長延時為什么要去額定電流的0.9倍,;短延時為什么要取額定電流的4倍?時間為什么是0.4s,,這些都是如何確定的,?
在工廠供電第四冊 第206頁中提到4.過電流脫扣器與被保護線路的配合為了不致發生因過負荷或短路引起絕緣導線或電纜過熱起燃而其低壓斷路器不跳閘的事故,低壓斷路器過電流脫扣器的動作電流Iop還應滿足條件
很好的資料 掙對過電壓的解決方案
低壓用,,漏電保護開關一般用怎樣的符號表示,,是不是直接用漏電斷路器的符號表示斷路器和漏電保護開關都在內?
過電流和漏電流保護上有什么區別,? 在看電動門的時候想到這個問題,問一下 ,,問一下~~~漏電流針對插座回路說的嗎,?只要加漏電斷路器就可以了嗎?《措施》P75頁上提到“電動門應由就近配電箱引單獨回路供電,,供電回路需裝有過電流保護“,,這個過電流保護圖紙上用什么方式表示出來啊,?我手上的圖紙也就用一般的斷路器表示的,?還有阿,一般來說電動門的功率是多少阿,?還是要查具體規格的門來定,?謝謝
要考試了,復習題里的幾道題不會畫,?查書沒查到,,請大家?guī)兔Γx謝,。1,。畫出復合電壓閉鎖過電流保護原理圖。2,。畫出低電壓閉鎖過電流保護原理圖,。3。畫出不完全星形定時限過電流保護原理圖,。
以前不加裝低壓元件,,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,這樣就不能滿足保護的靈敏度,,加裝低壓元件后,,不僅可以不用最大負荷電流整定,而且可以降低動作電流,,提高他的靈敏度,。只是一個過電流判據,,會使保護的可靠性降低,如果線路本身負荷比較大,,當線路上有很多諸如電動機負載,,并同時啟動時,純過流保護很容易動作,。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,,因為真正發生短路故障時,電壓會急劇下降,,如果只是電流大于定值,,而電壓正常,就表示線路沒有故障,,保護不動作,。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,這時就表示線路發生短路故障了,,保護要動作,,切斷故障。過流保護是否帶電壓閉鎖,,主要看定值按照躲過最大負荷
在農網改造中從安全角度考慮“一戶一表”中必須配置剩余電流保護器,。但所配置的剩余電流保護器在選型和安裝位置上,到底選擇哪種型號,,安裝在什么位置更好,,現將幾個方案進行比較。 1 常見的剩余電流保護器安裝方式 常見的剩余電流保護器的安裝方式見圖1的方式1和方式2,。
1,、 過電流保護功能 變頻器中,過電流保護的對象主要指帶有突變性質的、電流的峰值超過了變頻器的容許值的情形. 由于逆變器件的過載能力較差,所以變頻器的過電流保護是至關重要的一環,迄今為止,已發展得十分完善. (1) 過電流的原因 1,、工作中過電流 即拖動系統在工作過程中出現過電流.其原因大致來自以下幾方面: ① 電動機遇到沖擊負載,或傳動機構出現“卡住”現象,引起電動機電流的突然增加. ② 變頻器的輸出側短路,如輸出端到電動機之間的連接線發生相互短路,或電動機內部發生短路等. ③ 變頻器自身工作的不正常,如逆變橋中同一橋臂的兩個逆變器件在不斷交替的工作過程中出現異常,。例如由于環境溫度過高,或逆變器件本身老化等原因,,使逆變器件的參數發生變化,,導致在交替過