在下沒有理解Ie是指什么?同時對類別也沒有明白指的是什么,?提前感謝您的回復,。順祝您周末愉快,。
最近經常有廠家來游說使用電動機保護器,簡單了解了下報價,,為熱繼電器的10倍左右,,最低端的基本上起個熱繼電器的作用,不知道大家在設計院里是否使用這個很多呢
請教電動機保護器(jd-5)配合三個電流互感器的接法,,下圖中哪種接法是對的,?
電動機保護器的作用是保證電動機在發電,供電,,用電的一系列流程中,,不會中途受到某些因素的制約而停止工作的的一種設備。如今電動機保護器幾乎滲透到所有用電領域,,其影響也是非常的巨大,,所以電動機保護器的保護就顯得很重要。1,、電動機燒毀的主要原因是運行時出現斷相和過載燒毀繞組,,因而,有電動機存在的電路應該裝設有電動機保護器,,以保證在電動機出現斷相和過流運行時及時切斷工作電源,,保護電動機免受損
安科瑞 于洋 “晃電”指的是電網因雷擊、對地短路,、重合閘,、設備起動、發電廠故障及其他原因造成電網電壓短時失壓,、電網電壓短時大幅度波動,、短時斷電數秒等的電能質量事件?;て髽I(yè)對系統供電可靠性的要求較高,,一旦出現供電系統晃電,會引起保護設備欠壓誤保護,、生產設備意外停機,,致使生產線癱瘓、事故擴大,,導致非常大的經濟損失,,甚至對操作人員的安全構成威脅。 ?? ??1?常用的抗晃電的措施及應用 ?? ??(1)UPS抗晃電系統 ?? ??控制系統如DCS,,PLC 等工作電源由UPS電源接入,,實現抗晃電的目的。在線式UPS 工作原理框圖如圖1 所示,在電網電壓工作正常時,,給負載供電,,同時給儲能電池充電,。當市電欠壓或突然掉電時,,UPS電源開始工作,由儲能電池給負載供電,。 ?? ??系統發生晃電時,,接觸器的線圈依靠UPS供電正常工作,保持主觸頭的吸合,,避免晃電造成電機停機,。當母線失電超過一定的時間后,
05供配電 專業
三相電動機廣泛應用于各行各業,,是拖動機械的主力軍,。但三相電動機運行中的天敵—缺相一直困擾著企業及廣大的電力管理人,市場上的缺相保護器五花八門,,真正的缺相克星好象還沒有,。壇里師傅專家們:敬請指導并歡迎討論。
我們知道,,熱繼電器具有結構簡單,,成本低廉,體積小,,使用方便的優點,。但熱繼電器保護功能單一,精度低,,動作不穩定,,發熱時間常數小。簡單地說,,熱繼電器樣樣都好,,就是保護性能不可靠,這是其致命弱點,,也正因為此,,保護性能可靠的電子式電動機保護器應運而生。它在顯示其勃勃生機的同時,,正經歷著一個逐漸走向成熟的過程,。 我企業生產環境較惡劣,高溫,、多粉塵,、潮濕、連續生產,電動機損壞率較高,。我們曾先后選用過好幾種形式的電機保護器,,也因而得出了一些體會。下面從可靠性,、使用方便程度及經濟性三方面來對電子式電動機保護器,,談談自己不成熟的體會。 電子式電動機保護器(電機保護器)可靠性 目前,,工礦企業熱繼電器普遍使用,,但損壞電機現象也普遍存在。據調查發現,,異步電機的故障中90%以上是定子繞組因過熱損壞,,而其中近60%是因斷相故障引起,這既說明了熱繼電器作為斷相保護相當不可靠,,又說明了斷相保護的必要性,。且熱繼電器因電動機起動電流的沖擊,引起自身的斷相也偶有發生,,所以新穎的電動機保護器必須具備斷相保護功能,。
那位有南自得電動機綜合保護器手冊或說明書麻煩發一份PDS 766A急用,郵箱[email protected],先謝謝了哪位用過也可以
三相15KW電動機直接用接觸器啟動,請教JD-5電動機綜合保護器上的"整定電流"和"啟動延時"要如何設置,15KW電機整定電流調到30A夠嗎,還是更大點?啟動延時要調到多少秒為益?由于第一次使用JD-5電動機綜合保護器,不知道如何調節,請教根據經驗應如何設置
⑴壓縮機匝間短路,,但又未達到燒斷保險絲的程度,。⑵壓縮機的“副磨擦”,破壞了磨擦表面的光潔度,,致使壓縮機的功率和電流增大,,但尚未達到“抱軸”或“卡缸”,使壓縮機不能轉動的程度,??梢杂萌f用表檢查壓縮機電動機的對地絕緣電阻,正常情況下應在2MΩ以上,,如顯著變小或接近于零時,,說明已短路。如對地絕緣電阻正常,,查啟動和運行繞組的電阻值,。如匝間短路,則運行電流增大,。:victory:
DeM200J電動機保護器說明書
電動機綜合保護器是現在許多企業或是工廠對電動機保護采用的一種裝置,,電動機保護器的采用大大降低了電機的故障發生,,延長了電動機的使用壽命,。下面是電工之家對電動機綜合保護器功能的介紹。 保護功能:除了具有通用的保護功能外,,還有自啟動,、通迅啟動和關閉,且欠流,、過壓,、欠壓、三相電流不平衡,、自啟動等功能用戶可取可舍,。 設置功能:智能型有設置鍵、數據鍵和移位鍵,,當設置超范圍會提醒用戶重新設置,避免誤動作,?;拘屯ㄟ^撥碼或電位電器設定。 報警功能:當電動機過流燈閃爍報警,,過流倍數越大,,閃爍越快,或用保護器的接點外置報警器,。 顯示功能:保護器通電后按設置鍵顯示整電電流值,,按數據鍵顯示三相電流值。啟動后顯示故障代碼且對應的故障指示燈亮,,一目了然,。 通迅功能:通過串行數字接口實現信息傳送,一臺上位機(PC)可接256臺保護器,,并可對每臺電機進行參數設定,,啟停操作,便于
電動機保護器的作用是給電機全面的保護控制,,在電機出現過流,、欠流、斷相,、堵轉,、短路、過壓,、欠壓,、漏電、三相不平衡,、過熱,、接地、軸承磨損、定轉子偏心時,、繞組老化予以報警或保護控制,。 在工廠若使用熱繼電器對大型電機作保護,就會使大電線出現斷點,,也就是進出熱繼電器的螺絲接線問題,,容易出現發熱點和故障點。如果不用熔斷器和熱繼電器,,而采用電機綜合保護器來實現,,因為保護器是穿心式,就可以減少大電線的斷點,,從而減少發熱點和故障點,。
江蘇貝肯電氣BKE500智能型電機保護器適用于AC380V、AC660V低壓系統,,作為低壓異步電動機和增安型電動機的保護,、監測和控制的新一代智能化綜合裝置。除了先進的電動機保護,、監控功能,,還提供了設備運行和跳閘的記錄以及額定參數等重要信息,并且采用現場總線方式結構,,為現代化的設備管理帶來很大的便利,;廣泛用于石油化工、電力,、冶金,、煤炭、輕工,、紡織等行業,。符合標準:GB3836.3-2000、GB14048.4-2003,、IEC255
看到很多自藕減壓啟動柜里面裝一個電動機綜合保護器(HHD3E),,保護器上三個孔不穿主線,而是穿互感器K1,,K2出來的二次線,,求教這種接線原理圖,用一個互感器能實現嗎,?還是要用三個互感器
各位大蝦: 在高壓電機的的“啟動次數保護--頻繁啟動”,。電機一般會有冷啟動、和熱啟動的次數限制,。1:冷啟動和熱啟動怎么理解,?2:假設某電機允許冷啟動3次,,熱啟動2次,這個次數怎么解釋,?3:是否在冷啟動的次數之間會有嚴格的時間限制,,熱啟動次數之間也有時間限制 這樣在電機的頻繁啟動保護上回如下定值: 1〉冷啟動次數,2〉熱啟動次數,,3〉冷啟動時間間隔,,4〉熱啟動時間間隔?,?
具體情況是:安裝的電動機差動保護,電動機兩端電流互感器測得的電流都是1.9安培左右,,按理差動電流應該為0或者很小的一個值的,。可是裝置顯示的差動電流是3.4安培左右,。說明:線路沒問題,ABC三相相續沒問題,,電動機差動保護裝置沒問題,,電動機運行也是正常的。請問達人們,,這種情況會是什么原因引起的,,我把裝置帶回公司做試驗也沒有差流,而且裝置最多只能測二次諧波,,且差流計算與諧波無關,。互感器也是同廠家同批次的?,F在就是差流不正常,。知道的朋友告訴我啊,!救命的,!
本人做4臺200kW水泵,甲方要求加電動機綜合保護器,,請問用軟啟動器后,,很多保護功能具備,還需要綜合保護器么,,是否浪費,?